Tranchée technique

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.544 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Rouillé (86)
Bonjour,

dans notre projet de construction, nous comptons effectuer nous même la tranchée technique pour une raison budgétaire. (100ML de tranchée environ).

Je viens vers vous pour savoir si ce que nous prévoyons est bon. (tranchée faite avant le commencement des travaux)

Composition de la tranchée :

- lit de sable (10cm)
- pose des tuyaux + gaines :
- EDF : gaine rouge D90
- FT : 2x gaine verte D40
- Eau : gaine souple D63
- Tout à l'égout : CR8 125
- 20 cm de gravier bleu pour recouvrir le tout
- on fini de remblayer la tranchée avec du remblais tout venant (+ grillage avertisseur)
- 30 cm de remblais tout venant sur tout le chemin pour permettre l'accès au terrain par les camions, toupies, etc...

Est-ce qu'on est bon ? A-t-on oublié des éléments ?

Merci d'avance pour vos conseils.
Messages : Env. 40
De : Rouillé (86)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 40 message Rouillé (86)
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Jonathan21 a écrit:Bonjour,

dans notre projet de construction, nous comptons effectuer nous même la tranchée technique pour une raison budgétaire. (100ML de tranchée environ).
Je comprends
Je viens vers vous pour savoir si ce que nous prévoyons est bon. (tranchée faite avant le commencement des travaux)

Composition de la tranchée :

- lit de sable (10cm) Tout dépend du fond de tranchée: accidenté ou pas, rocheux ou pas, un minimum de 5 cm peut suffire le principal est que cela ne fasse pas de décroché
- pose des tuyaux + gaines :
- EDF : gaine rouge D90 Ok attention au rayon de courbure
- FT : 2x gaine verte D40 Obligatoire et idem pour la courbure
- Eau : gaine souple D63 Facultatif au desiderata de chaque personne par contre tuyau d'eau obligatoire en PEHD Dn 25 PN 16 bars sur 100 ml je te conseil du Dn 32mm (voir sortie compteur) à la sortie de ton compteur il te faut installer une purge et une vanne 1/4 de tour et éventuellement un réducteur de pression (ou dans la maison à voir)
Prends une couronne de 100ml d'un seul tenant pour éviter les raccords trop souvent source de fuites
- Tout à l'égout : CR8 125 Du Dn 100mm suffit sauf si passage voiture et plus, je te conseil néanmoins de disposer un tabouret de visite Dn 250-125mm tout les 25 ml soit 3 en cas de problème tu as la possibilité
de pouvoir toi même fureter ta [color=0000FF]canalisation
, certaines sociétés d'hydrocurage facturent au ml déroulé (imagine sur 100 ml tu vas prendre un crédit)[/color]
- 20 cm de gravier bleu pour recouvrir le tout Non du sable suffit 20cm bien étalé à plat et moins cher
- on fini de remblayer la tranchée avec du remblais tout venant (+ grillage avertisseur) oui pas besoin de mettre toutes les couleurs tu est chez toi
- 30 cm de remblais tout venant sur tout le chemin pour permettre l'accès au terrain par les camions, toupies, etc... Sur terrain normal du 0-80mm est optimum [color=0000FF]n’oublie pas de garder une réserve de 5 cm à 10cm pour la
finition en 0-20mm, une fois que tout sera fini et surtout n’oublie pas le géotextile entre le décaissement et ton 0-80mm

Je te conseillerais une ou deux chambres de tirage car tu risque de galérer pour le passage des [color=0000FF]câbles
EDF et PTT à moins de les passer avant fermeture de tranchée[/color]
Éventuellement dans ta tranchée technique tu peux rajouter une gaine de 40 ou 50mm pour l'éclairage de ton allée (faire un bouclage) et pour ton portail électrique[/color]

Est-ce qu'on est bon ? A-t-on oublié des éléments ?

Merci d'avance pour vos conseils.

Ben de rien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Rouillé (86)
panda24 a écrit:
Jonathan21 a écrit:Bonjour,

dans notre projet de construction, nous comptons effectuer nous même la tranchée technique pour une raison budgétaire. (100ML de tranchée environ).
Je comprends
Je viens vers vous pour savoir si ce que nous prévoyons est bon. (tranchée faite avant le commencement des travaux)

Composition de la tranchée :

- lit de sable (10cm) Tout dépend du fond de tranchée: accidenté ou pas, rocheux ou pas, un minimum de 5 cm peut suffire le principal est que cela ne fasse pas de décroché
Le terrain est plat et est un ancien champ (terre rouge à chataigner), donc 5 min, voire 10cm si besoin > ok
- pose des tuyaux + gaines :
- EDF : gaine rouge D90 Ok attention au rayon de courbure Ok (on aura une courbure de 30° degré max)
- FT : 2x gaine verte D40 Obligatoire et idem pour la courbure Ok
- Eau : gaine souple D63 Facultatif au desiderata de chaque personne par contre tuyau d'eau obligatoire en PEHD Dn 25 PN 16 bars sur 100 ml je te conseil du Dn 32mm (voir sortie compteur) à la sortie de ton compteur il te faut installer une purge et une vanne 1/4 de tour et éventuellement un réducteur de pression (ou dans la maison à voir) Ok
Prends une couronne de 100ml d'un seul tenant pour éviter les raccords trop souvent source de fuites Ok
- Tout à l'égout : CR8 125 Du Dn 100mm suffit sauf si passage voiture et plus, je te conseil néanmoins de disposer un tabouret de visite Dn 250-125mm tout les 25 ml soit 3 en cas de problème tu as la possibilité
de pouvoir toi même fureter ta canalisation, certaines sociétés d'hydrocurage facturent au ml déroulé (imagine sur 100 ml tu vas prendre un crédit)
Ok pour les tabourets
- 20 cm de gravier bleu pour recouvrir le tout Non du sable suffit 20cm bien étalé à plat et moins cher Ok, on avait pensé que ça pourrait servir de mini drain au passage.
- on fini de remblayer la tranchée avec du remblais tout venant (+ grillage avertisseur) oui pas besoin de mettre toutes les couleurs tu est chez toi Exact !
- 30 cm de remblais tout venant sur tout le chemin pour permettre l'accès au terrain par les camions, toupies, etc... Sur terrain normal du 0-80mm est optimum n’oublie pas de garder une réserve de 5 cm à 10cm pour la
finition en 0-20mm, une fois que tout sera fini et surtout [color=#0000FF]n’oublie
pas le géotextile entre le décaissement et ton 0-80mm On a prévu de décaisser 40cm, on se garde donc 10cm pour la fin

Je te conseillerais une ou deux chambres de tirage car tu risque de galérer pour le passage des câbles [color=#0000FF]EDF et PTT à moins de les passer avant fermeture de tranchée C'est non marqué mais prévu
[/color]
Éventuellement dans ta tranchée technique tu peux rajouter une gaine de 40 ou 50mm pour l'éclairage de ton allée (faire un bouclage) et pour ton portail électrique[/color] Ok, on va regarde ça

Est-ce qu'on est bon ? A-t-on oublié des éléments ?

Merci d'avance pour vos conseils.

Ben de rien
Messages : Env. 40
De : Rouillé (86)
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir