je remets en cause la fabrication de ma dalle aupres de mon constructeur qui me dit avoir fait selon les plan de pose.
je voudrais avoir votre avis.
maison BBC plein pied de 123m2 (14mx9m environ) sur vide sanitaire, avec chauffage eau au sol.
Le pose des entrevous polystyrene de 11/15cm a été réalisé en pose frein thermique.
11cm en périphérie et 15 cm au centre + planelles de 16cm sur le pourtour.
on m'assure que la dalle est de 5cm minimum.
la logique veut qu'il n'y ai que 1 cm au dessus des entrevous au centre
est-ce normal ?

le temps m'est compté, ils ont continué la construction et ne chome pas. ils posent les tuiles.

merci de vos réponses.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de maçonnerie...

Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre utile Env. 800 message Herault
Vous avez tort. Les entrevous ne sont pas posé "sur" les poutrelles, mais "dans" les poutrelles... Donc votre calcul part sur un postulat faux.

De toute manière, 1 cm de béton + treillis sur du polystyrène, ça ressemble de suite à un crumble à la rhubarbe.

En coupe la pose d'un plancher c'est ça :

Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Mon calcul part sur les données fabricant des poutrelles et entrevous.
voir solution frein thermique du lien suivant:
http://www.fabemi-structures.com/produits/horizontal/entrevo[...]us-leger-optiraidr.html
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
Bon de toute manière, vous demandez un sondage, un coup de chignole et vous serez fixés, la doc que vous montrez propose plusieurs méthodes de pose, difficile de savoir ce qui a été fait.
De toute manière, avec 1 cm de béton vous devriez avoir des ferrailles non enrobées, des craquelures importantes, et une dislocation de la chape de manière évidente.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Les ferailles ont été en partie ecrasées dans le polystyrene. pas plus de craquelures que ça.

Le constructeur refuse de faire ce sondage. pour lui tout est bon.
dois je faire intervenir un expert ? lequel ?
qu'elles sont les démarches à suivre dans ce cas la ?
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 800 message Herault
1 cm=galette de béton !
Ça casserait comme du verre au premier coup de talon !

Après que tout soit conforme, c'est un autre débat, mais sans photos impossible à dire.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Herault
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
C'est justement sur cette conformité que j'aimerais lever les soupçons.
photo dans mon projet.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Euhh, il faut que je vienne avec ma perceuse pour t'enlever le doute ?

Il ne faut pas sortir de mat supp pour faire un trou (a l'endroit ou tu est sur une partie haute des hourdis)... Tu sera fixé
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Herault
paddy13 a écrit:C'est justement sur cette conformité que j'aimerais lever les soupçons.
photo dans mon projet.


Oui des photos d'un ferraillage de dalle, et alors?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Herault
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Idem

tu prend ta perceuse et tu fore un trous

mais si tu as 1 cm de beton un bon coup de pieds ou de marteau et tu le verras vite ...

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
paddy13 a écrit:
on m'assure que la dalle est de 5cm minimum.
la logique veut qu'il n'y ai que 1 cm au dessus des entrevous au centre
est-ce normal ?


Quelle logique veut ça ???
De toute façon, surtout avec des hourdis polystyrène, 1 cm de dalle de compression, complètement anormal et dangereux : le plancher n'aura pas la résistance escomptée.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Haute Vienne
Il me semble que paddy13 a raison dans son raisonnement...

Je pense qu'ils auraient du mettre des plannelles de 19 et avoir une hauteur coffrante de 20 (15 + 5)

A vérifier...

Si ils ont mit des 16, tu doit avoir 17 de hauteur (donc 2 cm aux endroits les plus faibles et non pas 1, ce qui explique que tu ne voie pas le treillis dépasser...) mais c'est pas bon quand même
Messages : Env. 200
Dept : Haute Vienne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Merci a tous de vos réponses.
Je voudrais savoir ce qu'il faut faire à la suite de ce perçage et que je me retrouve avec une épaisseur trop faible de bêton au dessus des hourdis (inférieure à 5 cm).
Comment faire accepter le défaut à un CDT qui a plus de 20 ans d'expérience et fabrique plus de 15 maisons par ans ? La démarche courtoise ne marchant pas.
je rajoute des photos du projet.
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu demandes l'expertise du fournisseur de plancher. Lui te confirmera si c'est acceptable ou non, sa responsabilité étant engagée.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Bouches Du Rhone
L'expertise auprés de qui ?
Messages : Env. 20
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 16h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le dosage du béton
Le dosage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Enduirama : comparez les rendus des enduits
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir