Env. 10 message Gironde
Bonjour,

j'ai commencé un projet de cave enterrée de 10x4m et en parcourant le net, je me suis posé pas mal de questions

Je compte faire
- semelle de propreté
- fondation semelle de 15x35 avec des fondations de 50 de large
- dalle par dessus les fondations (sans rang de parpaings supplémentaire entre les fondations et la dalle)
- bloc à bancher avec ferraillage vertical et horizontal.
- plancher hourdis pour chapeauter le tout
°°°°°°°°°°°°|| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°||||
°°°°°°°°°°°°|||| Mur
°°°°°°°°°°°°|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Dalle
°°°°|||||||||||||||||||| Fondation°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°||||||||||||||||||||


Ce que j'ai pu glaner :
* comme informations (qui demande confirmation si vous pouvez répondre)
- 3 équerres de liaison par angle dans la fondation(1 extérieur/extérieur et les 2 autres intérieur/extérieur du mur)
- 4 attentes par angle dans les fondations
- ferraillage vertical (1 tous les 25cm) et horizontal (2 par niveau)
- 1 attente par liaison avec les blocs à bancher
- le ferraillage vertical ne doit pas être centré sur le centre des blocs mais être plutôt côté terre que côté intérieur de la cave (pour contrecarrer la poussée de la terre)
- ne pas croiser les fers horizontaux dans les angles mais faire une ceinture périphérique et une ceinture intérieure.
||| | | |||
||| | | ||||||||||||||
||| | L______
||| L________
|||||||||||||||||||||||||

* comme questions:
- les attentes doivent être dans la fondation ou dans la dalle?
- si attentes dans la fondation, le treillis soudé de la dalle est lié comment à la liaison fondation-mur?
- si attentes dans la dalle, comment est liée la fondation au reste de la structure? par les attentes dans les angles?
- faut il un chainage horizontal tout le tour en 4*10 cm pour la dalle?
- Au niveau du plancher hourdis, doit-on faire dépasser le ferraillage vertical?
- au niveau de la liaison plancher hourdis/mur , il y a t il des attentes à mettre? Dans quel sens (20cm et 80cm pour les attentes standards)

Merci d'avoir pris le temps de tout lire
Et Merci encore plus si vous répondez à une ou plusieurs de mes incertitudes

yann
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis maçonnerie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
 
Membre super utile Env. 10000 message Toulouse (31)
Bonjour,

Une "cave enterrée" ? Parce qu'il y a des caves aériennes, à l'air libre ?

(je suis déjà sorti...)
Maison plain-pied 163 m² en région Toulousaine
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Gironde
Déjà tu as le droit à un "Merci" ;)

Sinon, elle aurait pu être à semi-enterrée.

En fait, pour préciser, cette cave doit se trouver dans mon jardin et non sous la maison. Elle doit même avoir 40cm de terre au dessus, avec un abris de jardin couvrant le tremis prévu dans un coin du plancher hourdis
Mais sur cette partie, comme je n'avais pas de question, je ne me suis pas appesanti
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Gironde
Personne n'a de conseils? ou m'y suis-je mal pris? Sad
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 20000 message Toulouse (31)
Ben cela semble correct

toutefois je ne pige pas pourquoi tu ne croises pas les fers de liaisons dans les angles ...

m'enfin c'est un detail

va y avoir du boulot

as tu prevu un drain qlq part

un point bas pour pomper au cas ou ??

ensuite au lieu de creuser certains se servent de la terre comme d'un coffrage

en clair tu creuses les "murs/fondations" avec un godet de 20 a 25 cm sur toute la hauteur de la cave

tu ferraille avec un gros treillis ou deux decale

tu coule ton beton sur toute la hauteur et apres tu decape sort la terre centrale celle ci t'aura servit de coffrage

les murs sont un peu rustique, le beton un poil onereux mais au final presque pas de boulot

A+
Linux ? Y a moins bien mais c'est plus cher !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 20000
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 20 ans
 
Env. 10 message Gironde
Merci pour ta réponse.

Pour le non croisement des fers dans les angles, je ne parlais pas des fers de liaison sur les angles mais des fers horizontaux dans les blocs à bancher au niveau des angles: comme la poussée va venir de l'extérieur, si j'avais croisé ça aurait donné une zone faible à l'angle extérieur du mur. j'ai vu ça sur un croquis mais incapable de me rappeler la source :(

Pour les drains effectivement c'est prévu : drain périphérique autour en tuyau d'épandage 100 direction un regard béton 40x40 où sera stocké une pompe vide cave eaux chargées (heureusement d'ailleurs qu'elle était là vu la flotte qu'il est tombé en juin :()

Plus de détail sur la cave en question :
- tapis de sable sous dalle de 7cm (je pensais mettre un hérisson mais trop de travail pour le bénéfice). M'oblige à faire un coffrage intérieur pour éviter de décaisser 40m2 après le coulage des fondations.
- film sous dalle imperméable
- dalle du bas en double pente afin d'avoir un point bas dans un angle : au cas où il y aurait des infiltrations.
Je préfère ça au diamant, car le sol est alors plat.
- dalles et bloc à bancher en béton hydrofuge
- goudrons sur les murs ainsi qu'une protection de sous-bassement pour l'étanchéité.
- dalle supérieure avec 1 pente vers l'extérieur de mon terrain. Ceci afin que l'eau ne stagne pas sur la dalle. Précision: il y aura 40 cm de terre sur la cave afin de conserver du jardin

Et finalement, en discutant avec Mr LM (j'aurais voulu un 2eme avis en fait
- attentes dans la fondation.
- liaison avec la dalle faite avec chainage périphérique quadrangulaire 10x10
- faire dépasser les fers verticaux pour liaison avec chainage périphérique du plancher hourdis
- pas besoin de chainage 10x10 dans les angles (poteaux) vu toute la ferraille du aux blocs à bancher

Merci pour le boulot, effectivement j'ai pu voir ça avec la semelle de propreté que j'ai ratée (pas enlevé la m... qu'il y avait au fond en pensant que le béton la pousserait ;) )
Ca promet pour la suite et les 150 sacs de ciment :p
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 00h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis maçonnerieArtisan
Devis maçonnerie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ?
Quelles différences entre béton, ciment et mortier ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos de maçonneries, élévation des murs
Photos de maçonneries, élévation des murs