Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis complexe ba 13 + ultra th 32 140 mm

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.253 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe Env. 300 message Grenoble (38)
Bonjour à tous,

Dans le récapitulatif des prestations, un constructeur me propose le complexe ba 13 + ultra th 140 mm.

Je ne m'y connais pas vraiment mais si je me suis bien renseigné, ce sont des plaques qu'on colle directement sur le mur maçonné.

Du coup je me pose la question suivante : lorsqu'on va faire passer les gaines pour l'électricité et autres, il va y avoir un souci de pont thermique puisque je vais perdre une certaine épaisseur d'isolant. Les interrupteurs et prises électriques vont me faire perdre beaucoup plus de chaleur que la pose classique de BA 13 avec isolant pulsé.


Pouvez vous me conseiller ?
Quel est le coût supplémentaire au m² pour une pose classique comparé au complexe collé ?

Merci d'avance,

Cordialement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
JHendrix a écrit:Les interrupteurs et prises électriques vont me faire perdre beaucoup plus de chaleur que la pose classique de BA 13 avec isolant pulsé.

Oula Jimmy, c'est pas bon les substances illicites!
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 300 message Grenoble (38)
felvic a écrit:
JHendrix a écrit:Les interrupteurs et prises électriques vont me faire perdre beaucoup plus de chaleur que la pose classique de BA 13 avec isolant pulsé.

Oula Jimmy, c'est pas bon les substances illicites!


Non c'est sûr,

Par contre tu ne me fais pas avancer
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
normalement la dernière version du DTU 25-42 n'autorise pas de faire des saignées
dans l'isolant pour faire passer les gaines (à moins de le faire avec billes chauffantes
entre plaque et isolant) . Mais la plupart du temps les poseurs ne s'embêtent pas et
font des saignées car cela va plus vite.
L'alternative est le doublage à base d'ossatures métalliques, demandez à votre constucteur
de chiffrer la plus value (pose un petit peu plus longue).
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photographe Env. 300 message Grenoble (38)
lucienpel a écrit:Bonjour
normalement la dernière version du DTU 25-42 n'autorise pas de faire des saignées
dans l'isolant pour faire passer les gaines (à moins de le faire avec billes chauffantes
entre plaque et isolant) . Mais la plupart du temps les poseurs ne s'embêtent pas et
font des saignées car cela va plus vite.
L'alternative est le doublage à base d'ossatures métalliques, demandez à votre constucteur
de chiffrer la plus value (pose un petit peu plus longue).
Cordialement


Merci pour cette réponse constructive !
Je vais demander au constructeur. Si c'est dans le DTU et que je lui en parle, logiquement, il ne pourra pas y échapper.
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
lucienpel a écrit:
normalement la dernière version du DTU 25-42 n'autorise pas de faire des saignées
dans l'isolant pour faire passer les gaines (à moins de le faire avec billes chauffantes
entre plaque et isolant) . Mais la plupart du temps les poseurs ne s'embêtent pas et
font des saignées car cela va plus vite.


Notre électricien utilisera une bille chauffante.
Elle est toujours autorisée mais plus les saignés si j'ai bien suivi.
Adhérent AAMOI durant la construction
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 20 décembre 2024 à 12h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir