Retour
Menu utilisateur
Menu

Conduit de fumée non conforme -> tubage

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 8.600 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Bonjour,

Le conduit de fumée maçonné qui a été réalisé n'étant pas conforme (bavures à l'intérieur), nous avons le choix entre faire démonter et refaire le conduit ou faire réaliser un tubage en inox.



Je me pose plusieurs questions concernant le tubage afin de savoir si c'est la bonne solution à prendre plutôt que de refaire le conduit :

- le conduit tubé sera t-il conforme pour l'assurance, en cas d'incendie, même si la maçonnerie ne l'est pas ?
- quelle est la durée de vie (moyenne) d'un tubage ? plus long ou moins long que le conduit maçonné ?
- quel type de tubage faut-il pour un poêle à bois : il me semble que c'est du double peau

Merci à ceux qui sauront répondre !

JM
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
BJR

Normes tubages poêles à bois :EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50010 G

C'est obligatoirement du double peau 10/100 ou 12/100 en inox 316L ou 904L

Ce sera conforme , si c'est posé correctement!! tubage + biafeu pour la résistance thermique , ventilation du conduit basse et haute !

Durée de vie : j'ai des tubages qui ont plus de 25 ans !

Si le conduit est démonté , il faut repartir en rigide isolé , ce n'est pas le même prix !

A bientôt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour
Si les boisseaux sont montés dans le bon sens , les bavures peuvent êtres burinées mécaniquement (travail fastidieux mais faisable si le conduit n'ai pas trop long).
Ton maçon a obligation de résultat (dans les règles de l'art) à lui de faire le boulot...
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Ok rondu21, le burinage était également une solution envisagée, mais comment vérifier que cela est bien fait !?
Le conduit fait environ 5 à 6 m avec 2 dévoiements et à vrai dire je n'ai plus confiance dans les maçons !
Adhérent AAMOI durant la construction
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
500 XT a écrit:BJR

Normes tubages poêles à bois :EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50010 G

C'est obligatoirement du double peau 10/100 ou 12/100 en inox 316L ou 904L

Ce sera conforme , si c'est posé correctement!! tubage + biafeu pour la résistance thermique , ventilation du conduit basse et haute !

Durée de vie : j'ai des tubages qui ont plus de 25 ans !

Si le conduit est démonté , il faut repartir en rigide isolé , ce n'est pas le même prix !

A bientôt


Merci pour toutes ces infos techniques !

Le biafeu est-il nécessaire ? sachant que le conduit maçonné était prévu pour fonctionner tel quel ?

Pourquoi un rigide isolé si le conduit est démonté ? ne peut-on pas en remonter un en boisseaux ?
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
Si il y a des dévoiements , tuber sans hésitation ( par un pro , pour la garantie décennale , a priori ton maçon n'ai pas la qualification pour ce travail, à vérifier .
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Obligation d'un conduit de fumée :

Le conduit de fumée doit être compatible avec le raccordement d'une installation de chauffage à combustible gazeux,liquide ou solide ,et d'un foyer fermé à bois ou à biomasse .


Il doit être T450 , G et marqué CE .

ce qui vu l'état du conduit , m'étonnerai beaucoup !

A bientôt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
500 XT a écrit:Bjr

ce qui vu l'état du conduit , m'étonnerai beaucoup !

A bientôt


Peux-tu me dire exactement ce qui ne va pas et ce qui n'est pas au norme avec ce conduit selon toi ? merci pour tes éclaircissements car si tu peux m'éviter de me faire avoir, je t'en remercierai grandement
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Il y a un DTU pour la pose des conduits maçonnés : l'alignement des boisseaux , le dosage des joints, le lissage des joints intérieur , même si les joints sont buchés ça ne garantie pas l'étanchéité du conduit !

il faut faire un essai avec un fumigène !

Le conduit doit comporter une plaque signalétique , quand je vois la réalisation ! j'ai un doute sur l'ensemble !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Oui les joints ne sont pas lissés, c'est pour cela (entre autre peut-être) que le conduit n'est pas conforme (j'ai l'extrait des DTU). Après, l'étanchéité du conduit, difficile à dire sans faire de test ... mais si cela ressemble au joint, j'ai de quoi avoir les boules !

Je n'ai pas vu de plaque signalétique. J'ai vu ca dans des docs pour les conduits Poujoulat, cela est demandé également pour un conduit maçonné ?

Je demanderai les caractéristiques des boisseaux au constructeur !
Le tubage rendra t-il le conduit de fumée conforme tout de même ? sinon que faire pour ?
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Re
Oui ,si le tubage est fait correctement , dans les règles de l'art , conformément au DTU ta cheminée pourra être aux normes La souche dépasse t'elle correctement du toit ? à vérifier suivant le type de toiture et l'environnement proche.
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
La souche dépasse de 40 cm de la toiture, je me semble d'après mes lectures que cela est conforme.

Le biafeu est-il nécessaire dans mon cas ?

Notre maison hors d'eau hors d'air
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pour la souche celà parait ok ,quel est la nature de ton chauffage?
A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Sur ce conduit il est prévu un poêle à bois.

Le chauffage principal sera avec une chaudière gaz avec conduit spécifique directement sur le mur.
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Au fait, ma plaque signalétique est obligatoire et doit contenir les informations suivantes :
Classe de : température , pression ,résistance a la condensation, résistance a la corrosion , nature du matériau, résistance au feu de cheminée,distance de sécurité.
Exige ces informations auprès de l'installateur, il les doit.
Pour le biafeu c'est conseillé mais pas indispensable a toi de voir.
Salut
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Talant (21)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 00h02
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis installation poeleArtisan
Devis installation poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos poeles
Photos poeles
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir