Retour
Menu utilisateur
Menu

[ vos avis sur mon isolation ]

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.012 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Bonjour, je vais faire construire d'ici peu, le pc a été accepté avant la RT 2012 et je voudrais votre avis sur ce que j'ai prevu comme isolation

c'est une maison de plein pied dans le sud ouest , proche de la cote basque, de 140 m2 habitable , avec plancher chauffant et pompe a chaleur daikin

au sol , tms 60 mm, R 2.60
brique collé pv , R de 0.78, j'hesite encore avec la pv3, R de 1, et la pv4, R de 1.32
GR 32 de 120 mm, R de 3.75, j'hesite avec la 140 mm qui a un R de 4.35, tappée prevu en 160 donc les 2 passeront normalement
Au plafond, ca sera de la laine soufflée, pas encore trop reflechi a ce que je vais mettre, j'ai un peu de temps avant de me decider

Au debut, je me disais que la pv avec gr 32 en 120 mm suffirait, mais plus ca va, et plus je me demande si je pouvais pas mettre mieux, il y a pas une plus value enorme avec la brique pv3 et la pv4 , et la gr 32 en 120 mm et la 140 mm et pas enorme non plus.

Quel est votre avis, un R de 4.53 peut suffire ?

Merci d'avance
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

fais au mieux en mettant le maximun ..meme au sol ça m'à l'air tres juste ...Wink mais qu'est ce qui est prevue pour les ouvertures ? pour la suppression des ponts thermiques ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Regismu a écrit:Bonsoir

fais au mieux en mettant le maximun ..meme au sol ça m'à l'air tres juste ...Wink mais qu'est ce qui est prevue pour les ouvertures ? pour la suppression des ponts thermiques ?


au sol, on m'avait meme prevu du 48 mm soit 2.20 de R, c'est sur que d'apres pas mal d'avis, 60 mm c'est le minimum mais y a t'il meilleur isolant mais de 60 mm egalement ? les mensuiseries sont en alu dans les piece de vie et pvc dans les piece de nuit, volet roulant dans coffre face brique de 3 cm, planelles de dalle en brique egalement
cdlt
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Il me semble bien qu'il existe le 80mm pour le sol .. et les menuiseries alu avec rupteurs de ponts thermiques ? comme les planelles isolantes à prevoir pour les dalles .. et le triple vitrage si tu as de ouvertures au nord ....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Regismu a écrit:Il me semble bien qu'il existe le 80mm pour le sol .. et les menuiseries alu avec rupteurs de ponts thermiques ? comme les planelles isolantes à prevoir pour les dalles .. et le triple vitrage si tu as de ouvertures au nord ....


j'ai aucune fenetre au nord, oui, les baies sont avec rupteur de pont thermique, ( peralu ), les planelles en brique, si elle ne sont pas isolantes, est ce que ca change beaucoup ? pareil pour le tms, entre un R de 2.60 et un R de 3.70 pour 80 mm; est ce que ca change beaucoup de choses ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Tu vas chauffer par le sol ..tu ne crois pas que c'est important ? .. et les planelles isolantes pour limiter les ponts thermiques aussi ...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Regismu a écrit:Tu vas chauffer par le sol ..tu ne crois pas que c'est important ? .. et les planelles isolantes pour limiter les ponts thermiques aussi ...


oui, c'est sur, c'est par le sol, je ne sais pas si le tms de 60 mm suffira mais vu que c'est celui qui se fait le plus depuis un certain temps,et qu'il a été utilisé dans des regions bien plus froides que dans le sud ouest, je me dis qu'il pourrait etre suffisant, mais si je mets peu d'isolant au sol, ca voudrai dire que ca ne sert a rien d'isoler les murs avec un R de 4.70 minimum ? et de la brique collé plutot que du parpaing si on ne met pas un minimum au sol ?
Il existe une regle entre ce qu'on a comme R au sol, au mur et au plafond 5 minimum ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Une indication pour les minimuns :

Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Merci, donc quoi qu'il arrive, je n'aurai pas le minimum avec ce qu'il se fait de mieux au sol, soit 80 mm pour un R de 3.70 ? ca veut dire qu'il faut mettre du polystyrene avant la dalle ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Guillaume45 a écrit:Le document régis c'est purement indicatif

Ça ne vaut pas grand chose mis a part donner une idée

Je dis ça surtout pour la case BEPOS

Beaucoup de projets au delà de ces chiffres sur le forum. Mais on est loin du BEPOS

Ou alors c'est light leur truc. Unsure


et qu'en pense tu toi guillaume stp ?
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
Guillaume45 a écrit:Mets 80

La différence de prix c'est rien sur ton futur confort et facture light de chauffe

Si tu peux carrément passer a 100 mm au sol ne pas hésiter.


j'avais pas vu ton message, je vais voir avec le macon pour avoir du polystyrene avant dalle et rester en tms de 60
merci
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
De : Bayonne (64)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 20 message Eure
Il faut mettre le maximum dans l'isolation ca evitera a edf de te pomper ton argent pour entretenir ses centrales nucléaires.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 20
Dept : Eure
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 02h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir