Bonjour,


Dans quelques jours, ma construction va commencer et comme beaucoup d'entre vous, je me lance dans la plomberie.
Après avoir arpenter le net pour m'informer des diverses techniques, j'ai donc opter pour une installation en multicouche.
Afin de finaliser mon installation ( sur le papier) j'aurai bien aimé avoir votre sentiments sur la validité de mon installation.
En efffet, plusieurs choses m'interrogent:


- L'alimentation de tous les collecteurs d'eau froide en dia 26 ( conseiller par un artisan lors d'un devis ): Est-ce judicieux ?
- La sortie du ballon d'eau chaude est en dia 20, j ai donc considéré l'alimentation des collecteurs d'eau chaude en dia 20.


---> J ai donc en résumé une alimentation en EF en 26 et une alimentation en EC en 20: est-ce correcte ?


Ayant une longueur importante de tube entre le ballon et la SDB2 (env.20m), j ai donc opté pour un chauffe eau instantané en série.


- les diamètres vous semblent-ils correcte ?


Merci d'avance pour vos commentaires !










Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau thermodynamique...

Allez dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut oui c'est bon
juste que....
pour l'arrivée du chauffe je passerai en 26 et en sortie de chauffe eau jusque la premiere nourrice également.
n'oublie pas de mettre une vanne avec purge pour ton puisage ext.
aprés le compteur c'est un anti pollution, pas un clapet anti retour meme si la fonction est quasi pareil, donc la vanne juste derrier ne sert à rien il faut la placer devant le clapet anti pollution et il dois etre équipé d une purge (pour cassé la pression si besoin)

bye,Wink
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
losc72 a écrit:Salut oui c'est bon
juste que....
pour l'arrivée du chauffe je passerai en 26 et en sortie de chauffe eau jusque la premiere nourrice également.
n'oublie pas de mettre une vanne avec purge pour ton puisage ext.
aprés le compteur c'est un anti pollution, pas un clapet anti retour meme si la fonction est quasi pareil, donc la vanne juste derrier ne sert à rien il faut la placer devant le clapet anti pollution et il dois etre équipé d une purge (pour cassé la pression si besoin)

bye,Wink


Merci de ta réponse.
Peux tu me donner quelques compléments d'information:

1/ les entrée sortie des ballon EC 300L sont elle faite pour recevoir du 26/20 ?

2/ La vanne avec purge pour le robinet de puisage sert elle a purger en cas de gel ?

3/ Pour info: les raccords pour du multicouche 26/20 sont bien des 26/34 ?
les raccords pour du multicouche 20/16 sont bien des 20/27 ?
les raccords pour du multicouche 16/12 sont bien des 15/21 ?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
loutre64 a écrit:
losc72 a écrit:Salut oui c'est bon
juste que....
pour l'arrivée du chauffe je passerai en 26 et en sortie de chauffe eau jusque la premiere nourrice également.
n'oublie pas de mettre une vanne avec purge pour ton puisage ext.
aprés le compteur c'est un anti pollution, pas un clapet anti retour meme si la fonction est quasi pareil, donc la vanne juste derrier ne sert à rien il faut la placer devant le clapet anti pollution et il dois etre équipé d une purge (pour cassé la pression si besoin)

bye,Wink


Merci de ta réponse.
Peux tu me donner quelques compléments d'information:

1/ les entrée sortie des ballon EC 300L sont elle faite pour recevoir du 26/20 ?
Oui
2/ La vanne avec purge pour le robinet de puisage sert elle a purger en cas de gel ?
Oui purger avant qu il gel

3/ Pour info: les raccords pour du multicouche 26/20 sont bien des 26/34 ?
les raccords pour du multicouche 20/16 sont bien des 20/27 ?
les raccords pour du multicouche 16/12 sont bien des 15/21 ?
Non pas forcement pour ton chauffe c 'est du 20/27, un lavabo , evier ,wc,baignoire c'est du 12/17 les raccords sont en fonction de l 'équipement.

Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
losc72 a écrit:
loutre64 a écrit:
losc72 a écrit:Salut oui c'est bon
juste que....
pour l'arrivée du chauffe je passerai en 26 et en sortie de chauffe eau jusque la premiere nourrice également.
n'oublie pas de mettre une vanne avec purge pour ton puisage ext.
aprés le compteur c'est un anti pollution, pas un clapet anti retour meme si la fonction est quasi pareil, donc la vanne juste derrier ne sert à rien il faut la placer devant le clapet anti pollution et il dois etre équipé d une purge (pour cassé la pression si besoin)

bye,Wink


Merci de ta réponse.
Peux tu me donner quelques compléments d'information:

1/ les entrée sortie des ballon EC 300L sont elle faite pour recevoir du 26/20 ?
Oui
2/ La vanne avec purge pour le robinet de puisage sert elle a purger en cas de gel ?
Oui purger avant qu il gel

3/ Pour info: les raccords pour du multicouche 26/20 sont bien des 26/34 ?
les raccords pour du multicouche 20/16 sont bien des 20/27 ?
les raccords pour du multicouche 16/12 sont bien des 15/21 ?
Non pas forcement pour ton chauffe c 'est du 20/27, un lavabo , evier ,wc,baignoire c'est du 12/17 les raccords sont en fonction de l 'équipement.




Merci beaucoup pour tes conseils !


j ai fait une petite mise à jour avec prise en compte de tes commentaires.
J ai donc passé l'alim du ballon ECS et la sortie jusqu'à la première noureisse en 26/20 (dia 26) et je repart en 20/16 (dia 20) jusqu'à la deuxième nourrisse.
Modification du clapet anti pollution avec purge + purge en amont des robinets de puisage.


J'ai également mis les dimmensions des nourisses ( correct ?)


Je souhaiterais également spécifier tous les raccords afin de pouvoir effectuer ma commande


pour l'instant je connais:
- Chauffe eau 20/27 (si ja i bien compris je prends un raccord 20/27 pour tube dia 26 (26/20)
- évier/lavabo 12/17 (si ja i bien compris je prends un raccord 12/17 pour tube dia 20 (20/16)
- wc 12/17 (si ja i bien compris je prends un raccord 12/17 pour tube dia 20 (20/16)
- baignoire 12/17
- machine a laver ?
-robinet de puisage ?
- Douche ?


Pour les raccords sur les départs des nourisses, je prends des raccords 15/21 adapté à chaque diamètre de tube.




Une dernière remarque: sur la plupart des plans d'insatallation d'ECS vus sur le forum, je vois très rarement l'utilisation de multicouche dia 26 (26/20) ?








Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
loutre64 a écrit:
Merci beaucoup pour tes conseils !


j ai fait une petite mise à jour avec prise en compte de tes commentaires.
J ai donc passé l'alim du ballon ECS et la sortie jusqu'à la première noureisse en 26/20 (dia 26) et je repart en 20/16 (dia 20) jusqu'à la deuxième nourrisse.
Modification du clapet anti pollution avec purge + purge en amont des robinets de puisage.


J'ai également mis les dimmensions des nourisses ( correct ?) si c'est du 20/27 sortie 15/21 oui


Je souhaiterais également spécifier tous les raccords afin de pouvoir effectuer ma commande


pour l'instant je connais:
- Chauffe eau 20/27 (si ja i bien compris je prends un raccord 20/27 pour tube dia 26 (26/20)
- évier/lavabo 12/17 (si ja i bien compris je prends un raccord 12/17 pour tube dia 20 (20/16) PAS DU 20/16 mais du 16/13
- wc 12/17 (si ja i bien compris je prends un raccord 12/17 pour tube dia 20 (20/16) De la nourrice au point de puisage du 16/13 c'est suffisant
- baignoire 12/17
- machine a laver ? une applique (15/21 M)+ robinet de machine a laver (voir photo)
-robinet de puisage ? une aplique laiton 15/21 M + robinets ext. (voir photo)
- Douche ? platine de douche pour multicouche


Pour les raccords sur les départs des nourisses, je prends des raccords 15/21 adapté à chaque diamètre de tube. OUI




Une dernière remarque: sur la plupart des plans d'insatallation d'ECS vus sur le forum, je vois très rarement l'utilisation de multicouche dia 26 (26/20) ?
cela dépend du nombre de points puisage dans la maison comme pour toi tu commence avec un diametre plus important et au fur et a mesure que avance dans le réseau tu réduit les diametres, le 26/20 et aussi utiliser dans le chauffage.


sur un de tes points puisage (plan) il y a "plancher chauffant" ?????? une erreur








Uploaded with ImageShack.us





APPLIQUE M.L


ROBINET M.L


APLLIQUE LAITON


ROBINET EXT.


VOILE DES EXEMPLES
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
A j ai oublier la photo de la platine douche

Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir,

Merci encore de ton aide précieuse !

Effectivement, un de mes points de puisage est affecté au plancher chauffant.
Il me semblait qu'il fallait en prévoir un pour le remplissage non ?

Aurais tu des références à recommander en termes de matériel: compteur, clapet anti polution, reducteur ?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Pour le matos évite bricomachin Wink
les marques tu as; watts industrie, desbordes, thermador,....
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
loutre64 a écrit:
Effectivement, un de mes points de puisage est affecté au plancher chauffant.
Il me semblait qu'il fallait en prévoir un pour le remplissage non ?


Oui, il faut bien remplir le circuit, mais il faut obligatoirement un disconnecteur entre 2 vannes d'arret.
Lors du remplissage, il doit lacher un peu d'eau, le top est de prévoir l'écoulement dans un pvc....ou un seau.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Merci à tous pour vos conseils !

Avez vous des remarques ou des retour sur l'installation d'un chaufe eau instanné comme je le prévoit ?

Je me pose une dernère question sur le dimmensionnement de mon reseau:

Afin d'affiner les diamètres des collecteurs principaux, le passage en 20/16 eu lieu de 26/20 de la liaison entre la nourisse EF 2 et la nourisse EF3 ne serait il pas possible ?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Re,
Pas de soucis pour passer en 20/16 EC/EF, l'autre nourrice en amont ne desservant rien qui demande du débit

Donc uniquement la première en 26/20, les suivantes en 20/16
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
CAM4293 a écrit:Re,
Pas de soucis pour passer en 20/16 EC/EF, l'autre nourrice en amont ne desservant rien qui demande du débit

Donc uniquement la première en 26/20, les suivantes en 20/16


Excuse moi mais j'ai pas tout saisi dans ta réponse:

tu me dis de tout passer en 20/16 sauf les liasons jusqu'aux premieres nourisses ? que ce soit l'eau chaude comme l'eau froide ?

Moi, je pensais uniquement modifier la liaison de la deuxieme nourisse EF à la derniere nourisse EF en 20/16 !
Et je m'étais dis que la liason entre la nourisse 1 et 2 devait restait en 26/20 fu fait du nombre important de consommateurs .
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
C'est peu être moi qui ne suis pas assez clair

Tes points d'eau dans le cellier en eau froide sont à débit "léger", suivi de la SDB2 ou là il faut ce qu'il faut pour tes points d'eau.

La douche + l'évier + le robinet jardin ouvert en action simultanée risque de faire varier le flux sur l'eau froide en multicouche 20/16.

Le seul point qui "plombe" l'alimentation en 20/16 c'est le robinet de puisage repiqué sur la nourrice.
Perso, je crée toujours un circuit séparé pour les points de puisage, toujours pris avant le réducteur de pression pour plus de jus
(comme le premier robinet sur ton schéma) et avec un diametre en 16 intérieur suivant le terrain que tu doit arroser,
cela donne de la capacité et est évolutif.

Donc mauvais jugement de ma part après vérification le 26/20 est de rigueur,
dans la plomberie si le débit semble juste on passe toujours au diametre superieur, et c'est le cas.

Pour ton chauffe-eau suplémentaire, opte plutot pour un 50l accumulation raccordé sur la nourrice de la SDB2,
15L pour desservir une SDB et cuisine c'est rien.

Donc au final ne modifie que tes liaison entre nourrices, qui seront en 26/20.

Crdt


Par contre alimente le Lave-linge en 16/12 c'est bien suffisant
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
CAM4293 a écrit:C'est peu être moi qui ne suis pas assez clair

Tes points d'eau dans le cellier en eau froide sont à débit "léger", suivi de la SDB2 ou là il faut ce qu'il faut pour tes points d'eau.

La douche + l'évier + le robinet jardin ouvert en action simultanée risque de faire varier le flux sur l'eau froide en multicouche 20/16.

Le seul point qui "plombe" l'alimentation en 20/16 c'est le robinet de puisage repiqué sur la nourrice.
Perso, je crée toujours un circuit séparé pour les points de puisage, toujours pris avant le réducteur de pression pour plus de jus
(comme le premier robinet sur ton schéma) et avec un diametre en 16 intérieur suivant le terrain que tu doit arroser,
cela donne de la capacité et est évolutif.

Donc mauvais jugement de ma part après vérification le 26/20 est de rigueur,
dans la plomberie si le débit semble juste on passe toujours au diametre superieur, et c'est le cas.

Pour ton chauffe-eau suplémentaire, opte plutot pour un 50l accumulation raccordé sur la nourrice de la SDB2,
15L pour desservir une SDB et cuisine c'est rien.

Donc au final ne modifie que tes liaison entre nourrices, qui seront en 26/20.

Crdt


Par contre alimente le Lave-linge en 16/12 c'est bien suffisant


Merci, tu pouvais pas faire plus clair !!!
Cependant, vu ce que tu me dis, je me pose quand même la question:
Si c'est le robinet de puisage qui plombe et vu le peu de probabilité de voir les 3 allumés en même temps, peut etre passé en 20/16 ( je vais voir suivant les métrés finaux par rapport aux longueurs des couronnes standards)

Pour le chauffe eau, tu me parles de 50L. Je pensais que, le temps que l'eau chaude arrive dans les 20m de tuyau venant du ballon ECS 300L, le 15L suffirait à fournir ?
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 12h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir