Retour
Menu utilisateur
Menu

Raccordement ERDF : section, télé-report, téléinfo....

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.160 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Le Havre (76)
Bonjour à tous,

la mise sous tension de ma construction doit se faire la semaine prochaine.
Pour les détails :
- Liaison de type 2 (B)
- Coffret en limite de propriété à 28m du poteau, passant sur un chemin privatif (servitude de réseaux)
- Distance entre le coffret et le panneau dans la maison : 22m
- "Gros" équipements électro-ménager et informatique
- Chauffage au sol (gaz)
- Chaudière gaz à ventouse
- Contrat 12kVA

Je dois procéder au raccordement entre le coffret et la maison cette semaine.
Au programme donc :
- 25m de section 3G16mm²
- pas de télé-report (vu que le compteur n'est pas dans la maison)
- éventuellement du télé-info (câble réseau blindé) même si l'utilisation ne se fait pas sentir.

Les grandes questions existentielles que je me pose sont donc :
- la section de câble est-elle la bonne ? 2X ou 3G (je ne sais pas où est le piquet de terre) ?
- quels sont les intérêts du télé-report et/ou du télé-info dans mon cas ?

Si vous avez des conseils, je suis preneur

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

Citation: - la section de câble est-elle la bonne ?


oui, elle convient jusqu’à 27m.

Citation: 2X ou 3G (je ne sais pas où est le piquet de terre) ?


le 2x est suffisant. il n'y a aucun intérêt a amener la terre au coffret ERDF. ( c'est sans doute la 1ere fois qu'un néophyte(?) fait bien la différence entre un "X" et un "G" ...)

Citation: quels sont les intérêts du télé-report


aucun dans ton cas. le telereport part du compteur ERDF et va vers le domaine public.

Citation: et/ou du télé-info dans mon cas ?


intéressant si il y a un programmateur ou un gestionnaire d’énergie qui prenne en compte les infos véhiculées par la teleinfo. sinon, aucun sauf a prévoir l’éventuelle modification ultérieure de l’installation.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Le Havre (76)
Merci pour ces réponses

Je vais mesurer la distance finale exacte avec une corde car j'ai un "doute" sur la linéarité du fourreau. Donc si >27m, je passe en 25mm².

Je confirme, je suis bien néophyte et pour longtemps vu que je ne suis pas du tout à l'aise avec l'électricité mais quand je cherche des infos, j'aime bien savoir de quoi je parle ;)

Pour la télé-info, même si j'aime voir loin et prévoir au maximum, ça dépendra du temps et de la disponibilité du câble car il y a peu de chances qu'il serve.
Messages : Env. 10
De : Le Havre (76)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 18h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir