Nouvel Aviseur Env. 100 message Nice (6)
Oui y avait 4 arbres dont un chêne qui était assez gros
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 7000 message
Oui j'ai vu sur les photos .. donc tout leur système racinaire va pourrir et çà n'est pas de bonne augure pour l'enrochement au dessus.
Il m'a l'air un peu zinzin ce constructeur Huh
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nice (6)
Même si il remblaie et que sa tien comme ça la région est en zone sismique et si la terre tremble j ai pas envie de les prendre sur la maison
adhérent AAMOI n°5424
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Photolover Env. 7000 message
Et même si un ferraillage est prévu pour le mur, çà n'empêchera pas les terres et le reste de s'écouler sur les côtés.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Question simple

Pourquoi avoir acheté ce terrain, alors que cet enrochement était visible ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour, ce n'est pas tellement le terrain le problème, c'est ce que le constructeur en fait... Crying
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Généralement, je trouve ca chouette un enrochement ; je trouve que ca donne un certain charme

ounzo06 il en pense quoi de tout ca le constructeur?
les trous sur le terrain à coté des fouilles c'était quoi finalement?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
ounzo06 a écrit:Même si il remblaie et que sa tien comme ça la région est en zone sismique et si la terre tremble j ai pas envie de les prendre sur la maison


Bonsoir,

oui zone sismique 4 de sismicité moyenne.

Donc, s'ils touchent au talus normalement, ils doivent refaire faire les ouvrages alentours qui ne sont pas aux normes non? Donc refaire l'enrochement du dessus selon les règles de l'eurocode 8 ou alors selon le PS92 qui s'applique encore je crois.
A mon avis, il faudrait que tu fasses passer un géotechnicien pour ça + vérification de la stabilité sous séisme sous TALREN 4 (logiciel de stabilité utilisé par les géotechniciens).

Ci-joint un fascicule explicatif : http://www.planseisme.fr/IMG/pdf/plaquette_meddtl_dgaln_reglementation_parasismique_v2.pdf

Il faudrait demander au BET structures ce qu'il en pense.

Bon courage. Mets les photos.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
Messages : Env. 500
De : Mp - Lr - Paca (11)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nice (6)
Merci geotec_man pour ta réponse je vient d'avoir le cst au téléphone une réunion sur le chantier est prévu la semaine prochaine pour l'enrochement et voir si est posible de le retirer.mais bon je n'est pas la réponse comment y va si prendre, et comment y va faire une fois enrochement enlever et toujours la même question qui doit payer.
les photo pris hier
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
En terme de protection de vos murs vis à vis de l'eau, il y a quoi de prévu?

Comment ils font pour remblayer "correctement" à l'arrière du voile ?

C'est la jardin du voisin au dessus?

Le photos que vous avez prises sur la "fissure" en haut de l'enrochement semblent montrer un début de rupture circulaire...

+1 avec Geotec-man sur la stabilité à vérifier car à partir des photos il semble qu'il reste bien 2 m de haut dressés à 3 de hauteur pour 1 de base et ça, à priori, meme sans talren sous la main, c'est pas gagné pour passer...
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
ounzo06 a écrit:Merci geotec_man pour ta réponse je vient d'avoir le cst au téléphone une réunion sur le chantier est prévu la semaine prochaine pour l'enrochement et voir si est posible de le retirer.mais bon je n'est pas la réponse comment y va si prendre, et comment y va faire une fois enrochement enlever et toujours la même question qui doit payer.
les photo pris hier


Je suis prêt à parier qu'il va jouer la montre :
Pourquoi un RV la semaine prochaine ? Pourquoi pas un RV aujourd'hui, en urgence, avec des dispositions immédiates ?
Il va certainement faire trainer, remblayer à toute vitesse et ni vu ni connu... En espérant que rien ne se passe d'ici là. Ni après !
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 100 message Nice (6)
J'était au courant qu'il était pas la cette semaine et moi avec mes heures de travail c'est compliqué pour les rendez vous.je vais voir la semaine prochaine et comment y va faire.pour la protection de l'eau une Étanchéité delta MS et le drain pour remblayé je vais voir aussi a avec lui.haut dessus c'est un droit passage pour les autres terrains qui vont être vendu.
adhérent AAMOI n°5424
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 100
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

ounzo06 a écrit:pour la protection de l'eau une Étanchéité delta MS et le drain
Le delat MS ne fait pas d'étanchéité, mais permet juste "d'aérer" le mur et de protéger l'étanchéité (film, enduit, ou autre) du poinçonnement une fois remblayé.

A+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 7000 message
C'est sûr qu'il essaie de gagner du temps, d'autant plus que je ne sais pas comment il va faire pour remblayer tout çà et que l'enrochement a l'air aussi bien plus haut que la dalle du 1er étage .. même le mur n'a pas l'air ferraillé plus que çà pour résister à la poussée des terres .. et elles sont où les ferrailles puisque vous êtes en région sismique 4 ? .. C'est un mur de soutènement qu'il aurait dû faire je pense, enfin bon je ne suis pas maçon non plus, mais il n'en a sûrement pas envie car çà va lui coûter un max.
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 7000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut
tu dis qu'il y a une servitude de passage sur le dessus (autour de l'enrochement donc)
ca veut dire que des véhicules peuvent y circuler?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Peymeinade (6)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.