Retour
Menu utilisateur
Menu

Alimenter zone d'éclairage suivant l'état des autres zones

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.721 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Bonjour,

Alors voila, j'aimerai automatiser une zone d'éclairage suivant l'état d'autres zones d'écairages, mais je ne sais pas comment faire :

J'ai une zone A et une zone B avec des éclairages + détecteurs/interrupteurs.

Je vais créer une zone C d'éclairage.

J'aimerai, lorsque la zone A est alimenté ou/et la zone B, que la zone C soit aussi alimenté en électricité.

Comment faire cela ? avec des relais ?

Merci pour vos lumières car j'ai pas d'idées simples.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Oui avec 2 relais :

- L'allumage de A doit commander l'allumage de C via un relais
- L'allumage de B doit commander l'allumage de C via un autre relais placé en parallèle du précédent.
@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Carminas a écrit:Bonsoir

Oui avec 2 relais :

- L'allumage de A doit commander l'allumage de C via un relais
- L'allumage de B doit commander l'allumage de C via un autre relais placé en parallèle du précédent.
@+


C'est tout à fait l'idée que j'avais. Mais que choisir en relais ? Auriez vous une référence ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

N'importe quel contacteur NO fera l'affaire.
Vous en avez plein les catalogues.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,

arnaudperfect a écrit:
J'aimerai, lorsque la zone A est alimenté ou/et la zone B, que la zone C soit aussi alimenté en électricité.

Comment faire cela ? avec des relais ?

Merci pour vos lumières car j'ai pas d'idées simples.


c'est possible en effet avec 2 relais.
C=1 si (A.B) OU (A+B) équation logique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
J'ai trouvé ce modèle disponible dans une boutique d'électronique près de mon lieu de travail : http://www.limpulsion.fr/upload/docs/653182300300.PDF

Pensez-vous que deux relais de ce type, branchés en parallèles pourraient faire l'affaire ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 4000 message Cotes D'armor
Bonjour,

je pense que ce genre de chose serai plus simple a mettre en œuvre. ça se pose sur un rail de tableau:

l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Messages : Env. 4000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Les relais je vais les mettre dans une boite de dérivation(dans mon sous sol) car le compteur est à l’opposer de la ligne d'éclairage de la zone A et B.

Et un double relais (avec deux bobines) sa existe ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Voila, j'ai acheté mes deux relais. Se sont des Relais Faston 2RT 16A 230 VAC de chez Finder.

Il y a deux contacteurs par relais, cela ne me servira pas mais il y avait pas 10 000 choix au magasin.

19€ HT la bête !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je viens de testé le relais. Alimentation avec du 230V au borne de la bobine. Le contact se réalise bien ! Reste à tous brancher !
Merci pour vos conseils.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Bosgouet (27)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 19 décembre 2024 à 10h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir