Retour
Menu utilisateur
Menu

Spots halogène 50w/220v

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.352 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour à tous.

Faisant construire, je me retrouve face au problème suivant :

il est dit qu'il ne faut pas dépasser 8 points lumineux par disjoncteur de 16A; il est dit que pour les spots basse consommation (220v/12v), 300VA (soit 300W) valent pour 1 point lumineux (je pense ne pas me tromper); qu'en est-il pour les spots halogène 50W branchés dirrectement en 220V (300VA pour 1 point lumineux ou alors 8 spots maxi pour 1 disjoncteur de 16A ?).

Par avance merci à vous tous.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

6 spots de 50W 230V placés dans la même pièce compterons pour un point d'éclairage.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Bonsoir Carminas,
Merci pour ta réponse très rapide.
C'est ce que je pensait, mais peux-tu m'éclairer sur la source de ta réponse (j'ai eu beau chercher je n'ai trouvé aucune réponse pour les spots autres que les basses consommation).
Merci
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
nico758 a écrit:Bonsoir Carminas,
Merci pour ta réponse très rapide.
C'est ce que je pensait, mais peux-tu m'éclairer sur la source de ta réponse (j'ai eu beau chercher je n'ai trouvé aucune réponse pour les spots autres que les basses consommation).
Merci



hello

inutile de chercher plus avant

Carminas a donné la réponse

la norme parle de 300VA, mais ne parle pas de tension


Et puis, merci de faire confiance à ceux qui savent, ils est saoulant de devoir se justifier à tout bout de champ

vous demandez,

on répond,

et en fonction de la réputation de celui qui répond, vous prenez, ou pas.

Ca serait idiot de ne pas prendre si Carminas a répondu


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis avant-hier à 05h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir