Conseils raccordement évacuations PVC

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.404 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour à tous, je me présente Jérémy jeune homme qui construit sa maison en ossature bois par mes propres moyens, j'en suit actuellement aux évacuations PVC,

simplement n'ayant jamais touché a ça, j'aimerai avoir quelques avis experts afin de le faire dans les règles de l'art et ne rien oublier.


Tous les tubes passeront dans un vide sanitaire avec une hauteur d'environ 1m60, voici donc la liste des raccordements a effectuer :

1 WC, 1 lave linge, 1 lave vaisselle, 1 douche à l'italienne, 1 évier (cuisine), 1 lavabo (SDB), 2 arrivées de gouttières

Voici un lien avec un plan des évacuations, l'idéal pour moi serait qu'on m'aide a tracé le circuit complet et m'aider à choisir les raccords/trappe de visite etc....

http://hpics.li/99d4a29

J'espère n'avoir rien oublier et etre dans la bonne section, pour tout autre renseignements n'hésitez pas je vous remercie d'avance.

Jérémy
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 300 message Aubagne (13)
Bonsoir

Je ne suis pas plombier, mais aux éditions Eyrolles vous avez un excellent livre sur la plomberie et vous aurez toutes les réponses à vos questions.

Cordialement
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
Messages : Env. 300
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour JeremyBois ,

Je ne suis pas un pro non plus , mais pour le BEC il n'y a rien ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

+1 avec Philippe

Il n'y a pas de cumulus ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Sinon ça peut faire ça si tu peux accéder au VS :

Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aveyron
M
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Merci d'avoir pris le temps de compléter mon schéma Mika, il y'a bien un chauffe eau éléctrique, une évacuation est nécessaire pour le chauffe eau? si oui a quoi sert elle?

Mika ton schéma me parait très bien mais juste un précision pour les tubes des eaux pluviales j'aimerai longer les murs afin de pouvoir circuler facilement dans le vide sanitaire qui me sert aussi de cave. Comment éviter le croisement entre les tube des eaux pluviales et domestiques?
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
JeremyBois a écrit:Merci d'avoir pris le temps de compléter mon schéma Mika, il y'a bien un chauffe eau éléctrique, une évacuation est nécessaire pour le chauffe eau? si oui a quoi sert elle?


Il faut une evacuation pour le cumulus car lors de la chauffe, la pression du ballon peut monter à plus de 7 bar.
Un groupe de securité sert à "purger" cette pression en la maintenant au dessous des 7 bars, en délestant de l'eau vers le TAE.

Si tu ne mets pas un groupe de secu, ton ballon va exploser comme une bouteille de gaz qui prend feu.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Mika voici ce que je compte faire pour le circuit des eaux domestiques, (je rajouterai le cumulus par la suite), qu'en penses tu? j'aimerai raccorder tous les tubes en 40 et 32 au meme tube en 100. Cela ne fait pas trop de longueur en petite section?


Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aveyron
[quote="JeremyBois"]Mika voici ce que je compte faire pour le circuit des eaux domestiques, (je rajouterai le cumulus par la suite), qu'en penses tu? j'aimerai raccorder tous les tubes en 40 et 32 au meme tube en 100. Cela ne fait pas trop de longueur en petite section?


Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Aubagne (13)
Mika111 a écrit:
JeremyBois a écrit:Merci d'avoir pris le temps de compléter mon schéma Mika, il y'a bien un chauffe eau éléctrique, une évacuation est nécessaire pour le chauffe eau? si oui a quoi sert elle?


Il faut une evacuation pour le cumulus car lors de la chauffe, la pression du ballon peut monter à plus de 7 bar.
Un groupe de securité sert à "purger" cette pression en la maintenant au dessous des 7 bars, en délestant de l'eau vers le TAE.

Si tu ne mets pas un groupe de secu, ton ballon va exploser comme une bouteille de gaz qui prend feu.



Bonjour


Ton ballon n'explosera pas si tu ne mets pas de groupe sécurité, sur certaines installations il est impossible d'installer un groupe sécurité faute de vidange et voilà comment faire : en installant un vase d'expansion vexbal


Explication :



Le vase d’expansion sanitaire protège à moindre frais le groupe sécurité du ballon d’eau chaude. Une solution efficace lors des surpressions. Installé après le groupe sécurité, il permet d’éviter sur celui-ci l’ouverture intempestive de sa soupape et par la même occasion les fuites à l’égout, engendrées par cette action, fuites estimées à 3% du volume d’eau chauffée par 24 heures.


Principe de fonctionnement de l’installation d’un vase d’expansion Vexbal ® :


En fonctionnement normal le chauffe-eau monte en température et en pression, lorsque la pression de l’eau est importante, le groupe de sécurité laisse échapper par sa soupape un peu d'eau dure à l’égout, le calcaire présent dans l’eau provoque alors un défaut d’étanchéité de la soupape.
Pour éviter ce désagrément, j’installe juste après le groupe de sécurité un vase d'expansion Vexbal ® [b]
qui absorbe la dilatation de l'eau et ainsi évite un écoulement vers l’égout.
[/b]


Et en plus s'il n'y a pas d'égout, ça règle le problème.


Cordialement
Technicien de maintenance : toute ma vie j'ai cherché le pourquoi du comment, après avoir cherché j'ai toujours trouvé.
Messages : Env. 300
De : Aubagne (13)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
pin-up a écrit:Bonsoir

Je ne suis pas plombier, mais aux éditions Eyrolles vous avez un excellent livre sur la plomberie et vous aurez toutes les réponses à vos questions.

Cordialement


Tu as déja vu l'effet sur un ballon avec un groupe de sécurité HS ?

Le livre sur la plomberie, tu l'as déjà lu ?

crdt
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
JeremyBois a écrit:Mika voici ce que je compte faire pour le circuit des eaux domestiques, (je rajouterai le cumulus par la suite), qu'en penses tu? j'aimerai raccorder tous les tubes en 40 et 32 au meme tube en 100. Cela ne fait pas trop de longueur en petite section?




Mon avis est que tu devrais separer le reseau des WC. En plus si tu mets une décompression il vaut mieux la mettre au prolongement des wc.

Comme cela si tu bouches le wc, tu ne sera pas deranger sur les autres reseaux. Et se sera plus facile à déboucher.

Concernant la longueur des petits tuyaux, il n'y a pas de probleme si tu as la pente pour les écoulements.

Tu devrais faire la reservation pour le cumulus.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
CAM4293 a écrit:
pin-up a écrit:Bonsoir

Je ne suis pas plombier, mais aux éditions Eyrolles vous avez un excellent livre sur la plomberie et vous aurez toutes les réponses à vos questions.

Cordialement


Tu as déja vu l'effet sur un ballon avec un groupe de sécurité HS ?

Le livre sur la plomberie, tu l'as déjà lu ?

crdt
Cameron


Tiens ça boxe...
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Je suis d'humeur taquine ce soir
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Ok mika je vais suivre tes conseils. Qu'entends tu part 'mettre une compression' ?
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Une ventilation de chute, ou un évent ou encore une ventilation primaire si elle n'existe pas, CQFD.

"une décompression"
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
JeremyBois a écrit:Ok mika je vais suivre tes conseils. Qu'entends tu part 'mettre une compression' ?


CAM4293 a écrit:Une ventilation de chute, ou un évent ou encore une ventilation primaire si elle n'existe pas, CQFD.

"une décompression"


Oups, j'ai oublié un préfixe : c'est corrigé
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 12 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir