Retour
Menu utilisateur
Menu

Mur de souténement parpaings en blocs d'angle

Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 13.913 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Bassussarry (64)
Bonjour à tous,

Je dois construire un mur de souténement dans mon jardin d'une hauteur maximale de 1,20 m au point le plus haut, soit sur une longueur de 6 m, puis 0,60 m de hauteur sur 15 m donc une longueur totale est de 21 m.

Un maçon consulté me propose :

- 10 cm de béton de propreté,
- 40 cm de fondation ferraillée sur 1 m de large,
- un mur en parpaings de 20 cm avec blocs d'angle ferraillés tout les 2 m,
- un linteau ferraillé au sommet.

Un autre maçon, lui me conseille :

- 10 cm de béton de propreté,
- 40 cm de fondation ferraillée sur 1,2 m de large,
- un mur en blocs à bancher ferraillés,
- un linteau ferraillé au sommet.

Le deuxième solution étant nettement plus chère est-ce que, à votre avis, la première est viable.

Merci par avance
Messages : Env. 10
De : Bassussarry (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Et aucune des 2 n'est valable.....
on n'utilise ni des parpaing ni des BAB pour un mur de soutènement il faut le bancher
apres pour les calculs de semelle faut voir avec les experts ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
60cm, avec du BAB ca passe
généralement la limite acceptable c'est 80cm/1m maxi
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
+1
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
horca a écrit:Et aucune des 2 n'est valable.....
on n'utilise ni des parpaing ni des BAB pour un mur de soutènement il faut le bancher
après pour les calculs de semelle faut voir avec les experts ;)



je parlais du tronçon de 1.20 de haut ;)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Bassussarry (64)
Bonjour,

Je vous remercie de vos réponses et j'ai fait venir une entreprise de construction qui a bonne presse chez moi, leur proposition est la suivante ;

- pour la partie de 1,2 mètres de haut sur 8 mètres de long :
. semelle de 1,35 mètres sur 0,4 mètres ferraillée avec "semelle symétrique" (?) en HA6 pour les cadres (?) et HA12 (?) pour la longueur de la semelle,
. blocs à bancher de 25, ciment dosé à 350 kg (?) vibré par aiguille (?) ferraillé vertical en HA10 et en HA8 horizontal avec un espacement de 0,25 mètres,

Pour le reste, soit 0,6 mètre à 0,8 mètre, il me propose semelle de 0,95 mètre, des parpaings avec blocs d'angle ferraillé suivant DTU 20.1 (?)et deux linteaux horizontaux ferraillage CH carré 10x10 avec reprise sur les blocs d'angle en partie médiane et haute.

Par contre, coté drainage, ils sont trés exigeant avec Delta MS sur la partie enterrée, drain rigide avec bouche de visite pour nettoyage et remblai drainant (pas de terres naturelles de reprise).

Tout celà à un prix trés correct, le conducteur de travaux m'ayant expliqué qu'ayant une baisse d'activité son D.G baisse les prix pour absorber les charges fixes et éviter de licencier.

Votre avis éclairé

Merci par avance
Messages : Env. 10
De : Bassussarry (64)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
60cm (voir 80cm) de haut en BAB, tu peux faire
on ne vibre pas les BAB

faire un mur de soutènement en blocs d'angle
sur le principe, vu que ca reste de la maconnerie de petits éléments, je te dirais que dans le stricte respect du dtu c'est interdit
mais l'idée est séduisante et mériterait d'être creusée
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Je pense que les blocs d'angles ne permettent pas d'avoir un ensemble monolithique.

Et au mieux des chainages verticaux tous les 50cm bof bof..
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gagnieres (30)
Les blocs à bancher n'ont pas d'avis technique pour ce qui concerne les murs de soutènement
Vous pouvez les employer avec le risque que si un sinistre apparait, vous n'aurez pas de prise
en garantie par les assurances
Demandez à votre fournisseur de vous fournir l'avis technique ou il est écrit que les blocs à bancher peuvent etre
employés en tant que soutènement. Vous verrez qu'il est écrit le contraire
Pour ce qui est de l'emploi d'un autre matériaux c'est possible mais avec une étude provenant d'un
ingénieur BA , ça a un prix mais ça devrait vous faire faire des économies et avoir une réelle garantie
Je suis expert en batiment et je vois trop souvent ce type de dérapage dans les expertises amiables
Je peux vous en parler longuement
Messages : Env. 10
De : Gagnieres (30)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Bordeaux (33)
Déterrage de tous les posts sur les BAB?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Bordeaux (33)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
On réalise des fosses de trois mètres de profondeur en BAB et ça tient donc j'aurais tendance à dire que pour un mur de soutènement dans un jardin de 1.2 de haut, ça doit être réalisable.
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Il ne faut pas confondre une fosse fermée dont les murs servent de butons entre eux et un mur de soutènement dont la tête n'est pas renforcée.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Landes
Certes je conseillerai de bancher le mur pour un soutènement, mais si celui ci était important.

Le bancher est plus lourd à réaliser et la finition n'est souvent pas géniale à moins de bien s'y prendre.

Dans son cas je pense que ça représente beaucoup de frais.

D'autant plus que la poussée du remblai ne s'applique pas uniformément sur toute la hauteur du mur. elle est très importante jusqu'au premier tiers de celui ci puis va en diminuant sur la hauteur (enfin ça peut dépendre des cas).

Je recommanderai d'enduire ce mur des deux cotés, d'utiliser un produit bitumineux pour éviter les infiltrations côté terre, et de réaliser un drain à l'intérieur en mettant quelques sarbacanes pour évacuer l'eau


Là je pense qu'avec une bonne semelle ( 80 cm sous la terre, 20 cm devant , 25 cm de haut, St 25 Bas et Haut, bêche 35*15 extérieure) et des équerres d'aciers intérieurs (HA 12 coté terre) bien surdimensionnés ça peut suffir .
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Franchou a écrit:Il ne faut pas confondre une fosse fermée dont les murs servent de butons entre eux et un mur de soutènement dont la tête n'est pas renforcée.


+11111
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Landes
Tournesol a écrit:
Franchou a écrit:Il ne faut pas confondre une fosse fermée dont les murs servent de butons entre eux et un mur de soutènement dont la tête n'est pas renforcée.


+11111


Certes les murs servent de butons mais c'était juste pour faire remarquer que le BAB s'utilise quand même dans certain cas. Là ce n'est pas un gros ouvrage, 1.2 m de haut ...
Messages : Env. 20
Dept : Landes
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 04h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir