Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme d'eau chaude

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.720 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Lens (62)
Bonsoir.
j'ai un problème d'eau chaude.
j'ai un réseau sanitaire en "p.e.r".l'eau est chaude en sortie de chaudiere jusqu'à la nourrice.
Ensuite plus rien.
l'installation fonctionnait auparavant mais depuis quelque mois le problème revient régulierement.
je n'ai pas de réducteur de pression ni de clapets anti retour.
est ce une obligation...???
Pouquoi cela fontionné auparavant...???
C'est une chaudiere à production d'eau chaude et je n'ai que des mitigeurs.

merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir

De l'eau chaude jusqu'à la nourrice et après plus rien ?

Rien de très compliqué dans tout cela.

Si votre nourrice est équipée de vanne d'arrêt, eh bien il suffit de démonter les Per en sortie de nourrice est de vérifier tout ça.

Un clapet anti-retour pourquoi faire, vous n'avez pas de réseau d'eau pluviale, ni d'adoucisseur ?

Le réducteur de pression est vivement conseillé pour protéger votre installation de toute surpression accidentelle du réseau distributeur.

Mais tout ceci n'a rien à voir avec votre panne d'eau chaude

Regarder mon message de signature, il vous aidera à comprendre ce qu'il faut faire pour résoudre votre problème

Cordialement
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
Messages : Env. 300
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Lens (62)
Bonsoir.
le problème est résolu.
l'eau froide prenait le dessus sur l'eau chaude par l'intermediaire du mitigeur thermostatique de la douche.
j'ai bouchonné les 2 sorties de la douche et l'eau chaude s'est remise à circuler normalement..
quand je disais " de l'eau chaude jusque la nourrice puis plus rien" je ne voulais pas dire que la nourrice était bouchée....
d'après mes renseignements il arrive fréquemment que l'eau froide passe dans l'eau chaude sur certain mitigeur .
certain mitigeur sont équipés de clapet interne.
d'où la solution de mettre des clapets anti retour sur les arrivées de ceux qui n'en n'ont pas.
voilà content que le problème soit réglé....
merci quand même....
Messages : Env. 10
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 1000 message Loiret
Cette "panne" est fréquente, elle est souvent due aux cartouches défectueuses de mitigeur qui laissent passer de l'eau froide dans le circuit d'eau chaude. Par contre le résultat est plutôt une eau tiède qu'une eau froide.

Cool si vous avez trouvé la source du problème.

Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 1000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 15h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir