Problème pente évacuation eau usées dans VS

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.478 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Uzes (30)
Bonsoir,


Le plombier a posé dans le VS les tubes PVC (diam 100) pour l'évacuation des eaux usées, d'une façon qui me parait douteuse.
-> Section 1 :
De l'évacuation WC au mur du VS: 6m avec 15cm de pente (soit 2,5cm par m),

-> Section 2 :
un coude à 90° (pour relier la section 1) puis une ligne droite le long du mur du VS : 21m avec 9cm de pente (soit 0,4cm par mètre).
Avec une contre pente légère sur 3m...

Je lui dis qu'il faut corriger car le risque de stagnation de matière fécale est élevé.

Qu'en pensez vous ?

Merci
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 60000 message
Salut

0.4cm/metre c'est peu mais sa fonctionne si il n'y a pas de coude a 90

par contre le plombier, n'y peut rien si les evacuations Eu en sorti de maison sont trop haute
Messages : Env. 60000

 
Env. 600 message Uzes (30)
Je m'inquiète car la recommandation dtu est 1 à 3cm par mètre.
Le tuyau d'évacuation arrive au niveau du sol en sortie de maison, ensuite une pente de 5cm par mètre sur 12m, avec un coude de 45° (partie extérieure par le terrassier).
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60000 message
Salut

bien sur que de 1 à 3cm tu es tranquille, c'est le mieux mais dans certains cas c'est pas possible...

si tu as 5cm/metre a l'exterieur, diminue la pente à l'exterieur comme sa, tu gagnera a l'interieur
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
Surtout en eaux usées. évitez de descendre en dessous de 1% et surtout contre pente interdite sinon bonjour les odeurs.
baisse les eaux pluviales ou la sortie générale s'il le faut mais fais le tant que tout est accessible.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Uzes (30)
Ok merci, mais trop tard...
Messages : Env. 600
De : Uzes (30)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 12h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir