Bonjour,

Nous venons d'acquérir une maison des années 70 à rénover entièrement et nous souhaitons en profiter pour refaire toute l'installation électrique sachant que la disposition des pièces va être changée.
L'installation actuelle est la suivante :
La maison est désservie par un câble aérien partant d'un poteau électrique en limite de propriété puis relié à une potence sur le pignon de la maison.
Dans la maison nous avons un coffret bipolaire 90A à cartouche, un disjoncteur différentiel 500ma, un tableau de répartition à fusible 1 rangée puis le compteur edf.
Tous ces équipements se trouvent à côté de la porte d'entrée. La maison fait 90m2.

Je prévois d'installer au même emplacement une GTL avec PC, TR, TC.
J'ai plein de questions qui me passent par la tête ...

-Tout d'abord, au lieu du câble aérien puis-je passer un fourreau et quelle est la démarche au niveau d'EDF ?
- A quoi sert le coffret bipolaire dans la maison et si je dois le conserver où le placer (GTL, mur ...) ?
- Le disjoncteur doit-il être de type selectif ou instantané ?
- Puis-je faire la demande à EDF/ERDF de changer l'ancien compteur par un linky et de me connecter le nouveau disjoncteur 500ma dès l'ouverture de la ligne (nous sommes dans l'attente de la signature chez le notaire) ?
- Pour l'installation de la GTL sachant qu'il est nécessaire d'enlever les anciens équipements comment dois-je procéder (contacter EDF/ERDF ... ???) et pour ce type de rénovation le consuel est-il obligatoire dans le sens ou je peux dire que je change simplement le TR et que j'ajoute un TC ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Messages : Env. 20
De : Ecauville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

mippou27 a écrit:
-Tout d'abord, au lieu du câble aérien puis-je passer un fourreau et quelle est la démarche au niveau d'EDF ?

Pourquoi pas.
Il faut demander à ERDF une modification de branchement pour passer d'aérien en souterrain
Demandez leur un devis

mippou27 a écrit:
- A quoi sert le coffret bipolaire dans la maison et si je dois le conserver où le placer (GTL, mur ...) ?

Il faudrait une photo pour être certain.
Peut être les fusibles AD. Si c'est cela cela appartient à ERDF et vous n'avez pas le droit d'y toucher

mippou27 a écrit:
- Le disjoncteur doit-il être de type selectif ou instantané ?

Sélectif
S'il est plombé, il appartient à ERDF et vous n'avez pas le droit d'y toucher

mippou27 a écrit:
- Puis-je faire la demande à EDF/ERDF de changer l'ancien compteur par un linky et de me connecter le nouveau disjoncteur 500ma dès l'ouverture de la ligne (nous sommes dans l'attente de la signature chez le notaire) ?

Changer le compteur, pourquoi pas si vous avez besoin par exemple de la téléinfo, mais ce sera payant
Linky, tout dépend si le déploiement à commencé dans votre secteur
Le changement du disjoncteur 500mA (si le votre ne convient pas) sera payant

mippou27 a écrit:
- Pour l'installation de la GTL sachant qu'il est nécessaire d'enlever les anciens équipements comment dois-je procéder (contacter EDF/ERDF ... ???) et pour ce type de rénovation le consuel est-il obligatoire dans le sens ou je peux dire que je change simplement le TR et que j'ajoute un TC ?

Il faut contacter ERDF pour voir les modalités
Sans doute mise hors tension dépose des vieux matériel
Installation de votre GTL avec son contenu
Pose compteur et disjoncteur ERDF et remise sous tension
Peut être consuel (suivant département), à voir avec ERDF

En résumé la 1ère chose à faire est de contacter ERDF et de voir avec eux les possibilités

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

Citation: La maison est désservie par un câble aérien partant d'un poteau électrique en limite de propriété puis relié à une potence sur le pignon de la maison.


branchement aerien sur potelet façade ... un grand classique des années 70....

Citation: un coffret bipolaire 90A à cartouche, un disjoncteur différentiel 500ma, un tableau de répartition à fusible 1 rangée puis le compteur edf


lol .. il y a le quarté .. mais dans le désordre.
électriquement, cela se présente plutôt ainsi :
un coffret bipolaire 90A à cartouche, le compteur, un disjoncteur différentiel 500ma, un tableau de répartition.


Citation: Tout d'abord, au lieu du câble aérien puis-je passer un fourreau et quelle est la démarche au niveau d'EDF ?


la réponse de Carminas est bonne... voir ici

Citation: A quoi sert le coffret bipolaire dans la maison et si je dois le conserver où le placer (GTL, mur ...) ?


se sont les fusibles d'ERDF. si vous faites modifier le branchement, il seront probablement sortis de la maison et posé en limite de propriété .. ( a voir avec la topographie des lieux ...)
sinon, les nouveau tableau intègre ce boitier.

Citation: - Le disjoncteur doit-il être de type selectif ou instantané ?


voir la réponse de carminas

Citation: - Puis-je faire la demande à EDF/ERDF de changer l'ancien compteur par un linky et de me connecter le nouveau disjoncteur 500ma dès l'ouverture de la ligne (nous sommes dans l'attente de la signature chez le notaire) ?


ça n'a pas grand intérêt si vous projetez de déplacer le raccordement. le compteur sera alors forcement changé

Citation: Pour l'installation de la GTL sachant qu'il est nécessaire d'enlever les anciens équipements comment dois-je procéder (contacter EDF/ERDF ... ???) et pour ce type de rénovation le consuel est-il obligatoire dans le sens ou je peux dire que je change simplement le TR et que j'ajoute un TC ?


comme l'indique carminas, contactez ERDF.
avec la commune du chantier, je peux vous fournir les coordonnées du service raccordement de chez vous.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ecauville (27)
Merci pour vos réponses. Je vais contacter ERDF dès lundi. Je veux bien les coordonnées du service raccordement. Ma commune est ECAUVILLE 27110.
Messages : Env. 20
De : Ecauville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
ERDF ARÉ Haute Normandie
Tel : 08 10 89 77 43
Fax : 02 32 82 55 31
Courriel : erdf-are-hautenormandie@erdfdistribution.fr
adresse postale : BP 1 - 76250 Deville-les-Rouen
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Ecauville (27)
J'ai contacté ERDF à ce numéro et j'ai un rdv pour un devis
Merci
Messages : Env. 20
De : Ecauville (27)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 14h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir