Capacité de mon terrain à absorber l'eau, puit perdu

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.288 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Savoie
Bonjour,

Je vais acheter un terrain pour y construire une maison avec sous-sol.
Le "souci" est que le sous-sol sera sous le niveau naturel de la terre donc mon caniveau à l'entrée sera relié à un puits perdu et/ou à plusieurs tranchées d'infiltration.

Je vous donne le résultat de mon étude de sol pour l'assainissement non collectif :
Sondage 1 :
-de 0 à 0,30m : terre végétale brune, limono-argileuse à sableuse, à rares graviers et galets ;
-de 0,30 à 0,70m : horizon colluvionnaire limono-argileux à sableux, ocre-roux, avec quelques graviers et galets ;
-de 0,70 à 1,20m : horizon morainique remanié, argilo-limoneux à sableux, ocre-roux, à graviers et galets ;
-de 1,20 à 2,00m : sables molassiques

Sondage 2 :
-de 0 à 0,30m : terre végétale brune, limono-argileuse à sableuse, à rares graviers et galets ;
-de 0,30 à 0,70m : horizon colluvionnaire limono-argileux à sableux, ocre-roux, avec quelques graviers et galets ;
-de 0,70 à 2,00m : horizon morainique remanié, argilo-limoneux à sableux, ocre-roux, à graviers et galets ;

Les tests de percolation à 0,60-0,70m on montré une perméabilité assez bonne de 30 et 40mm/h.
Qu'en pensez vous, mon terrain peut il naturellement évacué l'eau afin d'éviter que mon sous-sol ne s'inonde.

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour miker73,
Pourquoi dès lors de la conception ainsi que de l'implantation de votre maison vous ne prévoyez pas:
1) de légèrement surélever votre maison ce qui aurait pour but de relever le niveau de votre sous sol de diminuer le terrassement ainsi que les frais inhérents
2) De prévoir un drainage périphérique ce qui évite d'avoir des fondations ainsi que des murs qui seront humides manifestement si vous suivez votre principe
3) De voir ou de prévoir l’exutoire du pluvial
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Savoie
Bonjour Panda,
merci de votre réponse.

Pour le 1, c'est prévu, le terrain naturel est à 1.90m par rapport à mon sous-sol qui est sous plafond à 2.40m.
Pour le 2, il y aura un drainage périphérique de réalisé, désolé de ne pas avoir précisé ces 2 points.
Pour le 3, pouvez vous préciser, je voudrais prévoir plutôt que de me retrouver dans une situation compliqué, étant donné que je vais être sous le niveau de la terre, je ne voudrais pas risquer l'innondation.

Pour info (altitudes), terrain naturel au niveau du sous-sol : 336.60
niveau du caniveau : 334.6
niveau le plus bas sur le terrain, tout droit depuis le caniveau : 335.6
Donc je me retrouve, dans l'avant dernier, voire le dernier cas du sondage.
Merci
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bjr miker73
salut panda24,
C'est une étude des sols de type G12 ou une étude de filière que vous avez fait faire..

Je rejoins le raisonnement de bon sens de mon ami panda, un exutoire vers le fossé ou un caniveau, génèrera moins de frais..
Mais pour répondre a votre question, le sol à la capacité nécessaire pour l'infiltration des eaux de pluie..
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
miker73 a écrit:Bonjour Panda,
merci de votre réponse.

Pour le 1, c'est prévu, le terrain naturel est à 1.90m par rapport à mon sous-sol qui est sous plafond à 2.40m.
Pour le 2, il y aura un drainage périphérique de réalisé, désolé de ne pas avoir précisé ces 2 points.
Pour le 3, pouvez vous préciser, je voudrais prévoir plutôt que de me retrouver dans une situation compliqué, étant donné que je vais être sous le niveau de la terre, je ne voudrais pas risquer l'innondation.

Pour info (altitudes), terrain naturel au niveau du sous-sol : 336.60
niveau du caniveau : 334.6
niveau le plus bas sur le terrain, tout droit depuis le caniveau : 335.6
Donc je me retrouve, dans l'avant dernier, voire le dernier cas du sondage.
Merci


Vous pourriez avoir un sous sol à 2,20ml ce qui est largement suffisant ce qui vous permettrais d'avoir le seuil de celui ci à - 1,70ml
Et pourquoi pas relever d(un rang votre maison ce qui ferait -1,50ml
De là cela vous autoriserais [color=0000FF]même
de pouvoir avoir la possibilité de positionner une cuve de récupération d'eau sans être gené et .de passer en fillière gravitaire pour l'exutoire.
Bon .... Je n'ai pas connaissance des distances de votre maison au collecteur de pluvial
[/color]
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Je rajouterais que les déblais serons moins conséquents et facilement étalable en périphérie de votre maison pour rendre plus harmonieux vos volumes
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Savoie
Il y aura une cuve de récupération d'eau mais uniquement pour le toit, car elle sera positionnée à l'opposé, sur laquelle le trop plein s'écoulera par gravité.
Le problème, d'où ma question, est qu'il n'y a pas de collecteur d'eau pluviale, pas de fossé, ... rienHuh

C'est une étude de filière qui a été réalisée par le vendeur pour l'assainissement individuel.
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ben alors justement je vous conseil (après vous faite comme vous voulez Biggrin ) de faire comme cela ce qui vous permettra de faire un exutoire poste cuve en tranchée d'infiltration à faible profondeur
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Savoie
Je vais voir avec l'architecte ce qui est faisable.
Je ne peux pas vraiment descendre sous 2,40m car j'ai un aménagement dans ce sous-sol qui nécessite une certaine hauteur.
Sinon comme le disait ddm, le sol peut absorber si je fais des tranchées drainantes partant de mon caniveau a l'entrée du sous-sol?
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re bjr,
la tranchée doit etre mise en place pour éloigner les eaux de ruissellement ou de drainage le plus loin possible de la maison et vers le point le plus bas de votre terrain.....
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Savoie
Rebonjour,
J'ai 15ml entre l'entrée de mon garage ou j'aurai un caniveau pour capter l'eau et ma limite de terrain/point le plus bas.
Je pensai partir de ce caniveau avec 4 ou 5 tubes pvc d'épandage perpendiculaire au caniveau, les entourer de galets, le tout enterrer, et les rassembler pour arriver sur un puits perdu, qu'en pensez vous?
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re bjr,

miker73 a écrit:Rebonjour,
J'ai 15ml entre l'entrée de mon garage ou j'aurai un caniveau pour capter l'eau et ma limite de terrain/point le plus bas.
Je pensai partir de ce caniveau avec 4 ou 5 tubes pvc d'épandage perpendiculaire au caniveau, les entourer de galets, le tout enterrer, et les rassembler pour arriver sur un puits perdu, qu'en pensez vous?

Je mettrai des PVC plein( non perforés) et je ferai une tranchée drainante..Plus simple a mettre en oeuvre et qui offre une plus grande surface pour l'infiltration comparé au puit d'infiltration....
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Oui mais là, cela va nécessiter un P-R
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
A étudier selon le terrain...
PS:(P-R) Poste de relevage
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Savoie
Merci pour la traduction de P-R, je me demandais ce que c'était.
En fait, j'ai ouvert ce topic car je souhaiterai éviter de mettre une pompe de relevage, car si j'ai une coupure d'électricité en plein orage, je suis très mal...
Pourquoi un poste de relevage? je ne peux pas faire une tranchée drainante ou un système enterré entre 1m et 1m50 sous le terrain naturel?
Je peux faire des tranchées de 40ML environ.
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Re,
Ce poste de relevage sera peut etre nécessaire ou pas.. C'est en fonction de votre terrain mais c'est mieux sans....Tongue
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Savoie
Et que pensez vous de la nature du terrain entre 1m et 2m? C est du terrain permeable? Merci
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Ben justement le fait que je te dise ................... tranchée drainante à faible profondeur (surface)
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Savoie
Donc il est pas top plus bas...
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Oui la surface est plus drainante
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Savoie
Bonjour,
savez vous si j'ai le droit de faire sortir le trop plein de ma cuve de recuperation d'EP sur la route d'accès à mon terrain? ou si je peux au moins le faire sortir sur mon terrain, le plus loin possible de la maison.
Merci
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
miker73 a écrit:
Bonjour,
Citation: savez vous si j'ai le droit de faire sortir le trop plein de ma cuve de recuperation d'EP sur la route d'accès à mon terrain?

Je ne le vous conseil pas, grosse pluie => ravinage[color=0000FF] si vous voulez refaire votre accès tous les 4 matins[/color]

Citation: ou si je peux au moins le faire sortir sur mon terrain, le plus loin possible de la maison.

Renseignez vous si vous en avez la possibilité (normalement oui) dans ce cas par tranchée drainante entre autre ou puisard en fonction de la nature de votre terrain

Merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Savoie
Ok, merci
Messages : Env. 600
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 30 octobre 2024 à 21h37
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique