Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise en oeuvre d'un drain : demande de conseils

Ce sujet comporte 60 messages et a été affiché 19.613 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Bonjour,

Panda a déjà dit pas mal de choses, pour lesquelles je suis d'accord. Le drainage tel qu'il a été posé ne va pas servir à grand chose.
Autres remarques :
- Il est posé sur la fondation et non a côté
- L'épandrain n'est pas adapté à ces travaux
- Le géotextile doit former une poche enfermant le drain et le gravier
- Il n'a pas été mis d'étanchéité sur le mur

Bref, les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 60 message Morbihan
Salut Greg, j'ai fini par retrouver la référence exact de ce qui a été posé en drain il s'agit d'un tube d'épandage CR4 http://www.prestub.com/drain-tube-batiment.html


Utilisation :

Tube à usage d’épandage des effluents issus du prétraitement en sortie de fosse toutes eaux dans le cadre d’assainissement individuel.

Pose en tranchée ou en filtre à sable.
Se référer impérativement au DTU 64-1 et futur DTU 64-2


Que faire ??? je précise que le remblai total n'a pas été fait et qu'il le sera en fin de semaine ou début de semaine prochaine lorsque le ravalement sera terminé.

dans un premier temps je vais envoyer un mail au CDT et lui envoyé toutes ses infos, on va bien voir ce qu'il va répondre car effectivement ce n'est pas un drain d'eau de pluie... mais pour le cadre d'assainissement individuel en sortie de fosses toutes eaux...

qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 60
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Greg6153 a écrit:Bonjour, Salut Greg

Panda a déjà dit pas mal de choses, pour lesquelles je suis d'accord. Le drainage tel qu'il a été posé ne va pas servir à grand chose.
Autres remarques :
- Il est posé sur la fondation et non a côté oui
- L'épandrain n'est pas adapté à ces travaux là je ne suis pas d accord avec toi il l'est tout à fait mais avec une cunette au même titre qu'un "routier"
- Le géotextile doit former une poche enfermant le drain et le gravier 1 pour le drain et 1 pour l'enveloppe
- Il n'a pas été mis d'étanchéité sur le mur oui

Bref, les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles.
super oui
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Je rajouterais que la granulométrie des agrégat doit être de type 15-40 mm ...........
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 60 message Morbihan
Concernant l'étanchéité sur les murs de soubassement celui-ci n'était pas prévu sur notre contrat car nous avons des parpaing pleins sur 5 rangées et que d'après notre CDT le DTU ne le préconise pas, on peut encore se rattraper je pense n'est pas fini il me faut votre aide car là je manque de temps, merci en tout cas de vos interventions, c'est très précieux
Messages : Env. 60
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Sing-Sing a écrit:Concernant l'étanchéité sur les murs de soubassement celui-ci n'était pas prévu sur notre contrat car nous avons des parpaing pleins sur 5 rangées cela n’empêche pas le phénomène de capillarité et que d'après notre CDT le DTU ne le préconise pas, on peut encore se rattraper je pense n'est pas fini il me faut votre aide car là je manque de temps, merci en tout cas de vos interventions, c'est très précieux
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
panda24 a écrit:
Greg6153 a écrit:Bonjour, Salut Greg

Panda a déjà dit pas mal de choses, pour lesquelles je suis d'accord. Le drainage tel qu'il a été posé ne va pas servir à grand chose.
Autres remarques :
- Il est posé sur la fondation et non a côté oui
- L'épandrain n'est pas adapté à ces travaux là je ne suis pas d accord avec toi il l'est tout à fait mais avec une cunette au même titre qu'un "routier"
- Le géotextile doit former une poche enfermant le drain et le gravier 1 pour le drain et 1 pour l'enveloppe
- Il n'a pas été mis d'étanchéité sur le mur oui

Bref, les travaux n'ont pas été exécutés dans les règles.
super oui

De l'épandrain avec une cunette ? Dans le cas présent, l'épandrain mis en oeuvre n'est pas adapté selon moi.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut Greg
Bien sur que si et cela ne date pas d'hier cela dit la pose de celui-ci est conforme lorsque les fentes sont en bas (logique non) Smile
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
panda24 a écrit:Salut Greg
Bien sur que si et cela ne date pas d'hier cela dit la pose de celui-ci est conforme lorsque les fentes sont en bas (logique non) Smile

D'accord, je ne connais pas, vivement que tu me montres à quoi cela ressemble

Par contre, dire que c'est conforme est pour moi un peu exagéré car cela revient à dire que la solution est aussi bonne qu'un drain à cunette, ce qui pour moi n'est pas le cas. En tout cas, c'est une solution "de repli" qui fonctionne mais qui n'est pas optimal.
L'expérience, ça se partage !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : La Chapelle D'andaine (61)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour à tous,
D'accord avec les amis panda et greg, et pour résumer, votre drainage ne sera d'aucune fonctionnalité.......
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Greg6153 a écrit:
panda24 a écrit:Salut Greg
Bien sur que si et cela ne date pas d'hier cela dit la pose de celui-ci est conforme lorsque les fentes sont en bas (logique non) Smile

D'accord, je ne connais pas, vivement que tu me montres à quoi cela ressemble

Par contre, dire que c'est conforme est pour moi un peu exagéré car cela revient à dire que la solution est aussi bonne qu'un drain à cunette, ce qui pour moi n'est pas le cas. En tout cas, c'est une solution "de repli" qui fonctionne mais qui n'est pas optimal.


Re
Le drain à cunette dont tu fais référence est le drain routier si je ne m'abuse celui-ci ne collecte l'eau qu'à partir de 4 cm
CQFD
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ddm a écrit:Bonjour à tous,
D'accord avec les amis panda et greg, et pour résumer, votre drainage ne sera d'aucune fonctionnalité.......


Salut Amigo

Je n'irais pas jusqu'à là mais je dirais outre les risques de bouchon (et bien sur pas de cheminées de curage misent en place) que celui ci rempliera so office qu'à la hauteur de 20 à 30%
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Comment vas tu ????

panda24 a écrit:

Salut Amigo

Je n'irais pas jusqu'à là mais je dirais outre les risques de bouchon (et bien sur pas de cheminées de curage misent en place) que celui ci rempliera so office qu'à la hauteur de 20 à 30%

......Le géotextile est juste posé .....
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
ddm a écrit:Comment vas tu ????

panda24 a écrit:

Salut Amigo

Je n'irais pas jusqu'à là mais je dirais outre les risques de bouchon (et bien sur pas de cheminées de curage misent en place) que celui ci rempliera so office qu'à la hauteur de 20 à 30%

......Le géotextile est juste posé .....
et mal posé
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Salut à tous,

Pour les drains, c'est soit :
-drain à cunette intégrée (donc routier)
-drain rigide mais avec cunette en béton, cunette "coulant" dans le regard d'évacuation
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 20h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir