Retour
Menu utilisateur
Menu

Cumulus dans garage

Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 8.639 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Lyon
bonjour

voilà on comptait mettre notre cumulus dans le garage mais le technicien n'est pas pour car le garage n'est pas isolé il nous a dit que ça risquait de geler cet hiver et que surtout on allait consommer plus

est ce vrai ? ça m'embete qu'il soit dans la salle de bain
terrain sur Villecheneve (69)
Pc 18/04/2006
signature vente du terrain le 23/05/2006
constructeur : JB Construction
on amenage le 10/2 les vrd sont finies
Messages : Env. 90
De : Lyon
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
et ta salle de bain elle est où par rapport a ton garage????? si c'est trop loin, tu vas te geler les fesses avant que l'eau chaude n'arrive.. Rolleyes
et puis si tu le veux vraiment dans ton garage, il faut que les arrivées d'eau soient isolées (calfeutrées)...
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Lyon
ma salle de bain est collée au garage

le constructeur nous dit que si on isole pas le garage il n'est pas question pour lui d'installer le cumulus dans le garage et pourtant il me met une arrivée d'eau pour que je puisse y brancher ma machine a laver Dry
terrain sur Villecheneve (69)
Pc 18/04/2006
signature vente du terrain le 23/05/2006
constructeur : JB Construction
on amenage le 10/2 les vrd sont finies
Messages : Env. 90
De : Lyon
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
tu le pose dans ton garage tu le surisole, et tu prend soin de bien calfeutrer les conduites.

Attention comme l'a dit kaline faut pas que ce soit trop loin de la SDB

a+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 90 message Lyon
ok merci de vos bons conseils
terrain sur Villecheneve (69)
Pc 18/04/2006
signature vente du terrain le 23/05/2006
constructeur : JB Construction
on amenage le 10/2 les vrd sont finies
Messages : Env. 90
De : Lyon
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Boz (1)
je continue sur cette discussion car on se pose la meme question. nous on aimerait le mettre dans le garage, dans le cellier exactement qu'on va faire. la salle de bain secondaie (qu'on fera ensuite!!!) sera a 2m du cumulus, la cuisine a 7m et la salle de bain principale a 10m.....

donc il sera bien isolé mais on me dit que l'eau chaude va finir par me couter cher....

qu'en pensez vous?
Sand, YAnn
On a emmenagé début juin 2007!
Terrain : boz (01) 49000€
Maison : 94000€ TOP DUO
MAIS ON CHERCHE A ACHETER POUR RÉNOVER MAIS TOUJOURS DANS NOTRE VILLAGE de 500 habitants... un peu galère
Messages : Env. 100
De : Boz (1)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Bretagne (35)
bettyboop081179 a écrit:je continue sur cette discussion car on se pose la meme question. nous on aimerait le mettre dans le garage, dans le cellier exactement qu'on va faire. la salle de bain secondaie (qu'on fera ensuite!!!) sera a 2m du cumulus, la cuisine a 7m et la salle de bain principale a 10m.....

donc il sera bien isolé mais on me dit que l'eau chaude va finir par me couter cher....

qu'en pensez vous?

C'est vrai.
L'idéal est de mettre deux cumulus (plus petits).

Malo
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
Messages : Env. 1000
De : Bretagne (35)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
MOI il est dans mon sous sol transformer en habitation
le cumulus juste en dessous de la salle de bains (- de 3 m de tuyaux)
Faut toujours essaye avant de critiquer
Messages : Env. 1000
De : Sud Est De Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Je crois que la longueur maximum des canalisation d'eau chaude est de 8m entre le point de production et le point de puisage ...
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour

Effectivemetn, si ta SDB (ou autre pièce d'eau) est trop éloignée du cumulus, tu vas attendre l'eau chaude, c'est sûr. (c'est mon cas Crying )

Donc 2 solutions si tu ne peux pas faire autrement :
- faire une boucle d'eau chaude
- installer un petit réchauffeur au plus près de tes robinets de puisage

C'est ce que je compte faire (réchauffeur), je vais en installer un sous ma baignoire (car nourrices en dessous) afin d'avoir de l'eau chaude plus vite pour ma SDB, et celle qui se trouve juste au dessus, par la même occasion Tongue

@+
Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Boz (1)
merci pour toutes les infos!!! maintenant reste a savoir ce qu'on va faire..... Ohmy
Sand, YAnn
On a emmenagé début juin 2007!
Terrain : boz (01) 49000€
Maison : 94000€ TOP DUO
MAIS ON CHERCHE A ACHETER POUR RÉNOVER MAIS TOUJOURS DANS NOTRE VILLAGE de 500 habitants... un peu galère
Messages : Env. 100
De : Boz (1)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Nord (59)
Reigua a écrit: - faire une boucle d'eau chaude


c'est quoi le principe ?
Chantier démarré en juin 2006
05/07/07: Enfin livré !!!
15/06/09: Les dernieres réserves sont levées près de 2ans après. Problemes Maison d'en France Lille... :(
Messages : Env. 500
De : Nord (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message
il existe une troisieme solution un petit cumulus de 15 litre dans la salle de bain
c'est l'eau chaude qui alimente ce chauffe eau
tu as de l'eau chaude tout de suite juste le temps que l'eau chaude du gros cumulus arrive dans le petit . Qui fait que ton temps attente est tres courts

j'espere que c'est claire malgre les repetition
en tout les cas j'ai fait plusieurs instalations comme ca et tout le monde a toujours ete content
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
Bonjour Niko

Euh, ta troisième solution est en fait ce que je voulais dire pour ma deuxième soluce Wink

Pour Tophe59

Une boucle d'eau chaude est en fait comme son nom l'indique une boucle( Biggrin ) euh.. un circuit d'eau chaude en circuit fermé qui part de ton cumulus puis se dirige vers tes principaux robinets de puisage puis reviens vers le cumulus. Ce circuit est mis en mouvement par un petit circulateur ce qui fait que ton réseau d'eau chaude est toujours disponible, donc les temps d'attentes sont pratiquement inexistants. Mais cela peut avoir comme petit inconvénient une consommation du cumulus un peu plus importante car lorsque l'eau circule dans la boucle, elle pert de sa chaleur et le cumulus peut alors être obligé de se remettre en route pour remonter la température d'eau dans le ballon. Pour réduire ce petit inconvénient, il faut bien isoler les liaisons pour minimiser au maximum ces pertes de chaleur. (Donc bien le prévoir lors de la construction)

Egalement, tu peux ajouter juste avant le retour dans le cumulus un tout petit réchauffeur électrique pour que l'eau qui repénètre dans le cumulus soit toujours chaude. Cela peut permettre par exemple à ton cumulus de toujours fonctionner en HC (donc généralement la nuit).

Aussi, ces cumulus sont généralement pourvues d'une entrée en son milieu de manière à ne pas réinjecter l'eau chaude directement dans la partie froide de celui-ci.

En espérant avoir été clair Crying

@+
Reigua
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 800
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Reiqua c'est bien le principe de la boucle de circulation (il y a un lien quelque part sur ce forum la-dessus).
J'aime bien la solution de Niko car elle me semble moins énergivore. Par contre faut trouver un petit ballon pas cher ...
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Messages : Env. 600
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 06h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir