Retour
Menu utilisateur
Menu

Câblage spot led, est-il correct ?

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 32.775 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Tarn
Bonjour à tous. Je dois brancher 5 spots à led dans une chambre.

Voici le schéma

Le tout serait dans une boite de dérivation comme vous pouvez voir sur l'image.

Les 5 spots serait branché sur 2 interrupteurs va et vient.

Les petits rectangles de couleurs sont des wagos.

Les 3 fils qui sont représentés rentrant dans la boîte de dérivation au même endroit seront bien sûr dans une gaine. câblage : 1.5mm²

Couleur rouge : phase
bleu : neutre
vert : terre ( à la base vert/jaune )
violet : navettes
orange : retour

Mon schéma est-il correct ? merci de votre aide


Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Bloggeur Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Salut

sa à l'air d'être bon, mais la photo est très petite
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 90
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
En zoomant un peu la photo, pour moi c'est correct.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Tarn
Ok merci de vos réponses. Désolé pour la photo, je n'ai pas réussi à la mettre en plus grande...
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Bonjour à vous tous


je me permets de revenir sur ce sujet...bon pour le principe du shéma, pas de soucis...mais c'est dans le concret que j'aurais à vous exposer un "problème" de compréhension ou de norme..


Comme beaucoup, je fais mon Electricité en autoconstruction et on lit sur les forums, ici compris, tout et son contraire sur le raccordement de ces spots.


Je souhaite utiliser des spots LEDs en 230v.


Dans le principe, je souhaitais amener le jus à l'interrupteur, et repartir à un premier spot, ensuite, raccorder le 2ème sur le 1er, le 3ème sur le 2ème...


Il existerait plusieurs types de douilles vendues, certaines en fils dénudés, d'autres avec un boitier de connexion.


Je comprends que les fils électriques (H7V ou U1000...), doivent être gainés dans un faux plafond, et que toutes gaines doivent finir dans une boite de dérivation.

Le raccordement de fil se fait par domino ou wago, ceux ci doivent être protégés dans les vides de construction et les faux plafonds seraient un vide de construction...


Jusque là, j'espère ne pas avoir raconté trop de bétises, mais c'est un peu une synthèse de ce qu'on peut lire...


Donc, pour raccorder un spot en douille GU10 à fils dénudés, il faut un domino ou wago, qui doit être protéger, donc mis dans une boite de dérivation, elle même accessible..donc, je suppose, plus petit que le trou, et non fixée dans le faux plafond, car il est impossible par le petit trou de pouvoir la fixer ?! Il est par ce fait Impossible de raccorder d'autres spots à celui ci, puisque sur une boite de dérivation, pour sortir un autre circuit, celui ci se trouve souvent à 90° par rapport au premier, et interdit donc le fait de pouvoir rentrer la boite dans le trou ensuite...(??), ce nouveau cablage devant génant...


L'autre solution serait donc d'utiliser une douille GU10 avec un boitier de connexion, celui ci protège la connexion, souvent un domino...MAIS, ce cable d'alimentation est censé arrivé gainer...et toute gaine doit finir dans une boite de dérivation, ce qui n'est pas possible avec le boitier de connexion...c'est juste le cable qui peut rentrer, pas la gaine...


Si je comprends bien, il n'y a donc qu'une seule solution possible : faire venir un circuit gainé (en H7V ou U1000...) le faire aller dans une petite boite de dérivation, et que le spot soit relier directement dans cette petite boite à ce circuit. Il faudrait donc faire la même chose avec tous les autres spots, et amener tous ces circuits dans une grosse boite de dérivation, alimentant l'ensemble....bon, je n'ose pas imaginer la taille d'une boite de dérivation pour quelqu'un qui veut monter 50 spots...doit il utiliser une boite à 50 entrées ou 5 boites de 10 reliées entre elles ??????


j'ai tout de même l'impression qu'il y a un problème de norme ? de compréhension de celle ci par beaucoup ?


Je lis même que les grands spécialistes électriciens ne sont pas d'accord, et même les contrôleurs du consuel !!


Pourrait on une bonne fois pour toute donner clairement une réponse à ce type de branchement ??? Merci à tous les participants !!!
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Il semblerait donc que personne ne sache répondre ??
Messages : Env. 60000

 
Env. 60000 message
Il semblerait donc que personne ne sache répondre ??
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Tarn
Bonjour, en effet moi pour 5 spots, je pensais tous les ramener dans une boîte de dérivation car je fais un branchement en étoile. Mais pour le salon avec beaucoup de spots, je n'y avait pas pensé. Dans un autre topic, une personne en installe beaucoup. Je dois attendre ces photos donc je lui demanderais comment il a fait en espérant que la réponse ne soit pas urgente. Sinon essaye de voir avec d'autres personnes qui ont beaucoup de spot ou alors de te renseigner auprès d'un électricien.
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Nantua (1)
Salut

Branche tes spots avec du cable ro2v 3x1.5mm² en "série" c'est à dire l'un après l'autre

Pour les connexions une boite de dérivation par spots c'est beaucoup parcontre tu peux en ressembler 3 ou 4 dans une boite de dérivation étanche ronde à mettre à coté d'un des spots

A ce moment la tu considère par exemple 3 spots comme un point d'éclairage pour simplifier comme un lustre quoi et tu alimente l'autre ensemble de spots suivant avec un quatrieme cable et ainsi de suite en respectant la norme de 8 points d'éclairage de 200VA chacun par arrivée en 3x1.5mm²
Messages : Env. 100
De : Nantua (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Tarn
D'après la norme, il me semble que ce n'est pas 200VA mais 300VA pour un point lumineux. Désolé je suis débutant dans l'électricité même si je connais les bases, mais pourrait-tu me faire un schéma simple pour le branchement.
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Ok pour passer du ro2v 3x1.5mm²...mais alors il n'est pas gainé ?
AU niveau des boites de dérivation, comment les passes tu dans ton faux plafond ? Les plus petites boites de dériv que je trouve font 65 de diamètre, et le trou pour les spot fait 75mm, comment passer ces boites par les trous avec les fils qui y sortent ?
Messages : Env. 60000

 
Env. 200 message Tarn
Pour les boites de dérivations, il doit y avoir une trappe d'accès aux combles, il faut les faire passer par là, puis la gaine passe sous l'isolation afin d'être relié aux différents spots.
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
D'accord avec toi sauf que je suis sur un faux plafond...donc une quinzaine de centimètres entre les hourdis et le faux plafond et pas d'accès...donc le seul accès est les différents trous des spots...
Messages : Env. 60000

 
Env. 100 message Nantua (1)
Ci-joint un exemple du cablage à réaliser si les trous des spots sont trop petit utilisez des connecteurs étanche type 3m pour raccorder vos fils

[img]http://dl.free.fr/lzbYYbHXT[/img]
Messages : Env. 100
De : Nantua (1)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Tarn
Ah d'accord. Peux-tu mettre la photo sur le forum car le lien ne marche pas. Merci
Messages : Env. 200
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir