Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe de relevage et sortie non conforme

Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 7.206 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Annecy (74)
Bonjour à tous !

Nous devions brancher aujourd'hui la pompe de relevage. Mais un gros problème se pose à nous et en ce sens, je chercher des experts car je ne trouve pas la réponse.

La commune a donc mis le tout à l'égout un peu partout mais pour ceux qui sont en contre-bas, une pompe de relevage a été imposée . On a fait faire la tranchée, tout est ok; seulement en voyant le diamètre de sortie de 40, on s'est dit qu'il y avait un problème et en effet, la communauté de commune ( ?? ) s'est trompée dans la largeur des tuyaux !! Je trouve cela aberrant mais bref, c'est fait.

Depuis ce matin, nous sommes en relation avec eux et au début, il ne voulait pas reconnaitre leurs torts donc ce fut un peu houleux et avant de raccrocher ( et de nous recontacter demain ou jeudi), ils ont avoué à demi-mot et nous ont dit que ça leur coûterait 10 000 euros de remettre aux normes et donc, en gros, qu'il fallait qu'ils trouvent l'argent.

Autre chose, le raccordement devait se faire sur 15 mètres et au téléphone, il est passé à 80 mètres !!

Nous sommes un peu perdus et dépités ; quels sont les recours contre ça ? Y a t'il des textes de loi ? De plus, la cour est toute défoncée par la tranchée et de savoir que ça puisse rester encore plus longtemps tel quel nous agace beaucoup !

Merci énormément pour votre aide !
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 200 message Allier
Bonjour,

Désolé mais perso je comprends rien!
Le branchement sous domaine public est gravitaire ou sous pression?
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
kojiro a écrit:Bonjour,

Désolé mais perso je comprends rien!
Le branchement sous domaine public est gravitaire ou sous pression?


Normalement il est gravitaire .
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Allier
Quel est le diamètre dont tu as besoin pour ta pompe de relevage?
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonjour,
Normalement vous devez avoir en limite de propriété un tabouret de raccordement en Dn 125mm
Pour votre poste de relevage le Dn à la sortie de celui-ci doit être en Dn 63mm (pression) il vous suffit de faire votre pose du PVC pression et de prendre une réduction 125-63mm
Ceci dit votre commune est équipée au niveau service technique de bras cassés
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Allier
63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Bonjour kojiro;
panda24 a dit 63 mm !!!!
C'est très rarement en 75 mm, jamais en 40 ou 50 mm

Bonjour panda24
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour stefpiano,
un tuyau en 40 ? et c' est quoi,comme tuyau?
du PVC évacuation ou du polyéthylène 6,3bars?
Ben oui, il faut changer ce tuyau par un 63 mm PE80 sdr 13,6
noir liseré blanc qui accepte 10 bars.
Et qu'ils aient fait une énorme connerie n' est pas, et
ne doit pas être votre problème.Encore un exemple d' argent gaspillé
par des bras cassés dotés de l'intelligence d' un bulot.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Heu ....... merci de ton ...... conseil
"ça se dimensionne tout ça" suis d'accord avec toi mais je serais curieux que tu développe
Le dimensionnement concernant la hauteur, la longueur n'a rien à voir avec le Dn mais avec la caractéristique technique de la pompe
le Dn est en fonction de la caractéristique de la pompe
Maintenant si tu arrive à me trouver une pompe de PDR eaux usées (chargées) avec un exutoire dont le Dn avoisine la circonférence d'une paille ben ..... fais moi signe
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Bonjour kojiro;
panda24 a dit 63 mm !!!!
C'est très rarement en 75 mm, jamais en 40 ou 50 mm

Bonjour panda24


Heu j'avais pas vu
Salut François
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:Bonjour stefpiano,
un tuyau en 40 ? et c' est quoi,comme tuyau?
du PVC évacuation ou du polyéthylène 6,3bars?
Ben oui, il faut changer ce tuyau par un 63 mm PE80 sdr 13,6
noir liseré blanc qui accepte 10 bars.
Et qu'ils aient fait une énorme connerie n' est pas, et
ne doit pas être votre problème.Encore un exemple d' argent gaspillé
par des bras cassés dotés de l'intelligence d' un bulot. cru ou cuit le bulot
Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
panda24 a écrit:
François 11700 a écrit:Bonjour stefpiano,
un tuyau en 40 ? et c' est quoi,comme tuyau?
du PVC évacuation ou du polyéthylène 6,3bars?
Ben oui, il faut changer ce tuyau par un 63 mm PE80 sdr 13,6
noir liseré blanc qui accepte 10 bars.
Et qu'ils aient fait une énorme connerie n' est pas, et
ne doit pas être votre problème.Encore un exemple d' argent gaspillé
par des bras cassés dotés de l'intelligence d' un bulot. cru ou cuit le bulot
Cordialement


Salut,panda24
Je dirais CUIT.En effet, ils ont beaucoup plus d' expression avec de l' Aïoli.
Quoique,c' est l' aïoli qui s' exprime,pas le bulot.
Là,tu me mets dans l' embarras.Je ne sais quoi répondre à ta question...
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Mais là, je parle d' expression de l'aïoli qui n' a pas besoin
d' un bulot pour ça
L'intelligence d' un bulot,cuit ou cru doit être la même.
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Mais la faculté d' adaptation faisant partie de l' intelligence,
je dirais donc qu 'un bulot est plus intelligent cuit que cru car
le bulot cuit s' adapte à l' aïoli.
Bon,je vais prendre mes gouttes moi....
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:Mais la faculté d' adaptation faisant partie de l' intelligence,
je dirais donc qu 'un bulot est plus intelligent cuit que cru car
le bulot cuit s' adapte à l' aïoli.
Bon,je vais prendre mes gouttes moi....



Mais quand tu parle d'intelligence, tu parle d'intelligencetout court ou bien tu parle d'intelligence spontanée
Bon j’arrête également et je vais prendre les miennes aussi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Allier
panda24 a écrit:
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Heu ....... merci de ton ...... conseil
"ça se dimensionne tout ça" suis d'accord avec toi mais je serais curieux que tu développe
Le dimensionnement concernant la hauteur, la longueur n'a rien à voir avec le Dn mais avec la caractéristique technique de la pompe
le Dn est en fonction de la caractéristique de la pompe
Maintenant si tu arrive à me trouver une pompe de PDR eaux usées (chargées) avec un exutoire dont le Dn avoisine la circonférence d'une paille ben ..... fais moi signe



Ouai je peux développer si tu veux, effectivement le choix de la pompe est important cependant il faut trouver un compromis entre pompage et Ø de refoulement. Je te rappel juste qu'il y a des vitesses d'autocurage à respecter (0.8 à 1.5 m/s) donc cela dépend de ton Ø.

Quand je vois qu'on parle de Ø 80 pour un poste individuel c'est franchement n'importe quoi, vous connaissez pas le projet mais vous donnez des Ø comme ça . Mais bon les gars je dis rien, vous êtes trop forts.
Messages : Env. 200
Dept : Allier
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
Bonjour!

Merci à tous !

En fait, oui c'est bien ça; ils se sont trompés. Ils ont mis des tuyaux d'eaux courantes ! Mais le problème c'est qu'ils peinent à vouloir tout recommencer ....
Nous attendons toujours l'appel prévu aujourd'hui . On commence à bouillir sérieusement.

En fait, on a environ 20 mètres à remonter jusqu'à notre limite de propriété et ensuite encore 60 mètres ( sur voie publique) jusqu'au "raccord" et un agriculteur a vu que tous les tuyaux ont été mis en 40 donc sur 80 mètres. Bien sûr, tout le monde trouve ça aberrant, même le fournisseur de la pompe et les commerciaux venus sur place.

Au minimum, il faudrait que la communauté de commune change avec un diamètre minimum de 63 mais, même s'il nous dit qu'en effet avec un diamètre 40, ça ne pourra pas marcher; il ne sait pas comment faire et essaie de nous dire de changer de pompe ( déjà achetée suite à l'étude) et en prendre une avec un diamètre plus petit ( à nos frais bien sûr) mais le fournisseur a beau lui dire que sur 80 mètres c'est impossible, ça ne marchera jamais avec une pompe ayant un diamètre moindre; sur une si grande longueur c'est 63 minimum et c'est tout. En gros, pour être clair, ils prennent les gens pour des jambons.
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
stefpiano a écrit:Bonjour!

Merci à tous !

En fait, oui c'est bien ça; ils se sont trompés. Ils ont mis des tuyaux d'eaux courantes ! Mais le problème c'est qu'ils peinent à vouloir tout recommencer ....
Nous attendons toujours l'appel prévu aujourd'hui . On commence à bouillir sérieusement.

En fait, on a environ 20 mètres à remonter jusqu'à notre limite de propriété et ensuite encore 60 mètres ( sur voie publique) jusqu'au "raccord" et un agriculteur a vu que tous les tuyaux ont été mis en 40 donc sur 80 mètres. Bien sûr, tout le monde trouve ça aberrant, même le fournisseur de la pompe et les commerciaux venus sur place.

Au minimum, il faudrait que la communauté de commune change avec un diamètre minimum de 63 mais, même s'il nous dit qu'en effet avec un diamètre 40, ça ne pourra pas marcher; il ne sait pas comment faire et essaie de nous dire de changer de pompe ( déjà achetée suite à l'étude) et en prendre une avec un diamètre plus petit ( à nos frais bien sûr) mais le fournisseur a beau lui dire que sur 80 mètres c'est impossible, ça ne marchera jamais avec une pompe ayant un diamètre moindre; sur une si grande longueur c'est 63 minimum et c'est tout. En gros, pour être clair, ils prennent les gens pour des jambons.


Déjà je ne comprends pas que l'entreprise n'ai pas eu la présence d'esprit de réfléchir ou même au pire d'avoir un doute, une lueur, ce qui aurait permis de faire jaillir une intensité minimum dans l'un des neurones du service technique de la mairie
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
kojiro a écrit:
panda24 a écrit:
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Heu ....... merci de ton ...... conseil
"ça se dimensionne tout ça" suis d'accord avec toi mais je serais curieux que tu développe
Le dimensionnement concernant la hauteur, la longueur n'a rien à voir avec le Dn mais avec la caractéristique technique de la pompe
le Dn est en fonction de la caractéristique de la pompe
Maintenant si tu arrive à me trouver une pompe de PDR eaux usées (chargées) avec un exutoire dont le Dn avoisine la circonférence d'une paille ben ..... fais moi signe



Ouai je peux développer si tu veux, effectivement le choix de la pompe est important cependant il faut trouver un compromis entre pompage et Ø de refoulement. Je te rappel juste qu'il y a des vitesses d'autocurage à respecter (0.8 à 1.5 m/s) donc cela dépend de ton Ø.

Quand je vois qu'on parle de Ø 80 pour un poste individuel c'est franchement n'importe quoi, vous connaissez pas le projet mais vous donnez des Ø comme ça . Mais bon les gars je dis rien, vous êtes trop forts.


Bouh !! ben si pourtant tu dis
Trop fort............ ben je ne sais pas, Je n'ai pas l'impression mais merci du compliment
je pense que tout le monde est à meme de pouvoir s'exprimer sur ce forum, je relève juste le fait que tu me parle d'un facteur DN pour le dimensionnement d'un PDR hors tu réagis en sens opposé
Besoin => dimension cuve => besoin altimétrique et métrique => dimensionnement pompe
Mais pourquoi parles tu de vitesses d’autocurage qui est dédiée à la filière gravitaire, celle ci n'est pas à prendre en compte en filière pression .... si je ne m'abuse
Mais bon le gars je dis rien
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
panda24 a écrit:Bonjour,
Normalement vous devez avoir en limite de propriété un tabouret de raccordement en Dn 125mm
Pour votre poste de relevage le Dn à la sortie de celui-ci doit être en Dn 63mm (pression) il vous suffit de faire votre pose du PVC pression et de prendre une réduction 125-63mm
Ceci dit votre commune est équipée au niveau service technique de bras cassés


Ceci est bien une norme ? Ils sont donc bien obligés de les remettre tels quels ? En 125 -63 ?
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Il avait justement bien calculé le 125-63 car il y a plus de 80 ml et 4m de gravité
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
[quote="kojiro"]
panda24 a écrit:
kojiro a écrit:
"ça se dimensionne tout ça" suis d'accord avec toi mais je serais curieux que tu développe
Le dimensionnement concernant la hauteur, la longueur n'a rien à voir avec le Dn mais avec la caractéristique technique de la pompe
le Dn est en fonction de la caractéristique de la pompe
Maintenant si tu arrive à me trouver une pompe de PDR eaux usées (chargées) avec un exutoire dont le Dn avoisine la circonférence d'une paille ben ..... fais moi signe


.


Le fournisseur nous a dit également : " Si tu veux qu'on pousse la merde jusqu'à la lune, je peux te faire un devis mais je te garantis pas que ça marche"
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
stefpiano a écrit:
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Il avait justement bien calculé le 125-63 car il y a plus de 80 ml et 4m de gravité

De toute façon la quasi totalité des PDR eaux chargées sont équipés d'un exutoire en Dn 63mm
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
panda24 a écrit:

Déjà je ne comprends pas que l'entreprise n'ai pas eu la présence d'esprit de réfléchir ou même au pire d'avoir un doute, une lueur, ce qui aurait permis de faire jaillir une intensité minimum dans l'un des neurones du service technique de la mairie


On a su qu'un voisin avait vu les ouvriers mettre les tuyaux et leur avait dit: "Mais c'est ça que vous mettez comme tuyaux ????, ça n'ira pas, c'est trop petit" et l'employé de répondre " On s'en doute mais on fait ce qu'on nous dit " ...

Là, il est 17h02 donc comme els bureaux ferment à 17h00 ; l'appel attendu de la communauté de commune n'arrivera donc pas aujourd'hui !
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
stefpiano a écrit:
panda24 a écrit:

Déjà je ne comprends pas que l'entreprise n'ai pas eu la présence d'esprit de réfléchir ou même au pire d'avoir un doute, une lueur, ce qui aurait permis de faire jaillir une intensité minimum dans l'un des neurones du service technique de la mairie


On a su qu'un voisin avait vu les ouvriers mettre les tuyaux et leur avait dit: "Mais c'est ça que vous mettez comme tuyaux ????, ça n'ira pas, c'est trop petit" et l'employé de répondre " On s'en doute mais on fait ce qu'on nous dit " ...

Là, il est 17h02 donc comme els bureaux ferment à 17h00 ; l'appel attendu de la communauté de commune n'arrivera donc pas aujourd'hui !

A mon avis ils ne vont pas se presser
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
panda24 a écrit:
stefpiano a écrit:
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Il avait justement bien calculé le 125-63 car il y a plus de 80 ml et 4m de gravité

De toute façon la quasi totalité des PDR eaux chargées sont équipés d'un exutoire en Dn 63mm


Encore une fois, je soutiens panda24 et, pour en rajouter une couche....
Refoulement 2" = 5,08 cm. pour une hauteur de 4 m ?Semisom 265, débit 12 m3/h. Féka VX 1000, débit 24 m3/h
Refoulement 2" 1/2 = 6,35 cm, toujours pour 4m....Sémisom 900/50 M, débit 48 m3 / h
Refoulement 3" = 7,62 cm, toujours pour 4m....Sémisom 2100/80 T(triphasé) débit 120 m3 / h
Pour rappel,kojiro, une pompe se calcule suivant la Hauteur de Refoulement.
La Longueur représente, elle, une perte en charge. Avec ce genre de débits,expliquez nous
comment la pompe DE RELEVAGE ne pourra pas refouler?
Par contre, ces 80 ml seraient à prendre en compte pour déterminer une pompe de forage immergée
ou une pompe de surface.Mais là, on parle de station de relevage
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Et j' oubliais
Un PVC Pression en 63, diamètre intérieur 53,6mm se raccorde sur du 2"
en 75, diamètre intérieur 63,8mm, se raccorde sur du 2"1/2
en 90, diamètre intérieur 76,6mm, se raccorde sur du 3"
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:Et j' oubliais
Un PVC Pression en 63, diamètre intérieur 53,6mm se raccorde sur du 2"
en 75, diamètre intérieur 63,8mm, se raccorde sur du 2"1/2
en 90, diamètre intérieur 76,6mm, se raccorde sur du 3"


Ha non François là tu en rajoute trop !!
Mais bon le gars je dis rien
bon je sais
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:
panda24 a écrit:
stefpiano a écrit:
kojiro a écrit:63 mm ? pas sur, ça se dimensionne tout ça. Le fournisseur de ton poste de relevage doit être en mesure de te calculer le Ø nécessaire, en fonction de la hauteur à remonter et de la longueur.

a+


Il avait justement bien calculé le 125-63 car il y a plus de 80 ml et 4m de gravité

De toute façon la quasi totalité des PDR eaux chargées sont équipés d'un exutoire en Dn 63mm


Encore une fois, je soutiens panda24 et, pour en rajouter une couche....
Refoulement 2" = 5,08 cm. pour une hauteur de 4 m ?Semisom 265, débit 12 m3/h. Féka VX 1000, débit 24 m3/h
Refoulement 2" 1/2 = 6,35 cm, toujours pour 4m....Sémisom 900/50 M, débit 48 m3 / h
Refoulement 3" = 7,62 cm, toujours pour 4m....Sémisom 2100/80 T(triphasé) débit 120 m3 / h
Pour rappel,kojiro, une pompe se calcule suivant la Hauteur de Refoulement.
La Longueur représente, elle, une perte en charge. Avec ce genre de débits,expliquez nous
comment la pompe DE RELEVAGE ne pourra pas refouler?
Par contre, ces 80 (Dn 80 mm) ml seraient à prendre en compte pour déterminer une pompe de forage immergée
ou une pompe de surface.Mais là, on parle de station de relevage
Cordialement


Si en semi collectif
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Ben là,panda24, je proteste!
Je parle bien de 80 m/linéaires à prendre en compte
pour déterminer le DN du tuyau de refoulement d' une
pompe de surface ou immergée, suivant un débit considéré Biggrin
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
[quote="stefpiano"]
kojiro a écrit:
panda24 a écrit:
kojiro a écrit:
"ça se dimensionne tout ça" suis d'accord avec toi mais je serais curieux que tu développe
Le dimensionnement concernant la hauteur, la longueur n'a rien à voir avec le Dn mais avec la caractéristique technique de la pompe
le Dn est en fonction de la caractéristique de la pompe
Maintenant si tu arrive à me trouver une pompe de PDR eaux usées (chargées) avec un exutoire dont le Dn avoisine la circonférence d'une paille ben ..... fais moi signe


.


Le fournisseur nous a dit également : " Si tu veux qu'on pousse la merde jusqu'à la lune, je peux te faire un devis mais je te garantis pas que ça marche"


Jusqu'a la lune, peut être pas mais,si vous disposez du tri phasé, on peut pousser à presque 26 m de hauteur,
(25,7 m, pour être précis) avec un débit de 12 m3 /h et un diamètre de refoulement en 3".
Et c' est une certitude.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
François 11700 a écrit:Ben là,panda24, je proteste!
Je parle bien de 80 m/linéaires à prendre en compte
pour déterminer le DN du tuyau de refoulement d' une
pompe de surface ou immergée, suivant un débit considéré Biggrin
Cordialement


Je croyais que tu t'étais planté Mr le protestataire
autant pour moi
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
panda24 a écrit:
François 11700 a écrit:Ben là,panda24, je proteste!
Je parle bien de 80 m/linéaires à prendre en compte
pour déterminer le DN du tuyau de refoulement d' une
pompe de surface ou immergée, suivant un débit considéré Biggrin
Cordialement


Je croyais que tu t'étais planté Mr le protestataire
autant pour moi


Bah, ça m' arrive,de me planter....rassures toi
et j' ai protesté tout doucement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
C'est bien une station de relevage qu'on a pris . Fekafos avec jetly .
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
François 11700 a écrit:

Jusqu'a la lune, peut être pas mais,si vous disposez du tri phasé, on peut pousser à presque 26 m de hauteur,
(25,7 m, pour être précis) avec un débit de 12 m3 /h et un diamètre de refoulement en 3".
Et c' est une certitude.
Cordialement


C'est vrai qu'on a le triphasé mais au départ, quand tout devait être simple avec seulement 15 /20 ml, on pensait rester en mono et on n'a pas pris le coffret pour passer en triphasé.
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
stefpiano a écrit:C'est bien une station de relevage qu'on a pris . Fekafos avec jetly .

En 270 litres ?
Très bonne marque jamais eu de PB, bonne pompe et pas de problème sur votre distance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
panda24 a écrit:
stefpiano a écrit:C'est bien une station de relevage qu'on a pris . Fekafos avec jetly .

En 270 litres ?
Très bonne marque jamais eu de PB, bonne pompe et pas de problème sur votre distance


Oui c'est bien une 270 l !!
J'avais regardé les avis et appréciations sur ce forum avant de nous diriger vers une marque et c'est d'ailleurs le même modèle que le fournisseur nous a également conseillé !
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour stefpiano,
Je vous conseille de rajouter un interrupteur de niveau
et un coffret de protection de pompe PROTEC 2 RELEVAGE
référencé 474002 chez Jetly pour votre tranquillité.
La pompe sera surveillée électroniquement en permanence.
Et, pour la maintenance,prévoyez une arrivée d' eau à proximité.
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Bonjour, nous remontons 85 mètres sur une hauteur de 3 mètres environ sur toute la distance. Pompe JETLY 70L, PVC pression 63mm, aucun souci. Un nettoyage tous les 6 mois par un coup de jet d'eau
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com

La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 500
De : Sud Gironde (33)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
Juste pour vous faire un retour : ils ont admis leur erreur ; du coup la pompe a pu être installée en provisoire ( en fait elle a été installée comme il se doit mais sans branchement) afin que la tranchée dans la cour puisse être rebouchée et de leur côté, ils feront ( le terme exact serait plutôt referont !!) les travaux l'année prochaine, répareront leur boulette pour qu'on puisse se brancher correctement !!

Merci à tous pour vos conseils et avis Biggrin
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Puicheric (11)
Bonjour stefpiano,
L 'année prochaine?Diable, ils sont à toc et risquent un surmenage...
Vous ont ils précisé quel mois de l' an prochain ?
Et en attendant, vous remontez vos seaux à la main?
Les sots y ont au moins pensé?
Cordialement
Messages : Env. 500
De : Puicheric (11)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Annecy (74)
BiggrinBiggrin

Oui l'an prochain au minimum apparemment, ils annoncent un délai max de 18 mois! Ils attendent d'avoir des fonds ( monétaire!!)pour refaire ce qui a déjà été (mal) fait ; en attendant, heureusement, la fosse septique est toujours là !!! Tongue
Messages : Env. 50
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 06h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir