Disquer chainage fondations pour replacer descente d'EP

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.713 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Bonjour à tous,

Suite à une erreur d'emplacement des descentes d'EP, je me retrouve avec deux descentes gênantes (devant une porte ou trop éloignée du mur par exemple).

Ces descentes sont coulées dans le débord du radier. Mon maçon me propose de disquer le radier (et donc le chainage) puis de replacer les descentes.

N'est-ce pas dangereux de sectionner ce chainage?
Quelle autre solution ai-je? En effet, s'il n'est pas possible de disquer, comment faire une descente à cet endroit sans qu'elle ne passe trop devant la porte?

Merci,

Descente sur débord :










Emplacement ep dans radier :

Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Il faut casser au marteau piqueur pour ne pas sectionner les fers !
rassure moi les 2 autres tuyaux placés a coté c'est pour passer des gaines électriques ?
parce que le siphon avec des tubes de 100 c'est bizarre
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : La Teste De Buch (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super photographe Env. 500 message Haute Loire
Merci de ta réponse, les deux tuyaux à côté sont des prises d'air pour un poêle à bois, mon ancien MOE avait prévu du diamètre de 100.
Après avoir vu mon cheministe, il aurait été mieux d'avoir un seul tuyau en 150.

Bon je suis bien embêtée car au marteau piqueur ça semble pas simple.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Bonsoir

Sur une dalle de compression, la méthode qui va bien c'est de faire un cercle de trous de diamètre 10 au perforateur puis on perce en biais dans les trous pour enlever la couronne de béton.
Mais dans un radier, si j'avais à faire ça, ça serait une petite carotteuse diamant, c'est pratique ça fait un trou propre et ça ne fait pas vibrer le béton contrairement au perforateur, ni de poussière, juste de la boue mais si c'est en chantier, c'est pas un souci. Il y a du diamètre 102 pour passer un tuyau de 100.
Avec l'emplacement des tuyaux d 'origine et les photos, tu dois pouvoir viser pour ne pas couper un fer principal.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : St Etienne (42)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 22h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir