Retour
Menu utilisateur
Menu

Passage gaines noyée dans dalle béton..que faire

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Landes
Bonjour,

je finalise le coulage de la dalle béton sur un terre plein solidarisé. c'est un MOE qui gère et je viens de prendre connaissance avec l'electricien que des gaines electriques seront prises dans le béton coulé. En fait ,je fais tout en tradi (briquettes) et j'ai un étage partiel. C'est une solution qui faciliterait le passage des gaines sans trop rainurer. Cela m'inquiète car je ne connais pas cette technique...
d'autre part, j'ai peur que le fait de passe a plat des gaines noyés ne fragilise pas la dalle ? je sais qu'avec un vide sanitaire c'est interdit sauf chape de ravoirage...
d'autre part, je fais poser duetermimesh (systeme anti termite)est ce que cela ne risque pas de favoriser une eventuelle intrusion bien que ce soit pris dans le béton...

je ne sais pas quoi penser de cette technique, est elle bonne, logique , utilisée ? merci, j'ai peur car je ne veux pas me louper.. L'artisan est bon dans son metier mais travaille depuis un certain temps dans le métier, c'est difficile de leur dire de changer de méthode. S'il fallait que conseillerez vous.

Enfin s'il faut passer dans le béton les gaines c'est dessus le ttreillis avec des attaches ou sous le treillis.
il y'a t'il un texte ?
merci de votre aide car j'ai besoin de vos avis...
merci encore
Messages : Env. 500
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

pas besoin d'appeler au secours pour çà , c'est pas graaaave Biggrin
c'est très courant -surtout pour l'elec- de faire ainsi.

Citation: Cela m'inquiète car je ne connais pas cette technique...

tu bosses en maçonnerie ou en elec ?

Citation:
d'autre part, j'ai peur que le fait de passe a plat des gaines noyés ne fragilise pas la dalle ? je sais qu'avec un vide sanitaire c'est interdit sauf chape de ravoirage...

non çà ne fragilisera pas la dalle,
oui avec un VS mais là ce n'est pas un VS donc rien à voir.

faudrait arrêter -un peu- de stresser, et faire -un peu- confiance aux pros qui travaillent pour faire cette maison.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Landes
Merci Elisa,allez pour faire confiance, 2eme jour de chantier, et démolition du garage...il avait oublie le système anti termite. Moi je veux bien faire confiance, mais des conseils utiles m,ont permis de m,éviter des déconvenue grâce a l,entraide du forum. Ce qui me gene c,est que je découvre les choses au dernier moment..le au secours est purement ironique,donc pas de panique.
Par contre, les gaines passent sous le treillis ou dessus avec des attaches sur le treillis ? Merci de vos précisions.le câblage se fait lundi.
Messages : Env. 500
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Landes
Bon personnellement,j ai demande a faire passer les gaines sur le treillis avec des attaches pour éviter quelles remontent..au départ,les gaines étaient prévues dessous.
Messages : Env. 500
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Haut Rhin
looping_usa a écrit:Bon personnellement,j ai demande a faire passer les gaines sur le treillis avec des attaches pour éviter quelles remontent..au départ,les gaines étaient prévues dessous.

D'après ce que je sais les gaines passent sous le treillis.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Landes
Je ne sais pas s,il existe une règle précise a ce sujet.j,ai aucun texte officiel.au départ.l' électricien devait passe sous le treillis.la plomberie passe dans le terre plein et on évite de mélanger eau et elec. Et dessus, on est sur que c,est pris entièrement dans le béton. Par contre,le maçon est plus ennuyé car il faut faire gaffe.
Messages : Env. 500
Dept : Landes
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 15h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir