La ligne equipotentielle

Ce sujet comporte 56 messages et a été affiché 12.107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Autre point important:

il a bien verifié que dans les salles de bains, les interconnex de terre entre tuyeaux EC/EF et point lumineux doivent etre faites localement et non au tableau!
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
bastide a écrit:Autre point important:

il a bien verifié que dans les salles de bains, les interconnex de terre entre tuyeaux EC/EF et point lumineux doivent etre faites localement et non au tableau!


C'est a dire ?? Tu parles de la fameuse ligne équi potentiel ?? Tu es donc en cuivre (ou en PER ??) Il faut qu'elles soit accesible pour chaque ? Et comment ça localement, il faut quand même aprés que ça revienne au tableau ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
bastide a écrit:Autre point important:

il a bien verifié que dans les salles de bains, les interconnex de terre entre tuyeaux EC/EF et point lumineux doivent etre faites localement et non au tableau!

Bastide, concernant ces tuyaux, chez moi, ils sont en PER, donc pas besoin de les relier je pense.
Non ?

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
SV_ZX9R a écrit:
bastide a écrit:Autre point important:

il a bien verifié que dans les salles de bains, les interconnex de terre entre tuyeaux EC/EF et point lumineux doivent etre faites localement et non au tableau!


C'est a dire ?? Tu parles de la fameuse ligne équi potentiel ?? Tu es donc en cuivre (ou en PER ??) Il faut qu'elles soit accesible pour chaque ? Et comment ça localement, il faut quand même aprés que ça revienne au tableau ??


oui en fait, chaudiere gaz et et arrivée alimentation eau sont dans la salle de bain,
j'ai donc un 6mm² V/J qui vient directement du tableau elec vers les tuyaux E/C - E/F et les terres des points lumineux de la salle de bain doivent etre eux aussi ramené a la meme terre que les tuyau E/C - E/F et non au tableau direct
ca revient au meme au niveau liaison equipotentielle mais mais il faut que ce soit fait dans la salle de bain
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben la, je crois que je vais avoir des petits soucis alors.... Il faut que je recoupe ça.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Boris a écrit:...
Bastide, concernant ces tuyaux, chez moi, ils sont en PER, donc pas besoin de les relier je pense.
Non ?

Boris


a priori non, le PER n'etant pas conducteur, mais ce n'est qu'une supposition...

dans mon cas installation toute en cuivre
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
ça psycotte dûr !

A propos du CONSUEL, le dernier m'a fait remarquer qu'il fallait mettre un fond au coffret (j'avais acheté des tableaux équipés sans fond ABB vissés sur des chevrons contre le mur agglo).
Une simple plaque PVC gilssée derrière les fils l'a contenté !

Pour ma première instal, j'avais du placo, il m'a demandé de démonter une prise pour vérifier que la gaine dépassait bien dans la boîte.

Un truc amusant : avant ils testaient la terre des points lumineux (le fil V/J était en dehors de la douille) aujourd'hui, avec les DCL, il ne peuvent plus la tester !
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
SV,

n'oublie pas qu'ils sont aussi la pour te conseiller,

tu peux les appeler avant de les faire venir pour qu'ils t'orientent sur les point que tu ne maitrises pas, ca evitera qu'ils trouvent des trux bizarres et non conforme en venant.

dans mon cas, controleur tres poli et sympa, mais la norme c'est la norme,

j'avais meme prevu un bon billet lors de la premiere visite au cas ou pour arrondir les angle, et quand j'ai vu comme il etait pointilleux, mon billet est resté bien au chaud dans ma poche W00t
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
bastide a écrit:
j'avais meme prevu un bon billet lors de la premiere visite au cas ou pour arrondir les angle, et quand j'ai vu comme il etait pointilleux, mon billet est resté bien au chaud dans ma poche W00t

Laugh incorruptibles !!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
olivier7cles a écrit:ça psycotte dûr !

A propos du CONSUEL, le dernier m'a fait remarquer qu'il fallait mettre un fond au coffret (j'avais acheté des tableaux équipés sans fond ABB vissés sur des chevrons contre le mur agglo).
Une simple plaque PVC gilssée derrière les fils l'a contenté !

Pour ma première instal, j'avais du placo, il m'a demandé de démonter une prise pour vérifier que la gaine dépassait bien dans la boîte.

Un truc amusant : avant ils testaient la terre des points lumineux (le fil V/J était en dehors de la douille) aujourd'hui, avec les DCL, il ne peuvent plus la tester !

Si ils peuvent encore la tester... avec une prise DCL qu'ils ont dans la poche.
Les controleurs ne peuvent pas tout controler. Ils vont toujours passer du temps dans la saller de bain. Ensuite ils vont vérifier quelques points, du type derrière un inter une prise, faire une mesure de liaison sur la terre.
En fonction du jour, du controleur, de la personne qu'il a en face de lui il va faire ou non certaines vérifications.
Ils ne sont pas là pour jouer les grands méchant loup mais faire respecter les règles de sécurité. Les isolants peuvent, par frotement s'enlever dans ton cas, chez bastide, la norme veux que la couleur bleu ne soit utilisé que pour le neutre, un électricien dans 20 ans va venir chez toi, si il voit du bleu il va toucher sans aucune précaution... Donc logique.
En tant que particulier ils feront tout pour laisser au moins une réserve, même sur un point de détail, c'est une règle, la contre visite se passe toujours comme une lettre à la poste.
Bon courage à tout ceux qui font l'élec eux même, et aux autres.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
Merci pour ces infos...
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Effectivement, Bastide, je les ai déja contacter plusieurs fois et pas de PB, ils conseillent sans problème.

Concernant les SdB, il faut que je fasse le point quand même. Etant en PER, je n'ai pas prévu de ligne equipotentiel (sauf pour celle du 1er qui aura une baignoire, la ligne sera en attente, au cas ou...)

Merci glibert06, il va nous en falloir du courage, j'ai pas fini de me ronger les ongles moi...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Tant qu'il est encore temps, il vaut mieux en prevoir plus que pas assez, tu seras peinard,

car apres s'il te faut rajouter quelque chose, ce sera une bonne galere...
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je sais, heureusement, j'ai un fourreau en attente dans la cloison au cas ou je doit ajouter une ligne ou dans mon cas une ligne equipotentiel, mais pour relier tous les terres des lampes ensemble... glups, j'enviseage déja une grosse galère....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
SV_ZX9R a écrit:Etant en PER, je n'ai pas prévu de ligne equipotentielle


Euh, tes robinets ne seront pas en PER je pense...

Tous les éléments métalliques doivent être reliés entre-eux : -> radiateurs, robinets, chambranles de porte, ...

Je ne veux pas te stresser, mais le consuel VA TE BOUFFER (joke là) Happy
S'il ne vérifie qu'une chose, c'est bien ça.
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Oui mais la norme précise bien que si la canalisation sont en PER, on n'est pas obligé de relié la plomberie à la ligne equipotentiel, idem pour la baignoire si elle n'est pas métallique (sauf si son vidage est métallique au quel cas, le vidage doit être relié à la ligne...) ... je recherche sa et je vous le post
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ZoD a écrit:
SV_ZX9R a écrit:Etant en PER, je n'ai pas prévu de ligne equipotentielle


Euh, tes robinets ne seront pas en PER je pense...

Tous les éléments métalliques doivent être reliés entre-eux : -> radiateurs, robinets, chambranles de porte, ...



uniquement si cadre de porte metalique
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
pff, ce que c'est gonflant cette equipotentiel....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Tu vas en rever la nuit,
si tu dois te pendre, ne le fait pas avec du fil vert/jaune W00t W00t W00t
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Et prendre au moins du 6² d'ailleurs...

AU fait, je suppose a ce propos que ta laison equipotentielle est en 6² dans ton cas ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
non elle est en 2.5mm² mais la il n'a rien dit car doublée avec celle de l'alim de la chaudiere et je crois bien qu'il faut qu'elle soit en 6mm²
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Du coup mon message n'a rien à faire dans ce fil.

Bon, c'est pas grave. La liaison équipotentielle c'est important.

Bastide : pourquoi as-tu mis du 6 mm2 ?

Remarque tout à fait gratuite : le CONSUEL n'a aucun moyen de vérifier que la liaison équipotentielle qui se trouve sous la baignoire vient bien de la GTL (certains électriciens la repiquent sur une terre à proximité).
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
olivier7cles a écrit:

Bastide : pourquoi as-tu mis du 6 mm2 ?


Non en 2.5 cf mon autre msg ci-dessus

olivier7cles a écrit: Remarque tout à fait gratuite : le CONSUEL n'a aucun moyen de vérifier que la liaison équipotentielle qui se trouve sous la baignoire vient bien de la GTL (certains électriciens la repiquent sur une terre à proximité).


tout a fait exact,

pendant la visite, il faut faire attention a tout ce que tu dis qui pourrait attirer l'attention du controleur.
et d'ailleurs moins tu en dis, mieux c'est!!!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
bastide a écrit:pendant la visite, il faut faire attention a tout ce que tu dis qui pourrait attirer l'attention du controleur.
et d'ailleurs moins tu en dis, mieux c'est!!!


Et couper son téléphone portable pour ne pas être dérangé ! Laugh
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Haut Rhin
bastide a écrit:je crois bien qu'il faut qu'elle soit en 6mm²


Gloups, j'étais passé à côté de ça...
Le 2.5 mm2 repiqué d'une prise à proximité ça ne vas pas ?
C'est un vert-jaune "spécialisé" alors ?

Comme quoi on apprends des choses sur ce forum Blush Merci !
Messages : Env. 800
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Perso, j'ai tiré une terre venant directement du tableau et j'ai une boite de dérivation qui permet de la distribuer sur mes divers éléments (fenêtre alu, prises, inter ...).

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Oui c'est spécialisé et il vien se prendre sur la réglette principale de terre située juste après l'isolateur et pas au niveau du tableau de répartition.
Si tu as du PER, (même si c'est une ineptie), il n'est pas obligatoire d'après la NFC 15-100 de relier les robinets à la terre. Maintenant il est obligatoire de relier ta baignore et ton évacuation si ils sont en acier.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Ambares Bordeaux
bonjour
la baignoire doit etre connecté a la terre et depuis le tableaux
les tuyaux de plomberie a la terre depuis le tableaux
voila pour la liaison equipotentiel

pour chaque circuit prise et eclairage le fil de terre doit aller directement au tableau et non dans une boite pour raccorder d'autres vert-jaune
les inter n'ont pas besoin de terre

et le consuel regarde principalement toute ces liaison
ha oui j'oublié toute huisserie doivent etre relié aussi Wink
Messages : Env. 20
De : Ambares Bordeaux
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon, je commence à y voir un peu plus calir, merci mais c'est vraiment un point ou le consuel risque de pouvoir m'aligner quand il veux.... gloups.

Et pour p'tite souris, pouir les huisserie, oui, si métallique bien sur...
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
p'tite souris a écrit:bonjour
la baignoire doit etre connecté a la terre et depuis le tableaux

Faux, j'ai baignoire et bonde non conductrice, je n'ai pas à les relier.

p'tite souris a écrit:
les tuyaux de plomberie a la terre depuis le tableaux

faux, je suis en per, je n'ai pas à relier ces tuyaux.

p'tite souris a écrit:
pour chaque circuit prise et eclairage le fil de terre doit aller directement au tableau et non dans une boite pour raccorder d'autres vert-jaune

Etonnant, le schéma 1 de la partie 7-701 présentant des exemples de liaison équipotentielle locale semble bien comporter une boite de dérivation.
p'tite souris a écrit:
ha oui j'oublié toute huisserie doivent etre relié aussi Wink

huisserie en bois pour ma porte de salle de bain, je n'ai pas à la relier.
p'tite souris a écrit:
et le consuel regarde principalement toute ces liaison

Là, par contre, je suis d'accord... je trouve que c'est vraiment le point difficile quand on fait l'électricité soit même...

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Boris a écrit:
p'tite souris a écrit:
et le consuel regarde principalement toute ces liaison

Là, par contre, je suis d'accord... je trouve que c'est vraiment le point difficile quand on fait l'électricité soit même...

Boris

Boris quand je te lis tu me rassures Biggrin
Y'en a qui me stresse sur ce post W00t

Bon moi j'ai rien en equipotentiel dans ma SDB, parce que pour moi, j'ai rien de conducteur... Et pourtant à vous lire, j'arrête pas d'y retourner dans tous les sens.

Pour la continuité de la terre, je l'ai testé assez simplement me semble t'il sur mes PC. Mais là vous me filez des doutes aussi. Je vais tester aussi mes circuits lampes du coup, ce sera toujours ça de fait.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
fredoche a écrit:Bon moi j'ai rien en equipotentiel dans ma SDB, parce que pour moi, j'ai rien de conducteur... Et pourtant à vous lire, j'arrête pas d'y retourner dans tous les sens.


Ben on est 2 sur ce coup la. Sad
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
fredoche a écrit:
Pour la continuité de la terre, je l'ai testé assez simplement me semble t'il sur mes PC. Mais là vous me filez des doutes aussi. Je vais tester aussi mes circuits lampes du coup, ce sera toujours ça de fait.

Fredoche, à priori, il faut que tes dcls soient sur l'équipotentielle.
Regarde les schémas de la norme, c'est clairement le cas.

Boris

PS : j'avoue avoir stressé aussi. Hier matin, levé 6h pour aller vérifier mon équipotentielle avant le coulage de la chape de ravoirage. Bon... la chape avait été coulée la veille au soir... comme ça, pas de regret !
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Citation:
Fredoche, à priori, il faut que tes dcls soient sur l'équipotentielle.
Regarde les schémas de la norme, c'est clairement le cas.

Boris

Mais il insiste le bougre ! Laugh Laugh Laugh
Tu veux me voir calancher devant mon PC c'est ça ? Crying

Bah mon DCL est relié à la terre, je vais vérifier de toute façon, mais j'ai rien d'autre de conducteur, sinon éventuellement une prise rasoir sur le meuble SDB qui sera bien entendu elle aussi reliée à la terre.

Je veux bien faire une liaison equipotentielle, mais avec quoi ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Ambares Bordeaux
Boris a écrit:
p'tite souris a écrit:bonjour
la baignoire doit etre connecté a la terre et depuis le tableaux

Faux, j'ai baignoire et bonde non conductrice, je n'ai pas à les relier.

p'tite souris a écrit:
les tuyaux de plomberie a la terre depuis le tableaux

faux, je suis en per, je n'ai pas à relier ces tuyaux.

p'tite souris a écrit:
pour chaque circuit prise et eclairage le fil de terre doit aller directement au tableau et non dans une boite pour raccorder d'autres vert-jaune

Etonnant, le schéma 1 de la partie 7-701 présentant des exemples de liaison équipotentielle locale semble bien comporter une boite de dérivation.
p'tite souris a écrit:
ha oui j'oublié toute huisserie doivent etre relié aussi Wink

huisserie en bois pour ma porte de salle de bain, je n'ai pas à la relier.
p'tite souris a écrit:
et le consuel regarde principalement toute ces liaison

Là, par contre, je suis d'accord... je trouve que c'est vraiment le point difficile quand on fait l'électricité soit même...

Boris


désolé je doit etre un mauvais electricien c'est vrai que 20 d'electricité c'est vraiment rien du tout allez bonne route le forum
Messages : Env. 20
De : Ambares Bordeaux
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
p'tite souris a écrit:
désolé je doit etre un mauvais electricien c'est vrai que 20 d'electricité c'est vraiment rien du tout allez bonne route le forum

Si tu n'as pas quitté le forum, j'ai une question : pourquoi ne pas m'expliquer où j'ai tord ?
Je ne suis pas électricien, comme certains içi, je me suis lancé à faire mon électricité et je galère.
Je serai heureux de savoir où j'ai mal compris la norme (et d'autres forumeurs aussi).

Mais j'aime beaucoup ta remarque sur tes 20 "ans" (je suppose) d'expérience : c'est argumenté comme réponse.

Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
Messages : Env. 2000
De : 34 - Montpellier (34)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Bonjour Boris,
Ton interprétation de la norme est bonne. Il est évident que si tu n'as rien de conducteur dans ta salle d'eau c'est dur de tout relier au même potentiel.
Tu es en PER avec des équipements en epoxy et des huisseries en bois. Donc pas de soucis.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
Messages : Env. 1000
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon, ben ce WE, j'ai tirer une liaison entre une de mes DCL et une de mes prises afin de les relier au même potentiel.. j'espère que c'est bien sa. et Ceci pour les 2 salles de bain.

Donc, mon circuit éclairage est bien à la terre, mon circuit prise est lui aussi à la prise et j'ai une liaison equipotentiel entre ces deux circuits... Et aprés, je croise les doigts et me dis que normalement c'est bon.

En plus pour la salle de bain avec baignoire, j'ai aussi relier cette liaison equipotentiel en direct au tableau (chose que je n'ai pas pu faire sur l'autre SDB)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
SV_ZX9R a écrit:...
En plus pour la salle de bain avec baignoire, j'ai aussi relier cette liaison equipotentiel en direct au tableau (chose que je n'ai pas pu faire sur l'autre SDB)


chut, faudra pas le dire Wink
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
pfff je sais même pas s'il l'a regardé moi, cette liaison équipotentielle locale...alors que j'en ai fait une en catastophe lundi soir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben voila que sa nous aide pas ça Fredoche,

Mais sinon, tu as assisté au passage du mec du consuel alors ?? Combien de temps il est resté est qu'est ce qu'il a regardé ?

En tous cas bravo, tu semble l'avoir eu du 1er coup (hormis ton PB avec ta prise/meuble de salle de bain.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Laugh bah écoute j'imagine mais bon ce que tu as fait c'est ok. En te lisant lundi, j'ai rappelé le consuel et fait la même chose le soir même. Il faut relier les masses des conducteurs localement. je lui ai dit mon sentiment de débilité sur ce genre de liaison un peu redondante quand même mais il m'a dit "C'est la norme" Et moi j'ai pensé très fort: "pauv ..."
Vi il est passé
1/2 heure environ pour :
controler le tableau.
tester la terre sur toutes les prises.
mesurer la terre (0.72 ohm). Je l'avais pas mesurée perso.
Tester les fuites de courant sur les circuits . 2 fuites sur 2 circuits chez moi. Les boules, le truc que tu peux pas tester sans un pogomètre (??? 500V ? ça vous parle ?) semble t'il. En fait les fuites était sur un cable en attente à l'extérieur pour ma terrasse. Il avait bien plu la veille. J'ai dénudé le cable, écarté les fils et c'était ok. 2e fuite sur un cable en attente dans la cave pour l'éclairage. Là encore j'y ai pensé tout de suite. Le raccord était dans la goulotte. Débranché dans la goulotte, c'était OK.
Donc méfiez vous des cables en attente, juste coupé comme ça. Un domino au bout de chaque fil, vous êtes tranquille.

En conclusion, pas de problèmes sinon absence de matos dans SDB. Donc soit consuel direct, soit demande d'engagement écrit avant délivrance du consuel. Mais pas de contre-visite, ça c'est sur.
Gros soulagement, gros sourire, signez là ! Au revoir ! Laugh Laugh Laugh Et je l'ai pas bouffé du coup, il n'y a pas eu besoin. Biggrin

Sinon pour les connexions dans la goulotte, c'est ok, d'ailleurs c'est ce que j'avais pour mon circuit cave, et il a rien dit, alors que je l'ai débranché devant son nez.
Tous mes combles n'étaient pas fait, simplement des cables en attente, je lui ai dit, il n'est pas monté. Il n'a pas démonté une prise, j'avais fait un tableau en guise de shéma, il l'a pas regardé... Un bonheur ce consuel! Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Ben tu es vernis. Comme tu dis, un bonheur ce consuel !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...

Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
Messages : Env. 4000
De : Chartres (28) (28)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Jaloux va!
Vu la dose de stress que je me suis cogné depuis 6 mois sur cette électricité, je suis bien content que ça se soit passé comme ça.
Si'il y a bien un lot que je regrette d'avoir pris en charge, c'est celui là. Avec cette histoire de consuel t'as l'impression de passer un exam sauf que l'enjeu c'est pouvoir habiter chez toi.

Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour toi. Tu as des doutes sur certains points ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
fredoche a écrit:t'as l'impression de passer un exam


+1, ça m'a fait ça les 2 fois ! A la fin t'a envie d'embrasser le mec ! W00t
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 14h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir