Bonsoir.
Voilà je vais mettre dans une boite de dérivation toutes mes terres de la salle d'eau pour faire la liaison équipotentielle.
Bref j'ai vu qu'il faut que la boite soit sur une partie adjacente de la salle d'eau.
Bref pour des raisons de facilité j'aimerai bien la mettre sur la charpente dans les combles non aménageables en sous pente histoire d'avoir accés facilement au cas ou.
Le souci c'est qu'elle sera pas à coté du plafond de la salle d'eau mais à 5 m environ .
Est ce bon ou pas?
merçi
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 500 message Correze
Personne n'a d'avis Blush
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 500 message Correze
Bonjour.
Voilà un croquis plus facile à comprendre .
Donc je vais fixer la boite de dérivation au dessus du plafond de la salle de bain sur une poutre dans des combles non aménageables mais visitables.
La boite se situera à 1 m du plafond de la salle de bains.
D'après les normes est ce autorisé?
merçi à vous.

http://www.casimages.com/img.php?i=130616021159375289.jpg
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


ca ne correspond pas a ce que demande la norme

pourquoi ne pas faire passer un 2,5² de point en point??


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ou pourquoi ne pas utiliser un boitier d'encastrement de prise ou d'inter de la sdb pour faire la LES (préférer une profondeur 50, voire un boitier double)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Correze
Ok merçi de vos réponses.
Donc si je le mets au dessus de la porte d'entrée avec boite encastrer avec un couvercle qui peut s'ouvrir et accessible ça serait bon?
merçi
Un boitier comme ça par exemple. : http://www.materielelectrique.com/boicircte-complegravete-batibox-pour-derivation-grande-capacite-400x180x70-p-7945.html
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Il faut que la boîte soit adjacente, donc ds le grenier oui, mais au dessus de la salle de bains
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Correze
kersu a écrit:Il faut que la boîte soit adjacente, donc ds le grenier oui, mais au dessus de la salle de bains

Bonjour.
Oui ça sera au dessus du plafond de la salle de bain mais pas fixer directement dur le plafond mais sur la charpente qui est à proximité ( allez à 40 cm environ).
Apparamment d'aprés les réponses précédentes ce n'est pas bon
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme n'est pas aussi précise.

Annexe A de la partie 7-701 dit 2 choses :

"... s'il n'est pas possible de relier certains éléments conducteurs et masses à l'intérieur de la salle d'eau, celle liaison peut être réalisée à l'extérieur dans des locaux au plus près de la salle d'eau."
A mon avis vos 40cm répondent à la définition d'au plus près

"Afin de faciliter la réalisation de la LES et d'assurer une sécurité optimale, la solution suivante est particulièrement recommandée :
Une boite de connexion spécifique à l'ensemble des circuits concernés par le local sera implantée à l'intérieur de celui-ci ou dans un local adjacent, sur une paroi commune..."

Particulièrement recommandé, cela ne veut pas dire que c'est obligatoire

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
Si c'est au dessus du plafond de la salle de bain à 40cm je ne vois pas trop où est le soucis. le boitier que tu as mis en lien est Ok mais sans doute un peu grand je pense
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Correze
En fait si jamais je le mets à 40 cm du plafond je vais mettre une boite de dérivation étanche comme celle ci par exemple :
http://www.materielelectrique.com/carree-80x80x45-etanche-pl[...]k07-650degc-p-9172.html
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
Tu peux, tu devras la laisser accessible,
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Correze
Ok .
DOnc ça ne pose aucun probléme dans ce cas là?
Vaut mieux être sur lol
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 16h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques