Bonjour à tous,


Récemment mon constructeur est venu installer les boîtes de dérivation électrique dans mes combles aménageables et également les disjoncteurs . En prévision de deux chambres et une salle de bain.


Je compte entamer les travaux dans les prochains mois, donc je souhaiterais si possible obtenir des informations, pour réaliser au mieux les raccordements à partir de ces boîtes de dérivation. Comment procéder, comment se repiquer à partir de ces boîtes, d'après elles combien de prises, éclairages, chauffage puis je prévoir.


Un retour sur votre expérience me serait très bénéfique.


Sur le papier, ce chantier ne me parait pas très compliqué, mais je ne suis pas électricien et je voudrais faire ça dans les règles de l'art.


Je vous transmets également les liens pour visualiser les photos, de l'installation.

http://www.casimages.com/img.php?i=130524074644256294.jpg


http://www.casimages.com/img.php?i=13052407524773022.jpg


http://www.casimages.com/img.php?i=130524075334838148.jpg


http://www.casimages.com/img.php?i=130524075405729907.jpg


D'avance merci


A+
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,votre électricien a prévu un circuit PC et un circuit lumière.Vous pouvez donc installer 8 PC et 8 points lumineux..Pour le chauffage,il a prévu 2 circuits(avec fil pilote).Je n'ai pas pu voir le calibre des disjoncteurs sur la photo,mais s'il a mis des 16A,vous pouvez installer 3500W sur chaque circuit.Si ce sont des 10A vous pouvez avoir 2000W par circuit.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il n'y a qu'un seul fil de terre pour deux fonctions (éclairage et PC) ?

Tiens, c'est curieux ?

Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Puy De Dome
Ué il te manque une terre pour l'éclairage !
ton électricien n'a pas l'aire très sérieux !
Messages : Env. 10
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
La norme dit
Chaque circuit doit avoir un conducteur de protection, et ne dit pas son conducteur de protection propre.
C'est un éternel débat, doit on mettre une terre pour chaque circuit ou a t'on le droit de repiquer une terre d'éclairage sur une prise.
Qd je monte mes gaines sur une boîte de comble, je mets une terre par gaine et c'est tout
Perso, je repique allégrement, mon consuel est d'accord.
je me suis fait traiter de tous les noms sur d'autres forums, mais depuis 25 ans, jamais un consuel ne m'a refusé une installation pour cela
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour répondre à la question initiale tout dépend de la section des fils :
- Eclairage en 1,5² : 8 points d'éclairage maxi
- Prises en 1,5² : 5 prises maxi (sachant que les prises double comptent pour 1)
- Prises en 2,5² : 8 prises maxi (sachant que les prises double comptent pour 1)
- chauffage en 1,5² : 2300W maxi, si disjoncteur 10A
- chauffage en 1,5² : 3500W maxi, si disjoncteur 16A
- chauffage en 2,5² : 2300W maxi, si disjoncteur 10A
- chauffage en 2,5² : 3500W maxi, si disjoncteur 16A
- chauffage en 2,5² : 4500W maxi, si disjoncteur 20A

Pour le cablage, soit vous câblez en étoile depuis ces boites de dérivation, soit vous vous repiquer de prises en prises, ou d'inter en inter ou de DCL en DCL

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Ah si j'avais su j'aurai fais des économies de fil de terre Biggrin

Bon après j'avais acheté de la gaine pré-câblé donc j'ai une terre pour chaque circuit.

a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour,

Merci à tous pour vos renseignements.. Donc si j'ai bien compris nous avons des avis partagés sur cette histoire de terre. Dois je m'inquiéter?

Pour me repiquer a partir de ces câbles, je peux utiliser des wagos?

Bonne journée
Messages : Env. 100
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien entendu, c'est même la meilleure solution.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir