Toilette suspendu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.007 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message 44860 (44)
Bonjour,

Notre toilette suspendu qui a était instalé fait toujours du bruit au moment de s'assoir dessus! le bruit vient de derrière le placo (bruit de grincement ) On a pas de faience devant et ils ont était instalé par un plombier qui nous a mis du geberit. Cela et il normal ou pas?
Messages : Env. 10
De : 44860 (44)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bjr,

Normal?
Non, tous les wc Geberit ne grince pas quand on s'assoit dessus.
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonjour

Votre toilette suspendu grince, remplacer le par un toilette à la turque, aucun grincement, peut-être dans les genoux (avec l'âge, le vôtre).

" un petit moment de détente ".

Faites appel à votre installateur, seul lui sait ce qu'il peut faire pour remédier à ce défaut d'installation.

Cordialement
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
Messages : Env. 300
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Faux membre présumé Env. 70 message Guyancourt (78)
Salut Tamara, fais appel à ton plombier pour trouver une solution à ce problème. En général il est rare qu´une toilette suspendu grince, si elle n´as pas faïence devant. Cela peut être un défaut d´installation. Nous avons monté à un client un wc suspendu de Villeroy Boch commandé à l´époque chez iceprice.fr et depuis plus de 2 ans il n´a jamais eu de problème. Bonne chance!
Messages : Env. 70
De : Guyancourt (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Il faut 26 mm d'épaisseur minimum entre la cuvette et le bâti. Il y a t il ces 26 mm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Moy De L'aisne (2)
Bonjour,

Il est possible qu'un jeu soit en train de s'installer entre votre cuvette et votre habillage.

Si il a bien été posé, les preco constructeur font état de 2 plaques de BA 13 pour l'habillage, d'autre part, il conseille aussi d'intercaler un isolant phonique entre la cuvette et l'habillage, ce qui a 2 effet, éviter la propagation des bruits siphoïdes et par la même assourdir les éventuels bruit des contrainte de structure, d'autre part, la surépaisseur de mousse permet un contact plus uniforme sur l'habillage, évite les risque de poinçonnement et répartis les efforts de serrage sur l'ensemble.

Bien à vous,
Messages : Env. 200
De : Moy De L'aisne (2)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 23h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir