Retour
Menu utilisateur
Menu

Feedback passage consuel

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.078 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Charente Maritime
Hello

A mon tour de faire un retour du passage du consuel:

Arrivée ponctuelle et salutations très cordiales,

"je viens pour la visite, je regarde le tableau les continuité de terre et ensuite les volumes sdb puis ensuite on fait un point, ok?
Ok Mr !"

10 bonnes minutes à éplucher le tableau les calibres etc etc
ensuite contrôle de la valeur de terre
puis contrôle de TOUTES les terres des PC.
contrôle des terres des DCL de sdb au passage
Puis ouverture d'un inter pour vérifier présence de gaine,
Vérification dans tous mais alors tous les sens les volumes sdb.
Vérif de la liaison entre compteur et inter sectionneur ( raccordement type 2)
Puis encore 5 bonnes minutes sur le tableau et rapport.


Ensuite, un petit CR pour dire que tout OK sauf deux connections à trois fils au lieu de deux sous un disjoncteur à corriger sur place sans "notifier" dans le rapport.


Je pense ( j'espère) que tout était globalement propre et je suppose que ça l'a mis en confiance

voili voilou pour le retour
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 70 message Haute Garonne
Merci pour cette description d'une visite de consuel.

Quelques questions:
- quelle méthode pour mesurer la terre ? piquet ? boucle ? Ca correspondait avec ce qui était écrit sur le formulaire de demande de consuel ?
- J'imagine qu'il ouvre le tableau.Ouvre-t-il également la GTL ?
- regarde-t-il le schéma ou sa présence lui suffit-elle ?
- quel contrôle du réseau de communication ?
- ton installation était-elle sous tension (compteur de chantier) ?

@+
Messages : Env. 70
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
Hello

méthode avec piquets 10Ohm sur formulaire et trois ohm mesuré
oui il ouvre GTL
pas trop regardé le schéma
réseau de com il a regardé la terre et la présence de RJ
compteur chantier de oui mais pas de tension sur le tableau.

+++
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 01h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir