Conduite de communication

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.175 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 400 message Metz (57)
Conduite de communication.


Ayant peu de place (dalle ECHO) j'aimerai savoir peut faire véhiculer un câble coaxiale et un câble pour la téléphonie puisque l'ADSL (donc pas de réception tel...) n'est pas distribué dans la commune.


A un moment donné j'avais séparé (fig. 1) en mettant 2 gaines de 25 (car la plus petite dimension extérieur de devant être 25 mm en ext...) car j'avais lu quelque part que le max qui peut être mis à l'intérieur de la gaine de 25 est un seul câble coaxial ou téléphonie apparemment j'ai du commettre une erreur.


Sur la fig 1 les gaines de communication sont en vert foncé si c'est possible de regroupé le coaxial et la téléphonie dans une même gaine cela serai génial.





Uploaded with ImageShack.us


Cordialement


Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonjour,


Apparemment NON.


Sur l'aspect de la sécurité comme il s'agit de courant faibles pas de soucis.

Sur l'aspect des normes c'est NON. Surtout pour une conformité CONSUEL.

La NFC 15-100 et le guide UTE précisent : 1 câble par conduit, depuis le Coffret de Communication, jusqu'à chaque embase terminale. Et par ailleurs, le diamètre intérieur de chaque conduit doit être de 20 mm minimum, ce qui implique un conduit de 25 (bien que le 20 soit quelquefois utilisé).


Cordialement
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Bonsoir,

Cet après midi j'ai eu location d'en discuter avec un consuel.

Pour lui aucune importance c'est du "courant faible" du moment qu'il y a pas de 230 V dans la conduite, aucun problème.

Cordialement

Cachalots

PS: Bizarre tout ça l
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello


oui, le consuel ne s'intéresse que peu à la partie communication

il s'intéresse seulement à la présence du 6mm² vert/jaune

oui, la norme demande une gaine de 25 car diametre mini intérieur de 20mm requis
oui, la norme demande un seul câble par gaine (en fait, elle demande que chaque câble puisse être retiré individuellement)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 400 message Metz (57)
Rfco a écrit:Hello


oui, le consuel ne s'intéresse que peu à la partie communication

il s'intéresse seulement à la présence du 6mm² vert/jaune

oui, la norme demande une gaine de 25 car diametre mini intérieur de 20mm requis
oui, la norme demande un seul câble par gaine (en fait, elle demande que chaque câble puisse être retiré individuellement)

@+


Merci

Cordialement

Cachalots
Messages : Env. 400
De : Metz (57)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir