Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix du 30 mA sur cable 16²

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.254 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Bonsoir, je repositionne les faits pour + de clarté .

construction neuve avec un abonnement de 9 kw (220 v en monophasé) raccordé avec 28 mètres de 2x25² . compteur et disjoncteur et pieds de poteau + un disjoncteur intérieur juste avant le tableau dans la maison (tout élec sauf cuisson)

de la j'ai passer un 3g16² sur 51 mètres (avec descente et remontées) jusqu’à ma dépendance a l’emplacement du futur tableau secondaire . sachant que je vais me repiquer sur des bornes de mon tableau pour alimenter un disjoncteur pour protéger mon câble . quel matériel dois-je acheter ?

a mettre dans mon tableau principal ?

pour composer mon tableau secondaire ? sachant que je voudrais un minimum de place libre pour pouvoir le faire évoluer si besoin . je prendrais du legrand qui est la marque de mon tableau principal

pour mémoire dans la dépandence il y aura : une lumière + 2ou 3 prises dans 3 pièces et il me faudrait un alim bien + costaud pour pouvoir me servir d'un poste a souder ou brancher une petite combinée .

est-ce que un 32 a est autorisé pour protégé mon 3g16 ?

a votre avis un passage en 12 kw est-il nécessaire ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,un disjoncteur 32A est trés bien pour protéger votre câble de 16mm2 vous pouvez aussi mettre un 40A et même aller jusqu'à 63A.En fait tout dépend de la puissance que vous allez installer dans la dépendance.Un poste à souder ne prendra plus de 16A(ou alors c'est un poste industriel) et une petite combinée 3500W c'est déjà pas mal.Vous n'avez actuellement que 45A disponibles,installez votre matériel,il sera encore temps aprés de passer en 12KVA si nécessaire.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Attention cependant à la chute de tension

28m de 25² avec 45A : 1% de chute de tension

51m de 16² avec 32A : 2% de chute de tension
51m de 16² avec 40A : 2,6% de chute de tension

Perso je n'irai pas au dela de 32A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
D'accord pour le 32A . vous auriez une référence en legrand ? (différentiel ou pas ?)
pour ce qui est du tableau secondaire , que dois-je acheter ? je peux remettre un 32 en début de ligne ou il faut obligatoirement plus petit ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Exemple de référence en Legrand :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]C2%2C7;reference=406777
C'est un 32A stantard que l'on utilise habituellement pour une plaque électrique

Dans le tableau divisionnaire, voyez ce post où j'ai indiqué un schéma et quelques références de matériel :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-220049.php

En début de ligne, il faut mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Carminas , merci pour ce lien . y-a-t-il une utilité a mettre un coffret avec 2 rangée . car a priori j'aurais le 40A en début de ligne , un 20A pour les prises et un 16A pour la lumière. donc encore un peu de place sur une ligne 8 modules , mais je voudrais mettre aussi une ou 2 lumières extérieurs et je pense que je dois séparer ma prise "grosse puissance" .

D'ailleurs quel cable et quel disjoncteur ? elle sera a env 10/12 mètres du tableau . je pensais comme pour une plaque , en 6mm² avec un 32A .

Et derniere question , y-a-t-il une norme pour la hauteur du coffret et puis-je faire ma gtl en bois ?

merci
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut prendre un coffret de taille adapté au nombre de disjoncteur et différentiels en gardant de la marge pour les extensions.

Dans votre cas un coffret une rangée 8à9 modules devrait convenir, mais si vous avez un doute prenez un 13 modules une rangée

Si votre grosse prise puissance est une prise 32A, il faudra effectivement l'alimenter en 6² 32A
A confirmer en fonction du mode de raccordement nécessaire des appareils prévus.

Le coffret doit être entre 0m90 et 1m80.

Je pense que le terme GTL que vous employez est impropre.
Je pense que vous voulez parler de goulotte.
Si vous la faite en bois il faudra mettre des câbles à l'intérieur ou des fils sous gaines

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Ok merci , je parle effectivement de la goulotte . je comptais de toute façon passer du câble donc c'est bon. si j'ai des lumières extérieur , dois-je les séparer et faire un circuit dédié ou avec les lumières intérieur c'est bon ?
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié

un homme heureux !!!
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
De : Macon (71)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous conseille de mettre les lumières extérieures sur un circuit dédié.
C'est même obligatoire si elles ne sont pas attenantes au batiment.

Exemple qui ressemble un peu au votre :


1 circuit prises
1 circuit éclairage intérieur
2 circuits éclairages extérieur avec 2 télérupteurs (plusieurs points de commande)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 12h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir