Retour
Menu utilisateur
Menu

Projet de RT2005>RT2012

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.668 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Finistere
Bonjour,
J'ai fait un dépôt de permis en décembre dernier (avant le passage à la rt2012). Le souci c'est que le terrain n'était pas encore borné et du coup le permis a été refusé.
Entre temps, j'ai changé de terrain,je me retrouve donc à refaire une demande de permis, mais en RT2012.
Et la c'est le drame, je suis un peu largué.
Les détails:
*maison en R+1.
*110m² habitable.
*Terrain 930m²
*Isolation par l'extérieur.
*Bardage bois.
*Chauffage principal avec pôele à bois (je fais du bois moi même).
*Appoint chauffage électrique, pas de planché chauffant
*Ballon d'eau électrique
*Vmc double flux
*Volet manuel, baie électrique.
*Sellier
*Garage.
Là ou ça se corse c'est le chauffage/VMc/Eau sanitaire
Je voudrais déjà isoler (surisoler ?) au maximum de mon budget. Ensuite il faut que je trouve une solution pour passer la rt2012 avec un pôele a bois, quels solutions choisir?
Choisir une VMC, j'étais partie sur une double flux, mais sachant qu'il y a 2 moteurs cela consomme aussi plus d'électricité.
Et enfin une solution pour mon eau chaude, j'ai entendu parler des ballons thermodynamiques, mais apparemment c'est chère à entretenir et on ne connait pas la durée de vie..etc.
Il y a aussi la solution de pôele à bois hydro qui me donnerait de l'eau chaude l'hivers mais l'été un appoint électrique est demandé (consommation électrique?), deplus il faut être la en journée pour avoir de l'eau chaude le soir.
Dans ce cas la il resterait un poêle à granulé, mais moins intéressant pour moi.

Merci d'avance de vos réponses.
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
AnthonyLD a écrit:Bonjour,
J'ai fait un dépôt de permis en décembre dernier (avant le passage à la rt2012). Le souci c'est que le terrain n'était pas encore borné et du coup le permis a été refusé.
Entre temps, j'ai changé de terrain,je me retrouve donc à refaire une demande de permis, mais en RT2012.
Et la c'est le drame, je suis un peu largué.
Les détails:
*maison en R+1.
*110m² habitable.
*Terrain 930m²
*Isolation par l'extérieur.
*Bardage bois.
*Chauffage principal avec pôele à bois (je fais du bois moi même).
*Appoint chauffage électrique, pas de planché chauffant
*Ballon d'eau électrique
*Vmc double flux
*Volet manuel, baie électrique.
*Sellier
*Garage.
Là ou ça se corse c'est le chauffage/VMc/Eau sanitaire
Je voudrais déjà isoler (surisoler ?) au maximum de mon budget. Ensuite il faut que je trouve une solution pour passer la rt2012 avec un pôele a bois, quels solutions choisir?
Choisir une VMC, j'étais partie sur une double flux, mais sachant qu'il y a 2 moteurs cela consomme aussi plus d'électricité.
Et enfin une solution pour mon eau chaude, j'ai entendu parler des ballons thermodynamiques, mais apparemment c'est chère à entretenir et on ne connait pas la durée de vie..etc.
Il y a aussi la solution de pôele à bois hydro qui me donnerait de l'eau chaude l'hivers mais l'été un appoint électrique est demandé (consommation électrique?), deplus il faut être la en journée pour avoir de l'eau chaude le soir.
Dans ce cas la il resterait un poêle à granulé, mais moins intéressant pour moi.

Merci d'avance de vos réponses.


Bonjour Anthony,

Le poêle hydro à granulés avec un circuit des radiateurs (pas le plancher chauffant car plus difficile à réguler dans la maison très bien isolée) et un ballon ECS avec appoint électrique est une meilleure solution pour votre cas. C'est plus automatique que le poêle hydro à bûches.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Finistere
Olivier D a écrit:
AnthonyLD a écrit:Bonjour,
J'ai fait un dépôt de permis en décembre dernier (avant le passage à la rt2012). Le souci c'est que le terrain n'était pas encore borné et du coup le permis a été refusé.
Entre temps, j'ai changé de terrain,je me retrouve donc à refaire une demande de permis, mais en RT2012.
Et la c'est le drame, je suis un peu largué.
Les détails:
*maison en R+1.
*110m² habitable.
*Terrain 930m²
*Isolation par l'extérieur.
*Bardage bois.
*Chauffage principal avec pôele à bois (je fais du bois moi même).
*Appoint chauffage électrique, pas de planché chauffant
*Ballon d'eau électrique
*Vmc double flux
*Volet manuel, baie électrique.
*Sellier
*Garage.
Là ou ça se corse c'est le chauffage/VMc/Eau sanitaire
Je voudrais déjà isoler (surisoler ?) au maximum de mon budget. Ensuite il faut que je trouve une solution pour passer la rt2012 avec un pôele a bois, quels solutions choisir?
Choisir une VMC, j'étais partie sur une double flux, mais sachant qu'il y a 2 moteurs cela consomme aussi plus d'électricité.
Et enfin une solution pour mon eau chaude, j'ai entendu parler des ballons thermodynamiques, mais apparemment c'est chère à entretenir et on ne connait pas la durée de vie..etc.
Il y a aussi la solution de pôele à bois hydro qui me donnerait de l'eau chaude l'hivers mais l'été un appoint électrique est demandé (consommation électrique?), deplus il faut être la en journée pour avoir de l'eau chaude le soir.
Dans ce cas la il resterait un poêle à granulé, mais moins intéressant pour moi.

Merci d'avance de vos réponses.


Bonjour Anthony,

Le poêle hydro à granulés avec un circuit des radiateurs (pas le plancher chauffant car plus difficile à réguler dans la maison très bien isolée) et un ballon ECS avec appoint électrique est une meilleure solution pour votre cas. C'est plus automatique que le poêle hydro à bûches.


Merci de votre réponse!

C'est donc presque impossible d'avoir une eaux chaude constante en utilisant un pôel a buche hydro ?
A moins d'y rajouter un appoint écologique qui prendrait du coup le relais la moitier du temps ?
Le pôel a bois hydro n'a plus beaucoup d'intéret on dirait.

Quel serait la puissance d'un pôel a granulés qui chaufferait 110m² habittable sachant qu'il est situé presque en plein milieu de la maison.
Quel répartition de chauffe me conseiller vous? 30%+70% ?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Pour le chauffage, un poêle à bois avec sèche serviette électrique pour la salle de bain conviendront parfaitement.
Un CET est bien indiqué pour votre climat océanique. Ce n'est pas non plus de la technologie nucléaire qui va tomber en panne pour un rien. Le fait qu'il ne gèle presque pas chez vous va beaucoup aider à fiabiliser le système. Le CET doit être mis dans le cellier donc prévoir la place. Il peut prendre son air dans le garage attenant, et le rejeter dehors. A défaut, prendre l'air dehors et le rejeter dehors.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
Fresher a écrit:Pour le chauffage, un poêle à bois avec sèche serviette électrique pour la salle de bain conviendront parfaitement.
Un CET est bien indiqué pour votre climat océanique. Ce n'est pas non plus de la technologie nucléaire qui va tomber en panne pour un rien. Le fait qu'il ne gèle presque pas chez vous va beaucoup aider à fiabiliser le système. Le CET doit être mis dans le cellier donc prévoir la place. Il peut prendre son air dans le garage attenant, et le rejeter dehors. A défaut, prendre l'air dehors et le rejeter dehors.

D'accord, en parallèle je me renseigne sur les CET, est ce que si j'accouplais un pôele a bois hydro "basique" (sans ballon est ce que ca existe) jusque pour réchauffer l'eau qui rentre dans le chauffe eau ce qui permettrait au thermodynamique de se soulager sur son fonctionnement pompe a chaleur.
De plus si l'air d'entrée vient de l'exterieur(frais) le CET aura plus de mal a chauffer?
Dans se cas plus l'air d'entrée est chaud mieux c'est?
Est ce que je peux faire entrer l'air de mon salon (pôele a bois sur-dimensionné) directement dans le CET?
Autrement il y a l'accouplement a la VMC se passe comment? j'ai cru comprendre qu'une double flux ne passait pas la RT2012.
A t'on vraiment des retours positifs sur la rentabilité des CET ?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
AnthonyLD a écrit:
Olivier D a écrit:

Bonjour Anthony,

Le poêle hydro à granulés avec un circuit des radiateurs (pas le plancher chauffant car plus difficile à réguler dans la maison très bien isolée) et un ballon ECS avec appoint électrique est une meilleure solution pour votre cas. C'est plus automatique que le poêle hydro à bûches.


Merci de votre réponse!

C'est donc presque impossible d'avoir une eaux chaude constante en utilisant un pôel a buche hydro ? Si si, c'est possible mais il faut avoir un ballon tampon bien dimensionné (genre 1000 litres) pour pouvoir stocker l'eau chaude. C'est obligatoire pour un poêle hydro à bûches mais seulement recommandé pour un poêle hydro à granulés.
A moins d'y rajouter un appoint écologique qui prendrait du coup le relais la moitier du temps ? L'appoint écologique, c'est un panneau solaire thermique! A vous de voir si votre budget te permet. Sinon prenez un ballon ECS bi-énergie appoint électrique ce qui vous permettra d'ajouter un panneau solaire thermique plus tard.
Le pôel a bois hydro n'a plus beaucoup d'intéret on dirait. Si, le poêle hydro à granulés a beaucoup d'intêret car il permet de chauffer toute la maison de façon homogène (poêle dans la pièce de vie et radiateurs à eau chaude dans les autres pièces) et aussi de produire l'ECS. Le poêle hydro à granulés possède un système de régulation programmable qui fait allumer le poêle de façon automatique.

Quel serait la puissance d'un pôel a granulés qui chaufferait 110m² habittable sachant qu'il est situé presque en plein milieu de la maison. Pour la surface de 110 m2 isolée en RT 2012, la puissance thermique maximale est de 8-10 kW.
Quel répartition de chauffe me conseiller vous? 30%+70% ? Pour l'air 30% et pour l'eau (chauffage et ECS) 70%. Sachant que la plupart des poêles hydros ont la répartion 25% air et 75% eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
AnthonyLD a écrit:
Fresher a écrit:Pour le chauffage, un poêle à bois avec sèche serviette électrique pour la salle de bain conviendront parfaitement.
Un CET est bien indiqué pour votre climat océanique. Ce n'est pas non plus de la technologie nucléaire qui va tomber en panne pour un rien. Le fait qu'il ne gèle presque pas chez vous va beaucoup aider à fiabiliser le système. Le CET doit être mis dans le cellier donc prévoir la place. Il peut prendre son air dans le garage attenant, et le rejeter dehors. A défaut, prendre l'air dehors et le rejeter dehors.

D'accord, en parallèle je me renseigne sur les CET, est ce que si j'accouplais un pôele a bois hydro "basique" (sans ballon est ce que ca existe) jusque pour réchauffer l'eau qui rentre dans le chauffe eau ce qui permettrait au thermodynamique de se soulager sur son fonctionnement pompe a chaleur.
De plus si l'air d'entrée vient de l'exterieur(frais) le CET aura plus de mal a chauffer?
Dans se cas plus l'air d'entrée est chaud mieux c'est?
Est ce que je peux faire entrer l'air de mon salon (pôele a bois sur-dimensionné) directement dans le CET?
Autrement il y a l'accouplement a la VMC se passe comment? j'ai cru comprendre qu'une double flux ne passait pas la RT2012.
A t'on vraiment des retours positifs sur la rentabilité des CET ?


Faites pas trop compliqué avec un CET. Surtout si vous avez une VMC double flux !
Car sinon vous allez reinventer le CET couplé à la VMC. Genre Atlantic Aeraulix. Mais c'est incompatble avec une VMC DF.
Une DF passe la RT2012. Sauf chez les CST trop justes, qui sont pile poil à 50kWhEp/m2/an (hors orrections géo,...)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Anthony,

Je viens de relire encore une fois votre premier message.

Vous dites que vous faites du bois, donc le poêle à bûches est intéressant pour vous (normalement, les bûches coûtent moins chers que les granulés mais de plus, vous faites du bois vous-même donc c'est encore moins cher). Mais le poêle classique à bûches ne passe pas la RT 2012 car la réglementation prévoit que le poêle doit être étanche et régulable si il est considéré comme chauffage principal. Ce n'est pas le cas pour le poêle classique à bûches. Donc la solution est le poêle hydro à bûches avec un ballon tampon obligatoire et un appareil de régulation.

La répartition de la puissance vers l'air et vers l'eau dépend de la surface à chauffer par l'air et l'autre par l'eau et aussi du besoin en ECS.
Vous pourrez me dire quelle est la surface que vous voulez chauffer par l'air et l'autre surface par l'eau?

Un ballon ECS peut être immergé dans un ballon tampon ou être à l'extérieur du ballon tampon. Mais pour l'investissement, le ballon ECS immergé dans le ballon tampon est préférable car moins cher (vous aurez un seul ballon au lieu de 2).

J'ajoute qu'en investissement et à l'utilisation, le poêle hydro à bûches est moins cher que le poêle hydro à granulés.

Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Finistere
Olivier D a écrit:Bonjour Anthony,

Je viens de relire encore une fois votre premier message.

Vous dites que vous faites du bois, donc le poêle à bûches est intéressant pour vous (normalement, les bûches coûtent moins chers que les granulés mais de plus, vous faites du bois vous-même donc c'est encore moins cher). Mais le poêle classique à bûches ne passe pas la RT 2012 car la réglementation prévoit que le poêle doit être étanche et régulable si il est considéré comme chauffage principal. Ce n'est pas le cas pour le poêle classique à bûches. Donc la solution est le poêle hydro à bûches avec un ballon tampon obligatoire et un appareil de régulation.

La répartition de la puissance vers l'air et vers l'eau dépend de la surface à chauffer par l'air et l'autre par l'eau et aussi du besoin en ECS.
Vous pourrez me dire quelle est la surface que vous voulez chauffer par l'air et l'autre surface par l'eau? Et bien je ne sais pas, à l'origine je voulais chauffer au bois tout le bas (autour de 85m²) et un peu le haut, le poêle étant pas très loin de la cage d'escalier et centré par rapport a la maison, juste de l'autre coté de la chambre, je voulais prévoir des prises électrique pour l'étage en cas ou (je posterai mes plans)
Donc dans la logique lout le bas sera chauffé au bois et un peu en haut, l'eau chaude servira que pour la douche/évier.

Un ballon ECS peut être immergé dans un ballon tampon ou être à l'extérieur du ballon tampon. Mais pour l'investissement, le ballon ECS immergé dans le ballon tampon est préférable car moins cher (vous aurez un seul ballon au lieu de 2)

Quel sont les différences technique entre l'immergé et l'exterieur, quel est l'intéret?

J'ajoute qu'en investissement et à l'utilisation, le poêle hydro à bûches est moins cher que le poêle hydro à granulés.

Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas! Quel model me conseillez vous ?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
AnthonyLD a écrit:
Olivier D a écrit:Bonjour Anthony,

Je viens de relire encore une fois votre premier message.

Vous dites que vous faites du bois, donc le poêle à bûches est intéressant pour vous (normalement, les bûches coûtent moins chers que les granulés mais de plus, vous faites du bois vous-même donc c'est encore moins cher). Mais le poêle classique à bûches ne passe pas la RT 2012 car la réglementation prévoit que le poêle doit être étanche et régulable si il est considéré comme chauffage principal. Ce n'est pas le cas pour le poêle classique à bûches. Donc la solution est le poêle hydro à bûches avec un ballon tampon obligatoire et un appareil de régulation.

La répartition de la puissance vers l'air et vers l'eau dépend de la surface à chauffer par l'air et l'autre par l'eau et aussi du besoin en ECS.
Vous pourrez me dire quelle est la surface que vous voulez chauffer par l'air et l'autre surface par l'eau? Et bien je ne sais pas, à l'origine je voulais chauffer au bois tout le bas (autour de 85m²) et un peu le haut, le poêle étant pas très loin de la cage d'escalier et centré par rapport a la maison, juste de l'autre coté de la chambre, je voulais prévoir des prises électrique pour l'étage en cas ou (je posterai mes plans)
Donc dans la logique lout le bas sera chauffé au bois et un peu en haut, l'eau chaude servira que pour la douche/évier.
Oui, c'est mieux que vous postiez vos plans pour voir plus clair. Normalement, le poêle seul ne peut pas chauffer toute la maison de façon homogène, les pièces les plus éloignés sont plus fraiches. Vous pouvez ajouter 2 ou 3 radiateurs à eau chaude dans les pièces les plus éloignées et aussi une sèche-serviette eau dans la salle de bains. De toute façon, l'eau chauffée par le poêle servira majoritairement à l'eau chaude sanitaire et un peu pour le chauffage (lors du grand froid).

Un ballon ECS peut être immergé dans un ballon tampon ou être à l'extérieur du ballon tampon. Mais pour l'investissement, le ballon ECS immergé dans le ballon tampon est préférable car moins cher (vous aurez un seul ballon au lieu de 2)

Quel sont les différences technique entre l'immergé et l'exterieur, quel est l'intéret? Un ballon ECS immergé se trouve dans un ballon tampon. L'intérêt est d'avoir un seul ballon (tampon et ECS) au lieu de 2 ballons séparés, ça gagne de la place et ça coûte moins cher en investissement.
http://www.solaire-bois.fr/-Ballon,combine-fr.html

J'ajoute qu'en investissement et à l'utilisation, le poêle hydro à bûches est moins cher que le poêle hydro à granulés.

Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas! Quel model me conseillez vous ? Sans connaître précisément votre besoin en chauffage et en ECS, je ne saurais trop vous conseiller.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Finistere
Olivier D a écrit:
AnthonyLD a écrit:
Olivier D a écrit:Bonjour Anthony,

Je viens de relire encore une fois votre premier message.

Vous dites que vous faites du bois, donc le poêle à bûches est intéressant pour vous (normalement, les bûches coûtent moins chers que les granulés mais de plus, vous faites du bois vous-même donc c'est encore moins cher). Mais le poêle classique à bûches ne passe pas la RT 2012 car la réglementation prévoit que le poêle doit être étanche et régulable si il est considéré comme chauffage principal. Ce n'est pas le cas pour le poêle classique à bûches. Donc la solution est le poêle hydro à bûches avec un ballon tampon obligatoire et un appareil de régulation.

La répartition de la puissance vers l'air et vers l'eau dépend de la surface à chauffer par l'air et l'autre par l'eau et aussi du besoin en ECS.
Vous pourrez me dire quelle est la surface que vous voulez chauffer par l'air et l'autre surface par l'eau? Et bien je ne sais pas, à l'origine je voulais chauffer au bois tout le bas (autour de 85m²) et un peu le haut, le poêle étant pas très loin de la cage d'escalier et centré par rapport a la maison, juste de l'autre coté de la chambre, je voulais prévoir des prises électrique pour l'étage en cas ou (je posterai mes plans)
Donc dans la logique lout le bas sera chauffé au bois et un peu en haut, l'eau chaude servira que pour la douche/évier.
Oui, c'est mieux que vous postiez vos plans pour voir plus clair. Normalement, le poêle seul ne peut pas chauffer toute la maison de façon homogène, les pièces les plus éloignés sont plus fraiches. Vous pouvez ajouter 2 ou 3 radiateurs à eau chaude dans les pièces les plus éloignées et aussi une sèche-serviette eau dans la salle de bains. De toute façon, l'eau chauffée par le poêle servira majoritairement à l'eau chaude sanitaire et un peu pour le chauffage (lors du grand froid).

Un ballon ECS peut être immergé dans un ballon tampon ou être à l'extérieur du ballon tampon. Mais pour l'investissement, le ballon ECS immergé dans le ballon tampon est préférable car moins cher (vous aurez un seul ballon au lieu de 2)

Quel sont les différences technique entre l'immergé et l'exterieur, quel est l'intéret? Un ballon ECS immergé se trouve dans un ballon tampon. L'intérêt est d'avoir un seul ballon (tampon et ECS) au lieu de 2 ballons séparés, ça gagne de la place et ça coûte moins cher en investissement.
http://www.solaire-bois.fr/-Ballon,combine-fr.html

J'ajoute qu'en investissement et à l'utilisation, le poêle hydro à bûches est moins cher que le poêle hydro à granulés.

Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas! Quel model me conseillez vous ? Sans connaître précisément votre besoin en chauffage et en ECS, je ne saurais trop vous conseiller.


Voici le plan de la maison (le garage n'est pas exact)

Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
AnthonyLD a écrit:

Voici le plan de la maison (le garage n'est pas exact)



Merci pour ce plan.

Un ballon tampon ECS sera installé dans le cellier? Je vous conseille de déplacer ce poêle vers le mur donnant sur le cellier où se trouvera un ballon tampon ECS, ça raccourcira les tuyaux entre le poêle hydro et un ballon. Mais par contre, la chambre ne peut pas être chauffée par le poêle, trop loin et pas directement (il y a au moins un mur entre le poêle et la chambre) donc il faudra ajouter un radiateur à eau chaude alimenté par un ballon tampon. Dans une salle de bain, il faudra aussi ajouter une sèche-serviette à eau chaude.

Et vous avez aussi le plan du 1er étage?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonsoir

oubliez l'usine qu'on vous propose il y a des solutions moins cheres et plus simple ....

pour le chauffage à bois ce qui "coincerait" pour la RT2012 c'est qu'il demande un systeme de regulation .. mais certains ont trouve la parade sur le forum ... prenez le temps de bien lire le forum

investissez dans l'isolation efficace plutot que dans un systeme de chauffage couteux

comme vous l'avez prevue prevoyez des prises pour des chauffages d'appoint ..au cas ou ..

et pour les ENR vous pouvez mettre un peu de photovoltaique ( 2/3 modules ..) qui produira une partie de votre electricite journaliere pendant au moins 35 ans sans entretien Biggrin
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Bonjour Anthony,

N'écoutez pas Regismu qui dit n'importe quoi!

Regismu a oublié de vous dire que le poêle classique ne peut pas être considéré comme chauffage principal dans la maison de plus de 100 m2 comme votre cas.

Il n'y a pas de solution moins chère pour pouvoir passer la RT 2012.

La solution "poêle hydro à bûches + quelques radiateurs à eau chaude + ballon tampon ECS" coûte moins chère que la solution "poêle classique à bûches + quelques radiateurs électriques + ballon thermodynamique + panneaux photovoltaïques".
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Des chiffres reels .. pour comparer que les gens aient les vrais infos Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados


Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Des chiffres reels .. pour comparer que les gens aient les vrais infos Rolleyes


Poêle hydro à bûches: 3000 euros.
2 radiateurs à eau chaude et une sèche-serviette: 300 euros.
Tuyaux: 200 euros.
Ballon tampon ECS: 1000 euros.
Accessoires: 500 euros.
Main d'oeuvre: 1000 euros.
Donc total: 6000 euros.

Poêle classique à bûches: 2000 euros.
2 radiateurs électriques et une sèche-serviette électrique: 500 euros.
Ballon thermodynamique: 3000 euros.
3 modules photovoltaïques: 2000 euros.
Main d'oeuvre: 500 euros.
Donc total: 8000 euros.

Donc ma solution est moins chère que la tienne.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Donne nous de des devis reels avec un pro qui fait la pose à ce prix la

et pourquoi un ballon thermo ? surtout à ce prix la
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 4000 message Moselle
Regismu a écrit:Donne nous de des devis reels avec un pro qui fait la pose à ce prix la Visiblement ça te dérange!

et pourquoi un ballon thermo ? surtout à ce prix la On vous a déjà expliqué plusieurs fois. Parce que la consommation d'un cumulus électrique seul peut dépasser 50 kWh/m2/an. Alors où est la place pour le chauffage, la ventilation, l'éclairage, etc...?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 4000
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Finistere
Merci pour vos réponses à tous malgré qu' elles se contredises souvant...

Donc je pense que je vais faire l'étude thermique avec une "sur-isolation" un poêle a bois classique (je vais en récupérer un petit justement), un chauffe eau thermodynamique, une VMC DF et un appoint électrique pour le haut et la chambre.

Qu'en pensez vous ?

Est ce que si l'étude thermique ne passe pas, faut il la payer de nouveau ?

J'ai entendue dire qu'une étude coutait 500€?

Cette étude est à faire pour le dossier de permis, y a t'il une autre étude a faire avant la fin de chantier?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Tres tres bonne idée .. après si tu as besoin de point pour la rt2012 et pour reduire tes factures d'elctricite tu peut mettre 2/3 modules photovoltaiques pour ta consommation
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 10000
De : Rognac 13 (13)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 1000 message Calvados
Attention à prendre un poêle étanche ou avec minimum une entrée d'air extérieur
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 1000
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Finistere
Fresher a écrit:Attention à prendre un poêle étanche ou avec minimum une entrée d'air extérieur


Quand vous dite une entrée d'air c'est de l'air qui vient de l'extérieur (du sol depuis le vide sanitaire) ?

Justement, y a t'il des contre indication a utiliser une VMC DF avec un poêle a bois qui possède une prise d'air ?

Quel est l'intérêt de la prise d'air ou d'un poêle étanche ?

Dans mon cas, le chauffe eau thermo je vais devoir le mètre dans mon garage (non isolé pour l'instant) car mon sellier est trop petit.

Quel air lui faire aspirer ?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 01h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir