Env. 30 message Ranchal (69)
Bonjour,


Dans le cadre de la construction d'une villa de 80 m2 dans le Rhône (toiture 4 pans, pente à 40%, charpente fermette et tuiles delta 10), je m'interroge sur la qualité de pose des arêtiers. En effet, même si la perfection n'existe pas, je ne les trouve pas très rectilignes, certaines tuiles me semblent également de travers :


https://www.dropbox.com/s/fgb7uofcdi5m81w/aretier%20NE%20non%20rectiligne.jpg


L'autre problème concerne la présence de jours sous les tuiles d'arêtiers. A certains endroits (sous les abouts d'arêtiers), je peux passer mon poing ! Normalement, il me semble que même en pose à sec, les tuiles d'arêtiers doivent prendre appui sur les tuiles du dessous non ?


Voici les photos :


https://www.dropbox.com/s/afqjotqwu8y55op/jour%20sous%20about%20aretier%20NO.jpg
https://www.dropbox.com/s/t7zjwpedkx0ziug/aretier%20NO%20non%20rectiligne.jpg


Ce n'est pas esthétique et cela pose des problèmes de prise au vent (risque d'envol même si les tuiles d'arêtiers sont fixées). Enfin je crains que des nids d'oiseaux ou d'insectes se multiplient.


Qu'en pensez-vous et que puis-je exiger dans le cadre d'un CCMI ?


Merci de vos réponses.
Messages : Env. 30
De : Ranchal (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 30 message Ranchal (69)
Personne pour me donner son avis ?
La maison n'est pas encore livrée et il me faudrait savoir rapidement quels sont les éléments à reprendre.
Messages : Env. 30
De : Ranchal (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,oui il y a un soucis :
tes tuiles déversent,surement à cause du bois d'arêtier fixé de travers sur la charpente,et
ne sont pas vissées bien droites...
là ou tu as ta main c'est normal,les arêtières ne vont pas jusque qu'en bas.
Pour ce qui est du vent,si c'est vissé et collé,pas de soucis.
Et pour les bestioles,le closoir alu limite quand même les nids,mais pour
les insectes il y en aura toujours un peu.
a+
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Ranchal (69)
Merci pour la réponse.
En fait, j'avais plutôt pense que la hauteur du bois d'arrêtier était trop importante, empêchant les tuiles de reposer en dessous. Il y a eu un changement de modèle pour les tuiles d'aretiers pendant le chantier et je me demande Silésie liteaux n'avaient pas été dimensionne pour le modèle précédent. Est-ce crédible?
Quant au jour sous les abouts, je ne comprends pas bien. Vous trouvez cela normal ou dois-je comprendre que les liteaux d'arretier sont trop longs ou trop courts ?
Messages : Env. 30
De : Ranchal (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Sous les abouts il manque de la tuile;j'ai pas fait gaffe.
La hauteur de l'arêtier est pas mal,sauf qu'il est posé en dévers,ou la tuile
qui est pas centrée,faut voir...
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Ranchal (69)
Je comprends pas bien qu'il manque de la tuile... Est-ce à dire que les tuiles ont été coupées trop court par rapport à l'arête ?

Voici d'autres photos pour aider à comprendre :
https://www.dropbox.com/s/yq5digoqaq1057b/P1020896.jpg
https://www.dropbox.com/s/5yon3cr6tns5252/P1020898.jpg
https://www.dropbox.com/s/yne2y0u2512wvrx/P1020901.jpg
https://www.dropbox.com/s/muo5u5csf1fg1rt/P1020897.jpg
Messages : Env. 30
De : Ranchal (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Non,pas trop court,il manque des coupes de tuiles et
au faîtage il manque les rencontres 3 voies.
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Ranchal (69)
Pour les rencontres, c'est normal car elles sont en attente de livraison. J'ai posté une photo du faîtage pour illustrer une différence de hauteur entre l’arêtier et la ligne de faîtage. Ca me semble étrange et on voit clairement un jour important sous la première tuile d'arêtier.
Pour la photo https://www.dropbox.com/s/5yon3cr6tns5252/P1020898.jpg, il manquerait une coupe de tuile à gauche, sous l'about d'arêtier, c'est ca ?
Confirmez-vous que cela justifie une ou plusieurs réserves ?


Quelle marche à suivre me conseillez-vous ? La livraison est prévue fin juin et j'aimerais ne pas attendre d'avoir à faire une réserve... Dois-je exiger une reprise complète des arêtiers avec dépose des tuiles d'arêtiers et reprise du liteau ?
Messages : Env. 30
De : Ranchal (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
ok pour les rencontres.
Sinon,pour la ligne de faîtage et d'arêtier c'est normal,il faut
être pro pour le savoir.
mais fait leur reprendre l'alignement des faîtières d'arêtiers et les coupes de tuiles,
y'en a pas pour longtemps.
a+
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 30 message Ranchal (69)
Salut et merci de me rassurer
Si je comprends bien, y a pas péril en la demeure... Les jours sous les tuiles d'arétiers sur https://www.dropbox.com/s/yq5digoqaq1057b/P1020896.jpg et en début d'arétier sur https://www.dropbox.com/s/muo5u5csf1fg1rt/P1020897.jpg vous semblent-ils normaux ou bien uniquement à un défaut d'alignement des tuiles ?

Sur https://www.dropbox.com/s/yne2y0u2512wvrx/P1020901.jpg, on voit clairement que l'about d’arêtier ne colle pas au reste de la toiture et la coupe des tuiles semble bonne. Rien qui cloche donc ?
Messages : Env. 30
De : Ranchal (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Lyon (69)
Bonsoir,
ton 1er rang de tuile doit piquer du nez non?
il y a un problème sur la hauteur du bandeau à mon avis...ce qui fait que la tuile
ne remonte pas assez
a+
Messages : Env. 100
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Bonjour,

gwenric a écrit:
ton 1er rang de tuile doit piquer du nez non?
il y a un problème sur la hauteur du bandeau à mon avis...ce qui fait que la tuile
ne remonte pas assez


Exact. Le premier rang de tuile ouvre au niveau du recouvrement du deuxième. Ils ont oublié la chanlatte ou de remonter le bandeau.
C'est pas très compliqué de rajouter une latte sur le bandeau. Ou même, une latte de ventilation par dessus l'écran de sous-toiture ne peut pas faire de mal.

Sinon la hauteur de l'arêtier est bien normale. C'est juste l'alignement qui a été fait un peu à l'arrache. Même si le liteau d'arêtier est biais, il est possible de poser les tuiles correctement.

Le problème c'est la pression mise sur les sous-traitants pour que le constructeur dégage sa marge...

Louis
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 16h09
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir