Crée point lumineux extérieur .

Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 9.254 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour
Je suis dans une maison neuve je souhaite crée un point lumineux extérieur ( http://www.forumconstruire.com/construire/topic-215638.php#3024497 )
Mon "presque seul" problème est que je ne vois pas où faire un piquage pour alimenter ce point.
Je me prendrais bien sur la ligne d'un point extérieur existant mais je ne vois pas d'ou il part.
C'est mon premier gros chantier électrique depuis que je suisdans la maison, est je ne m’étais jamais posé la question .... Maisje n'est jamais vu de boite de dérivation

Donc ma question. Comment je fais pour crée un pointlumineux sur un circuit lumineux existant ?
merci
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut trouver d'où part le point lumineux existant :
- boite de dérivation dans les combles, dans un placard ?
- repiquage depuis un interrupteur
- repiquage depuis un point d'éclairage
- directement depuis le tableau
Il y a plusieurs possibilité.
A vous de chercher ce qui correspond le mieux à votre cas de figure

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Il ne doit pas y avoir de boite de dérivation car encore pas trouvé ou alors elles sont sous la laine de roche soufflé.
Depuis le tableau il a autant de départ que de disjoncteurs ( ex: eclairage ch1 , garage un disjoncteur un départ. )

Donc si je suis ce que vous m'as dite . Ils ont piquez depuis un interupteur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour

je suis aller chercher scrupuleusement dans les combles j'ai trouver 2 boites de dérivations; elles sont bien sous 25 cm de laine de roche.
je suis soulagé de savoir que je vais pouvoir me raccorder dans de bonne condition. il faut juste que je trouve les bon câbles dans cette boite Crying
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Dans la boite il y a une borne avec 8 fils rouge et une autre avec 8 fils bleu. je pence que c'est de la ou je doit me raccordé.
mais les bornes rapide sont plein. les 8 entrées sont utilisées
quelle est la solution ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Salut !
Tu prends bien soin tout d'abord de couper l'alimentation ( correspondant au circuit lumière en question ) sur ton tableau , histoire de bosser hors tension Wink
Vérifie avec un testeur que tu sois bien hors tension ^^
Ensuite, tu rajoutes 2 bornes ( ou Wago ) dans ta boite en te repiquant sur les Wago existant Blush
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Oui je coupe même directement au disjoncteur général ( jamais trop prudent)

donc je déconnecte un fils, je met un de 4 cm a la place pour relier un nouveau wago de 8 pour avoir de la place c'est bien sa?


ont peut faire combien de repiquage comme ça?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Tu as tout compris Wink
en fait la " bible " NFC 15-100 " nous dit la chose suivante : Chaque circuit comprend au maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm².
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Petite précision: en cherchant la boite de dérivation j'ai vu une sortie de fils sans gaine dans la laine roche. Du coups il y a un trous de diamètre de la gaine dans la boite.

y a t'il un risque de rester comme ça?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Là ou c'est, il n'y a pas vraiment de risque

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Ok. Donc pas de problème d'avoir des fils dans la laine de roche.
Je compte mettre 5 spots sur une ligne qui a déjà 5 points lumineux
A partir de combien de spots je compte un point lumineux ? ( les ampoules seront de type les cmd 5w)
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Je n'avais pas compris que les fils étaient nus dans la laine de roche.
Il serait mieux de passer une gaine.

Si c'est des câble (type R2V) pas de problème


Pour les spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Ok donc avec des ampoules de 5w je suis large! Même si je veut en mettre 10 sa passe?

Oui oui les fils sont sans gaine, et dans la boîte de dérivation il y a un trous.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous pourriez mettre 60 spots de 5W à l'intérieur d'une même pièce
Cela compterai pour 1 point d'éclairage.

Vu qu'on peu mettre 8 points d'éclairage par circuit.
Vous pourriez mettre 480 spots de 5W sur un seul circuit.

C'est bien entendu la limite normative théorique.
En pratique on ne ferait jamais cela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour

Pour mon projet il y aura un interrupteur sans fil avec un module dans une boite de dérivation.

pour le branchement des spot je vois deux possibilités






la quelle serais le plus adaptée?

j'ai un reste de câble U1000 R2V 2x1.5 je peut très bien l'utiliser entre mes deux boites de dérivation ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 sont possible.

A voir ce qui vous arrange le mieux d'un point de vu cablage

Pour le 1er cas, habituellement on fait arriver la phase et le neutre du même côté

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Très bien merci pour tous ces conseils
Pour le câble U1000 R2V 2x1.5 il y a pas de problème ?

j'ai fait le tour des boites de dérivation aujourd'hui j'ai trouver un boite ouverte dans la laine de roche .
dangereux ou pas ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Encore un question

j'ai des Disjoncteur D'CLIC XE . et en bas a la sortie de câble il y a 2 sortie pour la phase est 2 pour le neutre. Sa veut dire que je peut faire partir, deux circuits depuis ce disjoncteur? ce qui serais plus simple que de partie depuis les boites de dérivation.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Salut Nono !
Effectivement pas top pour ta boite Tongue disons qu'elle doit être chargée à toc ^^
tu la sur- élève au dessus de la laine et au pire tu lui mets un ou deux colsons Blush
Et oui pour ton disjoncteur tu peux te repiquer en dessous ( 2 départs max pour phase et neutre à chaque fois )
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Ok donc j'ai bien 2 départ sur un disjoncteur . mais c'est toujours 8 points lumineux max. c'est pas 8 part départ ?

pour les lampes je voulais mettre des gu10 a led smd. Mais je vient de voir qu'elle ne convienne pas pour milieux humide. Personne en a trouver pour milieux humide ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Oui 8 points max par disjoncteur Blush
Si tu veux tu peux juste rajouter un disjoncteur dans ton tableau pour séparer tes circuits éclairage au pire.
Et qu'est ce que tu entens par milieu humide ? Piscine ... à l'extèrieur lorsqu'il pleut ... ? Tongue
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Extérieur sous abris dans le cache moineau, style: http://www.casimages.com/img.php?i=130412035601702798.jpg

donc humide mais jamais a sous la pluie
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Pour moi aucun pb pour mettre ces lampes LED du moment que ton spot est bien étanche Blush
Perso j'ai acheté 2 spots ( IP 65 ) pour éclairer ma facade, j'ai viré les lampes halogènes, mis des LED et hop en avant Smile
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous voulez mettre plus de 2 départs dans le tableau, faites une dérivation intermédiaire dans celui-ci, par exemple avec de bornes à connexion automatique type Wago

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Voici les spots. http://www.luminaire.fr/Lampes-exterieur/Plafonniers-exterie[...].html?partner_fr=kelkoo

fait pour l’extérieur sous abris, mais pas étanche avec vitre de protection.
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour
J'ai du câble u1000r2c en 2x1,5 . Sa peut convenir pour mon installations? Il y a t'il besoin de le faire passer dans une gaine?
Personne pour me renseigner sur les ampoules led SMD a l'extérieure
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les circuits doivent comporter un fil de terre donc 3G1,5²

Le R2V peut se poser en apparent, même en extérieur

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
gringo44 a écrit:Pour moi aucun pb pour mettre ces lampes LED du moment que ton spot est bien étanche Blush
Perso j'ai acheté 2 spots ( IP 65 ) pour éclairer ma facade, j'ai viré les lampes halogènes, mis des LED et hop en avant Smile


Je t'avais déjà répondu

J'ai mis des LED SMD dans des luminaires à l'extèrieur, aucun pb du moment que ton luminaire est bien étanche.
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Mes luminaires sont de classe 2 . Donc je ne les branche pas a la terre .
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Super réactif les mec!!
Oui mais mes spots non pas de vitrée de protection
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
thenono a écrit:Super réactif les mec!!
Oui mais mes spots non pas de vitrée de protection


Donc soit tu prends des lampes LED + adaptées ... soit tu changes tes spots pour des spots + étanches ...
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
J'ai déjà les spots. Donc sa sera sur le choix des ampoules
J'ai aussi des ampoules halogène mais j'ai peur de la chaleur sur le bois
Sinon en led SMD y a pas pour extérieure ?
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Moi ça me dit rien des LED SMD extérieur ... SMD il me semble que c'est une technologie qui permet d'avoir des LED + puissantes ou quelque chose dans le genre.
A la base il aurait fallu privilégier l'aspect " étanche " du luminaire, puis mettre les LED que tu veux Wink
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Je pensais que les smd etais tout comme une ampoule traditionnelle utilisable en intérieur est extérieures.
Mais après y a t'il vraiment un risque a l'extérieur ?
Les spots sont fait pour l'extérieures en ip 23 .
Je voulais des spots orientable se qui limite une étanchéité parfaite
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Je doit mettre 5 spots. j'ai donc fait un pont pour la phase et le neutre








j'ai plus qu'a brancher l'arriver du tableau sur l’interrupteur sans fils








voici le montage final avec mes 5 câbles de spots







j'ai laisser le câble R2V courir dans les combles


Pour les ampoules je pense passer commande : http://www.lampesecoenergie.com/ampoules-led/ampoule-a-leds-gu10/ampoule-a-27-leds-5050-smd-dimmable.html
Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Haute Saone
Merci , Carminas, gringo44 pour leur réactivitée, leur aide...........



Messages : Env. 300
Dept : Haute Saone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Besné (44)
Nickel, belle installation Blush
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
Messages : Env. 1000
De : Besné (44)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis hier à 06h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir