Retour
Menu utilisateur
Menu

Carrelage + receveur extra-plat sur MFP (plancher-bois)

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.071 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Moselle
Bonjour,


J'ai deux questions:


[*]Que demandent les DTU en ce qui concerne la pose de carrelage sur plancher bois ? (natte, chape, dalle, taille des carreaux, etc ?)[/list]Ca, c'est surtout pour surveiller ce que vont faire les artisans chez moi (enfin, les artisans de mon CST)
Si la taille est plus grande que 33x33, je dois demander au constructeur (avec normes à l'appui, bien sûr) de rapprocher les solives, pour rigidifier le plancher ?


[*]J'ai à ma charge la pose d'un receveur extra-plat (le CST doit prévoir les raccordements/évacuations, c'est tout)[/list]Comment je dois faire si c'est un receveur en résine, par exemple, j'ai cherché et cherché sur le forum, mais les avis semblent diverger...
- receveur avant le carrelage ?
- colle spéciale?
- etc...

Normalement, l'ordre c'est quoi ?
- étanchéité du sol
- pose du receveur
- pose du carrelage
- pose de la faïence
(si vous pouvez a remettre dans l'ordre?)


Merci d'avance !
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-60-devis_maison_bois.php
 
Env. 300 message Moselle
J'ai trouvé ça, dans le DTU 31.2
Travaux de bâtiment
Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois

Citation: Chapitre 11 exécution des ouvrages de revêtements de sol

11.1 Règles générales
Les revêtements de sol ne peuvent être posés que sur les types de supports prévus dans les DTU ou les Avis Techniques
concernant ces revêtements.
Les revêtements de sol ne doivent pas entraver les échanges hygrothermiques de la paroi.
Quel que soit le type de revêtement de sol, il faut éviter les systèmes de mise en oeuvre qui s'accompagnent d'un apport
d'humidité.
Le maître d'oeuvre tiendra compte pour le choix du revêtement de sol des indications de l' annexe II Recommandations pour
l'emploi des revêtements de sol sur des planchers en bois ou en panneaux dérivés du bois ou en panneaux dérivés du bois » du
DTU 51.3



et


Citation: 11.6 Revêtements de sol scellés
Le collage direct de carreaux céramiques, de carreaux et dalles de mosaique de marbre, ou de dalles en matériaux naturels, sur
planchers en bois ou panneaux dérivés du bois n'est pas visé ici.
Cette technique relève de la procédure de l'Avis Technique.
L'entrepreneur doit respecter les indications figurant dans les Documents Particuliers du Marché.

Plusieurs solutions sont possibles :
a Pose sur forme ou chape
Dans les deux cas, un film polyéthylène de désolidarisation et d'étanchéité sera posé à larges recouvrements sur le plancher en
bois et relevés en plinthe et dans les angles sur une hauteur dépassant de 0,10 m le niveau du sol fini :
1 en pose scellée traditionnelle, au moment de la réalisation de la forme (cf. § 4.3 du DTU 52.1 Revêtements de sol
scellés ») ;
2 en pose collée, après réalisation préalable d'une chape définie au § 3.5.5 du DTU 26.2 Chapes et dalles à base de
liants hydrauliques » avec un délai de séchage et en respectant les avis techniques des fabricants de mortier-colle et le
Cahier des Prescriptions Techniques du Groupe spécialisé n° 12 .
a Pose sur autres sous-couches
b On peut utiliser des sous-couches de désolidarisation et d'étanchéité telle que étanchéité adhésive à froid, etc.
c La mise en oeuvre des revêtements céramiques et assimilés s'opère uniquement en pose collée en respectant les Avis
Techniques relatifs à ces sous-couches.





Dans le DTU 51.3:
Planchers en bois ou en panneaux à base de bois


NB: l'annexe B est "informative" et non "normative"

Citation: B.1.1.1 apport d'humidité lors de la mise en oeuvre
Les revêtements dont la mise en oeuvre s'accompagne d'un apport d'humidité important sont à éviter (clause 1). Il s'agit
essentiellement :
• des sols scellés, d'une manière générale,
• des sols céramiques collés avec des mortiers colles.
Les autres procédés de pose de revêtements céramiques collés, sont du domaine de l'avis technique.
Pour assurer une meilleure rigidité du support, il convient de réduire l'entraxe des supports ou d'augmenter l'épaisseur des
panneaux et que la sous-face soit ventilée.
Pour supporter les revêtements de sol sans élasticité, tels que carrelage en céramique, en terre cuite, etc., on peut utiliser les
solutions décrites dans le DTU 31.2 . Dans tous les cas, utiliser un système de désolidarisation entre le carrelage et le support en
panneaux.




On en conclut quoi? j'arrive pas a me faire une idée claire de ce que je dois exiger du CST...
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Moselle
Personne pour m'aider (confirmer, infirmer....)?

Mince.....
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Nous avons une dalle en bois de prévu dans notre MOB et devions y poser une chape pour y mettre ensuite du carrelage.
Nous comptons nous aussi poser un receveur extra-plat dans la salle d'eau.

Vos avis m'intéresse également.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 900 message Saumur (49)
Il faut mettre une natte de desolidarisation de ce type
http://www.schluter-systems.fr/ditra.aspx
Messages : Env. 900
De : Saumur (49)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 18 novembre 2024 à 02h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Maisons à ossature bois : la FAQ
Maisons à ossature bois : la FAQ
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 constructions aux matériaux différents
11 constructions aux matériaux différents
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de constructions de maisons en bois
Photos de constructions de maisons en bois
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir