Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur isolation combles aménagés

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.348 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Souchez (62)
Bonjour à tous,


Je viens compléter mes lectures afin de faire le bon choix sur les isolants et la méthode à employer pour isoler mes combles.
Nous faisons modifier la charpente cet été et il faudra ensuite isoler le toit.
J'ai actuellement 200 de laine de verre au sol, que je laisserai en place.


Je compte mettre dans l'ordre :
- tuile
- 80 de laine de verre / roche (chevrons de 100)
- 100 de laine de verre sur les chevrons
- rail
- film d'étanchéité à l'air
- placo


j'aimerais ne pas dépasser les 100 mm sous chevrons pour ne pas perdre trop de hauteur.


Les questions que je me pose :
- interêt de la laine de roche ?
- isolation suffisante pour éviter la surchauffe l'été ? Je serais à R=5,4 (j'habite dans le pas de calais donc été pas vraiment caniculaire !)
- peut-on combiner laine de roche et laine de verre ? et est-ce bénéfique en terme de résistance thermique ?
- quel système pour le passage des câbles électriques si je recouvre mes rails avec le film d'étanchéité ?
J'ai vu des suspentes isover qui permettent de poser le film avant les rails mais c'est hors budget pour moi (15x4,5 m au sol à couvrir)


Toute critique est bonne à prendre.
Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 20
De : Souchez (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Env. 300 message Arcachon (33)
Bonjour,

Mon avis;

180 mm d'isolant dans les combles n'est vraiment pas génial. Quitte à refaire la charpente il faut mettre 30cm d'isolant.
J'ajouterai un pare pluie.
Regarde un peu ce qui ce fait au niveau du sarking, ça te permet d'augmenter la hauteur d'isolant vers l'extérieur.
Pour la différence entre laine de roche et laine de verre,elle est ténu, une densité à peine plus importante pour la laine de roche (donc un léger mieux pour le confort d'été), mais rien de comparable avec la laine de bois.
Messages : Env. 300
De : Arcachon (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Souchez (62)
Bonjour,


Merci pour ta réponse.
30 cm ... malheureusement impossible, je perdrais trop d'espace habitable. Pour le sarking, notre budget ne nous le permets pas et cela dépasse mes compétences. En fait on supprime le W de la charpente mais la modification se fait par l'intérieur et nous coûte déjà un bras !
Si je voulais trouver un compromis, combien faudrait-il ajouter d'isolant ?
J'avais cru lire que la norme était de R=6 pour les rénovations et 8 pour les nouvelles constructions. Avec de la laine de verre en 240, le coeff atteint 6,85.
Donc soit j'augmente la quantité de laine de verre à une couche de 80 + une couche de 160, ce qui fait un coeff à 6,85 / soit je change de matériau et je pars sur la laine de bois entre chevrons mais en regardant ce qui se fait sur le net, la résistance thermique de la laine de bois est identique ... ?!?


Pour le pare pluie, en effet, je m'étais posé la question du risque en cas de fuite mais est ce que je peux appliquer ça par l'intérieur ? en l'agrafant sur les liteaux et chevrons ? Auquel cas faut-il toujours laisser une lame d'air entre le pare pluie et la première couche d'isolant ?
Messages : Env. 20
De : Souchez (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
normalement le pare-pluie se met au moment ou l'on pose la couverture
(pour pouvoir éventuellement récupérer des écoulements dues à des entrées de
neige poudreuse, ou dus à une tuile fendue,..dans les chéneaux).
Vous n'aurez pas de meilleur lambda en laine de bois, en laine de verre on n'a
couramment des lambda de 0,035 voir pour certaines épaisseurs 0,032.
Dans votre région la canicule 'les bonnes années' cela doit se résumer à quelques jours par an ..
Personnellement je privilègerai plutôt une bonne résistance thermique.
Pour la traversée des cables si on ne peut pas créer un espace technique entre la membrane
et le parement il existe des oeillet pour cela.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Souchez (62)
Bonsoir,

Ok. Donc si je mets un pare-pluie, je peux supprimer la lame d'air et mettre 2x100 croisé de laine de verre pour atteindre un coef de 6,2.
A moins que ce coeff vous semble encore trop faible auquel cas, il faudra que je perde un peu d'espace et mettre 100 entre chevrons et 160 par dessus pour un coeff de 7,65.

Qu'en pensez-vous ?
Messages : Env. 20
De : Souchez (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
si l'écran de sous-toiture est de type HPV (Haute Perméance à la Vapeur d'eau), vous pouvez effectivement
faire toucher la laine minérale à la sous face de l'écran.
Aujourd'hui viser un R de 7,6 en toiture ne parait pas de trop.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 11h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir