Retour
Menu utilisateur
Menu

Responsabilité du drainage

Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 13.099 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
babar007 a écrit:Par rapport au sol fini, il est 20 cm en dessous au point le plus haut du drain, et 35 au point le plus bas.
Sympa l'asie.

Fil d'eau du drain à -350
Carrelage et chape 50, isolant 50, radier 300
Ca nous fait un dessous de radier à -400: c.-à-d. 50 mm en dessous du fil d'eau du drain.
Par consequent, votre radier B.A baigne dans l'eau! Et comme le béton, c'est poreux,... vous avez une eponge en dessous.
Drain à déposer et à reposer (en périphérique) à la cote -500 mini par rapport au sol fini intérieur.
Si le constructeur renâcle à effectuer le boulot, avertir le garant par courrier avec AR: afin qu'il tire les oreilles au constructeur.

L'asie, c'est sympa, mais c'est chaud: je vis a Saigon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Merci pour ces conseils, je vais voir à cela.
Je vous tiens au courant.

Ici il pleut, on attend tjs le printemps.
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
babar007 a écrit:Merci pour ces conseils, je vais voir à cela.
Je vous tiens au courant.
Ici il pleut, on attend tjs le printemps.


Je vérifiais la cote du hors-gel a Reims quand je me suis souvenu que vous êtes sur radier : donc, pas de semelles.
S'agit-il d'un radier plat ou y a-t-il des bèches de radier au pourtour?
Je suppose qu'il y a des bèches jusqu'à la cote hors-gel (-700 ou -800).


P.S
Ici aussi, il pleut. Il pleut meme des seaux d'eau, mais pas tout le temps; et c'est de l'eau tiede. Les gamins jouent a se doucher sous les gouttieres.

http://www.youtube.com/watch?v=9Nl7F3uyDOA
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Il s'agit d'un radier plat!

En effet, ils doivent gérer niveau drainage...
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
babar007 a écrit:Il s'agit d'un radier plat!
En effet, ils doivent gérer niveau drainage...

Achtung!
Le fil d'eau du drain ne soit jamais en dessous du point le plus bas du radier fondation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Ok, il doit être au même niveau alors?

Aujourd'hui il pleut je ne vois rien sortir du drain...
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
babar007 a écrit:Ok, il doit être au même niveau alors?
Aujourd'hui il pleut je ne vois rien sortir du drain...


Just one more thing, …
Il y a maintenant un autre point qui m'intrigue.
Comment est assurée la mise hors gel?
Pas de bèches de radier au pourtour?
Pas semelles périphériques de mise hors gel?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Je ne sais pas
...
je sais juste qu il y a du gravier sous la dalle je vais vous trouver des photos sous peu ce sera mieux
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Bonsoir,

Il n'y a pas eu de beches de faites.
c'était recommandé dans l'étude de sol.
Le sol est argileux sur 2m, l'eau se trouve à 1,50 m .

Je vous met qq photos.





Merci de votre avis!
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Celle là montre aussi la réalisation.

On voit un puisard qui est connecté aux EP.



Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
Pas de bêche pour atteindre la cote “hors gel”: c'est plus qu'ennuyeux.
Votre fondation n'est pas à l'abri du gel.

Profondeur Hors-gel
Le gel agit sur le sol en transformant l’eau incluse dans ce sol en glace, celle-ci occupant un volume plus important que l’eau, cela provoque un gonflement de la couche superficielle et des fissures dans le gros œuvre.
Lors du dégel des vides vont se créer dans le sol entraînant un tassement du sol et de la fondation. Il est donc nécessaire que le sol d’assise de la fondation soit à une profondeur suffisante pour qu’il ne gèle pas.
C’est le sol d’assise de la fondation que l’on doit mettre “hors gel”.
La profondeur du “hors gel” varie suivant les régions
Dans votre coin ca doit être 700 (ou 800mm).
Quand on fait un radier, pour atteindre la cote “hors gel”, on réalise une bêche périphérique,

Votre radier fait 300, plus 50 d'isolant, plus 50 de chape et carrelage
Je considère (à vérifier) que votre sol fini intérieur est à +100mm du sol terrain.
Le dessous du radier serait donc a -300mm: ce qui signifie qu'il manque 300 ou 400 en plus pour être hors gel.
S'il n'y a pas de bêche périphérique, il va falloir en faire une; reprise en sous-œuvre.

Les drains périphériques sont indispensables, ils sont dus: le constructeur n'a plus qu'à…
Il va y avoir des pleurs et des grincements de dents.

NOTA
A propos des drains une chaussette "géotextile" est souhaitable pour éviter que les fines ne viennent encrasser le drain (périphérique).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Bonjour,

Tout ca me consterne mais merci de votre réponse,
refaire des bêches me parait un travail colossal...
Pour info qq extraits de l'étude de sol, qui va dans votre sens, j'essaierai peut etre de les appeler.
Le sol est de l'argile sur environ 60 cm, puis sable ou argile granuleux.


Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Le hors gel ne me parait pas un gros problème : la base de la forme, en gravier, est à moins 0,60 m (le gravier est non gélif).

La carte de Cardiennes pour les profondeurs hors gel donne 70 cm... A reims ! Tu es à Reims ou dans le 08 ? (80 cm de hors gel).

Pour le drain qui ne coule pas : soit il n'est pas dans la nappe, soit il est mal réalisé. Drain agricole ???
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Reims (8)
Bonjour, merci pour la réponse.

Je suis à reims, 51.

C'est un drain agricole. Il semble bien réalisé avec cailloux et géoflex, et pente OK.
Il est au niveau de la base du radier d'un coté et fini 30 cm plus bas 15 m plus loin.

On m'a dit que certainement l'eau allait rapidement dans la base de forme car gravier, et qu'elle y stagnait le temps de descendre dans l'argile.
D'où une remontée d'humidité à l'intérieur de la maison par fortes pluies. Il eut fallu drainer la base de forme..

Drains périphériques au niveau de la base de forme?
Messages : Env. 80
De : Reims (8)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Danang
60cm d'argile, puis mélange sable et argile.
Terrain gras par temps de pluie, apparemment.

Effet piscine sous radier??
Si vous n'avez pas de sous-sol, je ne vois pas à quoi peut bien ressembler cet effet piscine?
Pour éviter un "effet piscine", le Constructeur a choisi de créer une forme en hérisson de caillasses sous le radier et de le drainer (drains en Chaussettes Bidim tous les 5m).

Dans la mesure où il n'y a plus d'eau sous le radier (dans les 80 cm de la couche gélive), le risque de gel est théoriquement annulé.
Ca me semble un peu borderline de drainer une forme sous radier dans un terrain argileux (au-dessus et en-dessous).
Si cette forme drainée est efficace pour traiter l'humidité sous radier, je suis plus dubitatif pour ce qui est de la protection hors-gel.
Si pour quelque raison, les drains n'évacuent plus l'eau sous le radier, c'est tout le bâtiment qui sera exposé au risque du gel.
Y-a-t-il des drains sous le radier (et à quelle profondeur) ?
Si le fil d'eau des drains est – 500mm, on est encore dans la couche exposée au gel.
Comment et ou les eaux des drains et des EP sont-elles évacuées? En puisard? En fossé?
Le terrain est-il en pente?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Danang
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis hier à 10h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir