Poteaux acier ronds

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.546 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Bonjour,

Y-a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider?

Je me permets de venir vers vous car je n'arrive pas a trouver quelqu'un qui pourrait me calculer deux poteaux acier.

A l'arrière de ma maison, j'ai fais un balcon suspendu avec les angles coupés. Je souhaiterais mettre deux poteaux acier rond, qui partirait du sol, passeraient dans les angles coupés de mon balcon (Ca ne touche pas le balcon) et qui iraient soutenir le toit de mon balcon. Le balcon aura donc son propre toit 3 pans.

La hauteur des poteaux font 6,70m rond laqués noir ou couleur galvanisés. Ils seront orientés plein sud.

Je souhaiterais mettre le plus fin possible, du style diam 100. Je ne sais pas combien de charge on peut y mettre dessus.

Ils seront posés sur des pieux béton en 400, et reprendront de la poutre 20X20 béton pour mes genoises.

Dimension du toit et du balcon: 3,00m par 1,20m Surface: 3,60m2

Poids du toit 3 pans : 250kgs/M2 Génoises+poutres béton: 130kgs/m soit 250x 3,60= 900kgs 130x 5,40= 702kgs

Poids total du toit: 900+702= 1602kgs.

Par sécurité, nous prendrons 2500kgs réparti sur le mur pignon et mes deux poteaux.

Pouvez-vous me dire, quelle section de poteau rond je peux mettre? Si vu la hauteur, il n'y a pas de risque de flambement? Et vu l'orientation, plein sud, si il n'y a un risque de me provoquer des fissures du a la dilatation du fer?

Merci beaucoup d'avance.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis constructeur de maisons du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-4-devis_constructeur_de_maisons.php
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Je suis vraiment embêté, je ne trouve personne qui peut me répondre la dessus....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Y a t il quelqu'un qui aurait des poteaux ronds acier qui reprennent un toit?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
J'ai également des poteaux ronds pour soutenir le toit mais sur une maison de plain pied.

Regarde sur ce post, ça t'aidera peut-être: http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=2102502#2102502
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
J'ai vérifié :
- Poteaux tube creux diam 101,6 mm x 4 mm
- Hauteur 6,70 m

Il peut reprendre environ 3300 kg ELS (non pondéré)
Si j'en crois le détail de ta descente de charge, tu as 2500 kg / 4 = 625 kg par poteau (+ poids propre). Tu es donc largement bon.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
Tournesol a écrit:J'ai vérifié :
- Poteaux tube creux diam 101,6 mm x 4 mm
- Hauteur 6,70 m

Il peut reprendre environ 3300 kg ELS (non pondéré)
Si j'en crois lpe détail de ta descente de charge, tu as 2500 kg / 4 = 625 kg par poteau (+ poids propre). Tu es donc largement bon.

Pour mes poteaux de 3,20m qui supportent à peu près le même poids, j'avais prévu du 88.,9.

J'ai bon Docteur?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
felvic a écrit:J'ai également des poteaux ronds pour soutenir le toit mais sur une maison de plain pied.

Regarde sur ce post, ça t'aidera peut-être: http://www.forumconstruire.com/recits/recit.php?p=2102502#2102502


Merci beaucoup Felvic.... Je vois au moins comment c'est fait!!! Merci beaucoup...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Tournesol a écrit:J'ai vérifié :
- Poteaux tube creux diam 101,6 mm x 4 mm
- Hauteur 6,70 m

Il peut reprendre environ 3300 kg ELS (non pondéré)
Si j'en crois le détail de ta descente de charge, tu as 2500 kg / 4 = 625 kg par poteau (+ poids propre). Tu es donc largement bon.


Merci beaucoup Tournesol.....J'ai appelé plusieurs BE et personne n'a voulu me le calculer, même en payant!!!!

Une question.... Vu la hauteur 6,70m et l'orientation plein sud, n'y a t il pas de risque de dilation et donc de me provoquer des fissures sur mon mur? Les fondations sont en béton, normal, mais dessus il y a de la poutre 20X20 en béton armé.
Si j'avais mis un toit en bois ou une structure fer, je m'aurai dit qu'il y a une certaine flexibilité, mais la, avec le béton.....???

Merci encore pour tout !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Nic31 a écrit:
Tournesol a écrit:J'ai vérifié :
- Poteaux tube creux diam 101,6 mm x 4 mm
- Hauteur 6,70 m

Il peut reprendre environ 3300 kg ELS (non pondéré)
Si j'en crois le détail de ta descente de charge, tu as 2500 kg / 4 = 625 kg par poteau (+ poids propre). Tu es donc largement bon.


Merci beaucoup Tournesol.....J'ai appelé plusieurs BE et personne n'a voulu me le calculer, même en payant!!!!

Une question.... Vu la hauteur 6,70m et l'orientation plein sud, n'y a t il pas de risque de dilation et donc de me provoquer des fissures sur mon mur? Les fondations sont en béton, normal, mais dessus il y a de la poutre 20X20 en béton armé.
Si j'avais mis un toit en bois ou une structure fer, je m'aurai dit qu'il y a une certaine flexibilité, mais la, avec le béton.....???

Merci encore pour tout !!


Poteaux fer peinture au four Noir Ral 9005
OU
Poteaux Inox

Les deux sont bons pour la dilatation?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
felvic a écrit:
Tournesol a écrit:J'ai vérifié :
- Poteaux tube creux diam 101,6 mm x 4 mm
- Hauteur 6,70 m

Il peut reprendre environ 3300 kg ELS (non pondéré)
Si j'en crois lpe détail de ta descente de charge, tu as 2500 kg / 4 = 625 kg par poteau (+ poids propre). Tu es donc largement bon.

Pour mes poteaux de 3,20m qui supportent à peu près le même poids, j'avais prévu du 88.,9.

J'ai bon Docteur?


Diam 88,9, ep. 3 mm, L = 320 cm = charge ELS = 6300 kg...
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Nic31 a écrit:

Une question.... Vu la hauteur 6,70m et l'orientation plein sud, n'y a t il pas de risque de dilation et donc de me provoquer des fissures sur mon mur? Les fondations sont en béton, normal, mais dessus il y a de la poutre 20X20 en béton armé.
Si j'avais mis un toit en bois ou une structure fer, je m'aurai dit qu'il y a une certaine flexibilité, mais la, avec le béton.....???

Merci encore pour tout !!


Tout ouvrage en béton exposé aux contraintes thermiques doit posséder une section minimale d'acier longitudinaux (acrotères, etc).
Le risque n'est pas lié à la hauteur des poteaux mais à la longueur des poutres.

- Si longueur totale <= 4 m (dans ta région) l'armature longitudinale minimum doit être de 0,002 fois la section du béton. Ex = poutre 20 x 30 = A mini = 20 x 30 x 0,002 = 1,2 cm2 d'acier.

- Si longueur totale => 8 m , A mini = 0,005 fois la section du béton

- Extrapolation pour les cas > 4 m et < 8 m

Les longueur maxi seraient différentes dans un région plus tempérée !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Tournesol a écrit:
Nic31 a écrit:

Une question.... Vu la hauteur 6,70m et l'orientation plein sud, n'y a t il pas de risque de dilation et donc de me provoquer des fissures sur mon mur? Les fondations sont en béton, normal, mais dessus il y a de la poutre 20X20 en béton armé.
Si j'avais mis un toit en bois ou une structure fer, je m'aurai dit qu'il y a une certaine flexibilité, mais la, avec le béton.....???

Merci encore pour tout !!


Tout ouvrage en béton exposé aux contraintes thermiques doit posséder une section minimale d'acier longitudinaux (acrotères, etc).
Le risque n'est pas lié à la hauteur des poteaux mais à la longueur des poutres.

- Si longueur totale <= 4 m (dans ta région) l'armature longitudinale minimum doit être de 0,002 fois la section du béton. Ex = poutre 20 x 30 = A mini = 20 x 30 x 0,002 = 1,2 cm2 d'acier.

- Si longueur totale => 8 m , A mini = 0,005 fois la section du béton

- Extrapolation pour les cas > 4 m et < 8 m

Les longueur maxi seraient différentes dans un région plus tempérée !


Le toit de mon balcon est constitué d'une poutre 20x20 de 1,20m qui partira du mur pour reposer sur mon poteau. Une autre de 3m qui partira de mon poteau pour rejoindre mon autre poteau. Et enfin, une autre de 1,20M, du Poteau vers mon mur. Tu prends quoi 1,20m, c'est a dire ce qui est soumis a la flexion ou la totalité, soit 1,2+3+1,2= 5,4m

J'essaie de comprendre... Tu valides les poteaux?
Donc, flexion minime....?????

Pour l'armature fer de mes poutres, je comptais mettre de la poutre vulcain, en me faisant étudier l'armature par un grossiste traditionnel. Pour toi, l'étude doit être réalisé traditionnellement, ou avec des contraintes spécifiques dues aux poteaux?

Merci de ta patience..

Nicolas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Nic31 a écrit:


Le toit de mon balcon est constitué d'une poutre 20x20 de 1,20m qui partira du mur pour reposer sur mon poteau. Une autre de 3m qui partira de mon poteau pour rejoindre mon autre poteau. Et enfin, une autre de 1,20M, du Poteau vers mon mur. Tu prends quoi 1,20m, c'est a dire ce qui est soumis a la flexion ou la totalité, soit 1,2+3+1,2= 5,4m

C'est la longueur de dilatation donc la longueur droite, dans une direction. Pour toi, 3 m maxi. Soit A mini : 20 x 20 x 0,002 = 0,8 cm2 d'aciers longitudinaux. Que tu auras de toute façon. Donc rien à rajouter...

J'essaie de comprendre... Tu valides les poteaux?
Donc, flexion minime....?????

Si tu parles de raccourcissement/allongement des poteaux sous l'effet de la température, c'est "que dalle"

Pour l'armature fer de mes poutres, je comptais mettre de la poutre vulcain, en me faisant étudier l'armature par un grossiste traditionnel. Pour toi, l'étude doit être réalisé traditionnellement, ou avec des contraintes spécifiques dues aux poteaux?

Aucune contrainte particulière. Sauf le respect des règles classiques de béton armé pour les éléments exposées (cadres espacés de 25 cm maxi, aciers longitudinaux tous les 25 cm maxi : toutes conditions qui seront respectées de toute façon)

Merci de ta patience..

Nicolas
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
Tournesol a écrit:
Nic31 a écrit:


Le toit de mon balcon est constitué d'une poutre 20x20 de 1,20m qui partira du mur pour reposer sur mon poteau. Une autre de 3m qui partira de mon poteau pour rejoindre mon autre poteau. Et enfin, une autre de 1,20M, du Poteau vers mon mur. Tu prends quoi 1,20m, c'est a dire ce qui est soumis a la flexion ou la totalité, soit 1,2+3+1,2= 5,4m

C'est la longueur de dilatation donc la longueur droite, dans une direction. Pour toi, 3 m maxi. Soit A mini : 20 x 20 x 0,002 = 0,8 cm2 d'aciers longitudinaux. Que tu auras de toute façon. Donc rien à rajouter...

J'essaie de comprendre... Tu valides les poteaux?
Donc, flexion minime....?????

Si tu parles de raccourcissement/allongement des poteaux sous l'effet de la température, c'est "que dalle"

Pour l'armature fer de mes poutres, je comptais mettre de la poutre vulcain, en me faisant étudier l'armature par un grossiste traditionnel. Pour toi, l'étude doit être réalisé traditionnellement, ou avec des contraintes spécifiques dues aux poteaux?

Aucune contrainte particulière. Sauf le respect des règles classiques de béton armé pour les éléments exposées (cadres espacés de 25 cm maxi, aciers longitudinaux tous les 25 cm maxi : toutes conditions qui seront respectées de toute façon)

Merci de ta patience..

Nicolas


Merci beaucoup Tournesol....
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Toulouse (31)
[quote="Nic31"]
Tournesol a écrit:
Nic31 a écrit:


Le toit de mon balcon est constitué d'une poutre 20x20 de 1,20m qui partira du mur pour reposer sur mon poteau. Une autre de 3m qui partira de mon poteau pour rejoindre mon autre poteau. Et enfin, une autre de 1,20M, du Poteau vers mon mur. Tu prends quoi 1,20m, c'est a dire ce qui est soumis a la flexion ou la totalité, soit 1,2+3+1,2= 5,4m

C'est la longueur de dilatation donc la longueur droite, dans une direction. Pour toi, 3 m maxi. Soit A mini : 20 x 20 x 0,002 = 0,8 cm2 d'aciers longitudinaux. Que tu auras de toute façon. Donc rien à rajouter...

J'essaie de comprendre... Tu valides les poteaux?
Donc, flexion minime....?????

Si tu parles de raccourcissement/allongement des poteaux sous l'effet de la température, c'est "que dalle"

Pour l'armature fer de mes poutres, je comptais mettre de la poutre vulcain, en me faisant étudier l'armature par un grossiste traditionnel. Pour toi, l'étude doit être réalisé traditionnellement, ou avec des contraintes spécifiques dues aux poteaux?

Aucune contrainte particulière. Sauf le respect des règles classiques de béton armé pour les éléments exposées (cadres espacés de 25 cm maxi, aciers longitudinaux tous les 25 cm maxi : toutes conditions qui seront respectées de toute façon)

Merci de ta patience..

Nicolas


Merci beaucoup Tournesol....[/q

Bonsoir Tournesol.....Nouvelle question...

Je trouve que du tube soudé en longueur de 6m. Est ce que le tube soudé est ok? et si je soude les 0,70m, c'est tjs bon?
Merci d'avance...
Nicolas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 23h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de plans de maison
Photos de plans de maison
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quels matériaux choisir pour votre maison ?
Quels matériaux choisir pour votre maison ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir