Charpente Garage 1 pan (adossé à la maison)

Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 55.492 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
9
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Pour te répondre concernant la dimension des chevrons dans la région, je ne sais pas...


effectivement c'est pas unique, entre un 50*50mm et un 75*100mm il y a un grosse différence de résistance. Généralement dans une région/magazin a sa section fétiche. Le truc c'est que je voudrais me caler sur ce que tu as de dispo. La section rentre aussi en compte pour estimer le nombre de pannes à poser sur 4.5m (3 ou 2 ?).

sinon je peut partir sur une section assez répandu le 63*75mm
http://www.gaiffe.com/produits.htm

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nord
Je suis allé faire un tour dans deux magasins de brico.
--> pour les madriers on me propose du 75 x 225.
--> pour les chevrons ................ 63-45 ; 63-87.

PS : Merci pour la doc !^^
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
La zone neige esdans le 59 est a1 ou c1 par manque d'info sur le lieu du projet je part sur C1, la charge permenante (placo isolation, tole) est prise à 40daN/m², l'altitude est inférieur à 200m (à vérifier). La pente est à 14°.

je part sur du 63*45mm avec deux pannes pour 4.5m soit une portée de chevron à 1500mm.

alors le liteau doit avoir un entre axe de 400mm (cf ta doc) avec une charge admissible au moins le poids d'un homme (100daN/m²) le neige et vent étant inférieure. En suivant le DTU ardoise j'ai qu'un tableau pour 250mm donc je prends la colonne 200dan/m² pour avoir un entre axe de 500mm (j'ai pas mieux), je parts sur du 500mm de portée et donc le tableau donne du 15*75mm mini .Les section sup étant 18*50,18*75 ...

coté chevron avec 1500mm de portée entre axe max 500mm le 63*87mm convient largement pour le poids d'un gus (on est à 50% à peine). tu peux utiliser du 63*45mm mais la flèche lors de la pose sera important (quasi L/230 environ soit bien souple) quand tu sera dessus et donc pour un zautoconstructeur je préfère le 63*87mm.

panne on as 5300mm de portée à devers de 14°, charge 50daN/m², zone c1, (la contrainte poids d'un gus est remplie car un panne encaisse largement le poids d'un homme à la pose), il faut du 300*100mm. section importante mais c'est pour gerer corectement le devert des pannes dans le cas d'un mono pente pour pas appuyer sur les murs.
et m.erde j'ai pas vue la croupe qui rajoute 30% de poids de neige en plus !!!!!!!!!!!!

donc 3 pannes soit un entre axe de 1125mm !!!!

pour le chevron avec cette portée réduite de 1125mm le 63*45 ne passe bien (75% de taux de charge pour L/300) entre axe 500mm. liteau idem, pas de changement.

pour la ferme, suite au prochain message je doit faire une modélisation pour être sur.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
à 18% de pente on est quasi à plat soit quasiment une poutre normale. le gain de la triangulation est faible. il faut en arbalétrier du 300*200mm soit du 300*100mm moisé, entrait en 300*100mm et poinçon en 300*100mm en qualité minimale de bois C18.

on pourrait optimiser mais cela permets de faire une commande en section unique et donc d'avoir un meilleur prix sur le volume qui compense le panachage de section et trop fort n'a jamais manqué comme on dit.


cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nord
Merci Erwan pour tous ces renseignements !!

Je suis surpris de la dimension des bois qu'il me faut ! Des pannes de 300x100, ça parait énorme !
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Des pannes de 300x100, ça parait énorme !


Citation: a1 ou c1 par manque d'info sur le lieu du projet je part sur C1

soit la plus contraignante , si tu me donne la commune peut être que tu sera en A1 est donc une section probablement plus petite.

Citation: section importante mais c'est pour gerer corectement le devert des pannes dans le cas d'un mono pente pour pas appuyer sur les murs.

si les murs encaissent idem c'est pas la même chanson est donc section plus petite

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nord
J'habite Maroilles (59550) (altitude inf à 200m).
Est-ce que les murs vont encaisser ? Que veux-tu dire par là ? En tout cas, c'est ce qui est prévu ! ^^ Pour info : murs en parpaings de 15 et une rangée de briques sur les 2 murs latéraux (ceux qui sont perpendiculaires au pignon de la maison).

Cdt.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Les murs doivent être déja prévu pour encaisser le vent qui souffle en tempête. Avec une force de quelques dizaines de kilo par mettre carré une façade de maison encaisse déjà quelques centaines de kilo. De même la charpente aussi sous tempête à de la prise au vent importante et donc transmet aussi des centaine de kilo horizontal au mur. Mais en plus dans ton cas un toit mono pente à tendance à glisser . Cette effort aussi est à prendre en compte.


en gros le facteur mono pente rajoute 20ù de charge c'est pas énorme mais devient critique si les murs sont prévu trop juste.


Citation: murs en parpaings de 15 et une rangée de briques sur les 2 murs latéraux (ceux qui sont perpendiculaires au pignon de la maison).


si le maçon a bien fait sont boulot chainage mur de refend ou autre dispositif., il y a aucun soucis.

Citation: J'habite Maroilles (59550) (altitude inf à 200m).

Pour tes pannes, donc canton Landrecies hors zone c1 pour le nord donc A1
cela améliore mais la portée de 5300mm à devers est importante !

Je te propose alors si tu tiens à limiter les sections une pose à l'aplomb en 250mm*100mm avec 25mm de prévu pour le délardement.
Sinon sans délardement (pose de cale) et toujours à l'aplomb du 225*100mm suffit.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Nord
Salut Erwan.
Merci pour tes dernières informations !
Le maçon, c'est moi ^^ Mon projet avance bien. Je dois couler la dalle les jours prochains.
Je n'en suis donc pas encore au toit mais je préfère anticiper pour me documenter, comprendre et suivre tes conseils.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Nord
Salut à tous !

Après une longue période, je viens poster une photo de ma construction. Merci encore à Erwan pour ses précieux conseils !




Je peux récupérer du lambris et je me disais que ça serait peut-être pas mal de faire un faux plafond juste au dessus des chevrons (un tout petit peu d'isolation ne peut pas faire de mal ?). Cela permettrait également de poser l'écran sous toiture dessus mais je me demande si c'est possible ? L'écran anti condensation est-il totalement imperméable ? ou va t-il mouiller mes lambris ?

Quelqu'un peut-il me conseiller ?

Merci d'avance !!
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Quelqu'un peut-il me conseiller ?


bonjour, bravo pour les progrès.

a ta question si par écran anticondensation tu entend un pare vapeur alors pas de problème.
que tu pose du lambris ou du Ba13 il y a pas différence .

si tu entend un écran sous toiture alors il faut se référer à sa doc car cela peux varier (de tète je sait que du fel'x c'est ok mais pour un autre je sait pas)

n'oublie pas de respecter la ventilation sous face de tes plaques !

soit laisser vide l'espace latte contre latte avec ventilation une haute et base.
par exemple :
pour la partie basse simplement une grille en bas de pente sur une bonne largeur (éviter que les bêtes rentre).
et pour le haut un solin ventilé.

cdt
Messages : Env. 3000
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 400 message Arrancourt (91)
Bonjour à tous,
Felicitation a santaclaus et merci a erwan pour les infos.

Je m'incruste un peu car j'ai une réalisation un peu similaire et je voulais confirmation de mzs choix et aide.

Voila je suis dans le sud du 91, je retape une vieille ferme de 1900 et je dois m'attaquer a une charpente de dépendance (surment un jour jardin d'hiver ou buanderie).
Voici une photo


La panne faîtière ayant pourri c'est toute la charpente qui est descendu de quelques dizaines de centimètres (l'ancien propio ayant juste mis une cale pour tenir la panne).

Les dimensions au sol :2.47m (sens de la pente) x 6.57m.

J'avais pensé partir sur des toles ondulée type bac assié peut etre meme panneau sandwich.

Pour ma charpente:
J'ai pensé par préférence:

- ferme bois ou pignon brique avec au milieu de la longeur un madrier de 75×225 sur lequel vienne se fixer 2 bastaing de 50x150 puis bac acier (entre axe de 2m).

- 3 madriers de 75x225 reparti sur la longeur puis idem au dessus.

- sinon 14 bastaing dans le sans de la pente avec entre axe de 50cm max.

Merci de votre expertise

J'en profite pour un autre point! !
Je reverais de mettre des verrière sur cette facade afin de gagner en lumière et en chaleur naturel (exposé sud).
Si je pars sur un linteau en bastaing de 50x150 pour une longeur inferieur a 2m c'est jouable?

Merci beaucoup à tous.
Cordialement
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 400
De : Arrancourt (91)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Eure Et Loir
santaclaus a écrit:Bonjour,


La pente sera d'environ 25%. (Hauteur du mur en bas de pente ; 2,50m  /  Hauteur du départ de la toiture fixée au mur : 3,50m).
La toiture sera en panneaux tuile-acier.

Voici une modélisation du garage avec toutes les côtes :

NB : longueur max de toit = 8m02  
        longueur minimum = 4m45
        largeur : 10m



Bonjour,
Je cherche à faire le même type de réalisation (avec dimensions sont différentes) mais un petit truc me chagrine dans votre description. Vous indiquez que la pente sera de 25% pourtant vous auriez une différence d'hauteur de 1m sur une longueur de 8m. Donc la pente est plutôt 12,5% (soit ~ 7°) !!
Et dans le lien que vous avez mis pour les panneaux-Tuile acier, c'est indiqué 9° minimum.
C'est moi qui me trompe ou il y a un schmilblick quelque part ??

Où en êtes vous de votre projet ?

Cordialement
Messages : Env. 40
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous,

Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de votre aide.

J'ai un projet de construction d'un garage accolé à la maison avec un toit monopente.
Vu de face le garage va faire environ 5,5m de large (sens de la pente) sur 10m de profondeur.


Impossible pour moi de mettre des pannes de 10m de long, et je ne souhaite pas faire de ferme, donc je me tourne vers la charpente avec chevron autoporteur sur muralière (2x5m fixé sur la façade de la maison existante) et sablière, mais sans panne intermédiaire.


Pour info je vais couvrir de panneau tuile (5kg/m2), pas d'isolation, et le poids de la neige (75kg/m2).


D'après mes calculs :


Espacement des chevrons 50cm
Panneau tuile + neige = 80kg/m2 x 2,75 (vide entre chevron 5,5 longueur x 0,5 largeur) = 297kg
Tuile standard + neige = 135kg/m2 x 2,75 = 371kg


Espacement des chevrons 40cm
Panneau tuile + neige = 80kg/m2 x 2,2 (vide entre chevron 5,5 longueur x 0,4 largeur) = 176kg
Tuile standard + neige = 135kg/m2 x 2,2 = 297kg


Vu la faible pente (10,5%) je n'ai pas le choix de mettre des panneau tuile, mais j'ai quand même calculé avec 135kg de charge si un jour j'ajoute une isolation ou autre.




Abaque http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php

Par exemple pour un espacement de 50cm j'ai la valeur 371kg.
D'après le tableau des chevrons il me faut du 6x20 = 438kg  (5,5m de portée entre 2 points)
D'après le tableau des solives il me faut du 6x25 = 427kg (5,5m de portée entre 2 points)


Si je prends du 6x20 dans le tableau des solives il correspondent à 219kg contre 438kg pour le chevron. A section identique suivant l'inclinaison la résistance n'est pas la même.


Les solives sont de niveaux, mais à partir de combien de pourcentage d'inclinaison appelle t-on des chevrons ?


Donc dans quelle tableau je dois chercher les valeurs à cause de ma faible pente ?



J'espère qu'un membre pourra me répondre.

Merci et bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 14h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

9
abonnés
surveillent ce sujet
Voir