Horloge pour chauffe-eau

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 7.359 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Haut Rhin
Bonjour,

Suite à un changement de compteur, nous sommes passé en HP/HC. Malheureusement, le compteur se trouve sur la rue et l'ancien propriétaire n'a pas cablé de relais au tableau électrique de la maison.
L'agent EDF m'a conseillé de piloter le chauffe-eau à l'aide d'une horloge. Comment faire ce raccordement ?

Voici la protection actuelle du chauffe-eau (triphasé) :



Merci pour votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Alpes Maritimes
Salut,
comme vous êtes en triphasé, il faut une horloge et un contacteur cumulus triphasé, si pas présent, car on le voit pas sur votre photo.
achetez déjà le matériel, et après, on vous explique comment le brancher.
Messages : Env. 60
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Quelque chose qui ressemble à cela ?



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Oui, c'est ça je pense.
Il faut donc que j'achète le contacteur, l'horloge et le disjoncteur 2A.
Ça va faire du monde dans le boitier, je ne pense pas avoir assez de place...
Est-ce que je peux déporter la partie horloge/protection horloge/contacteur dans un autre boitier, dans la pièce où est le chauffe eau ?
Ou alors, peut-être déplacer toute la partie chauffe eau...

Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 60 message Alpes Maritimes
Sinon, en reorganisant votre tableau, il y a 4 modules de libre, et le contacteur tri et l'horloge, prennent exactement 4 modules
c'est l'inconvénient du triphasé, ça prend de la place
Sinon, vous rajouter un boitier une rangée au niveau du tableau, et vous y mettez toute la partie chauffe eau
Messages : Env. 60
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il existe même des horloges qui font un seul module

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Merci pour vos conseils.
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Je relance mon sujet avec d'autres questions :

1- Quel section pour les fils qui alimentent le tableau spécifique au chauffe-eau ?
2- Le disjoncteur de 2A pour l'horloge doit être alimenté en direct ou après le différentiel triphasé du chauffe-eau ?
3- À la suite du différentiel triphasé du chauffe-eau, est-il possible d'alimenter un disjoncteur monophasé de 16A pour un circuit congélateur ?
4- Pas de problème particulier si le neutre n'est pas câblé au niveau du chauffe-eau ?

Merci pour vos réponses éclairées...
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Si votre DB est un 10/30A en 6² mini

2/ Après le différentiel

3/ Oui

4/ Non c'est du tri équilibré

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Merci.

Mon DB est un 30/60... Je dois donc alimenter mon coffret avec du 10 mm² ?
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout dépend de l'ID que vous mettrez en tête de ce tableau :
- si ID 25A : 4² mini
- si ID 40A : 10² mini
- si ID 63A : 16² mini

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Je pensais mettre un ID de 25A (le Hager BDC 825 car j'en ai déjà un) que je peux donc câbler en 4mm².
Mais c'est un bloc différentiel qui se monte directement avec le disjoncteur... Comment brancher la protection de l'horloge là-dessus ?
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela va être difficile dans ce cas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Haut Rhin
Oui

Quelle est la moins mauvaise solution :

1- Câbler le disjoncteur de l'horloge en direct, sans passer par un ID
ou
2- Câbler le disjoncteur de l'horloge en partant d'un ID du tableau principal ?
Messages : Env. 40
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La solution 2 sans hésiter.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 02 novembre 2024 à 11h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir