Env. 10 message Bourgoin Jallieu (38)
Bonjour
je suis en train de faire mon install elec moi meme, ( j ai une habilitation elec dans mon job, technicien du spectacle, je connais, je debute pas ) dans un logement ou passera un consuel

un ami m a dit que la norme 2013 aurait changé
apres une recherche rapide sur le net je n ai rien trouvé

quelqu un peut il me confirmer :
PC : 7 ou 8 prises par boucle
ECL : 6 ou 7 points par boucle

d autre part, les spots encastrés, ca compte comment? j ai trouvé la valeur de 300VA pour un point mais je sais pas comment convertir ca en watt ?

merci a ceux qui pourront m aider
Messages : Env. 10
De : Bourgoin Jallieu (38)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
Bonjour,
je ne peux répondre à tes première question mais je sais que 300VA (volt ampère) ça fait 300W (watt).
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
P=U*I

voir ici

N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Saint Blaise (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Charente Maritime
300VA = 300W bah ok alors pourquoi y'aurait deux unités différentes Ohmy

300VA = 300W que si U et I sont en phase.

un ordre d'idée 250W => 300VA pour des LEDs c'est bien sûr une approximation
Messages : Env. 300
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 2000 message Rhone
Nic0s a écrit:P=U*I

Euh non, P=U*I*cos(phi) où phi est l'angle de déphasage entre l'intensité et la tension.
En régime continu, l'angle est de 0°, d'où un cos(phi) qui vaut 1 et qui peut être ignoré.
Mais en régime alternatif, même si on cherche à minimiser le déphasage, il n'est presque jamais nul.
Messages : Env. 2000
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Aucune évolution significative de la norme en 2013
L'amendement A4 sera à appliquer en novembre 2013 mais ne comporte que des modifications mineurs pour les locaux d'habitation


Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)

Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boitier, ils sont décomptés de la manière suivante :
- 1 socle par boitier --> 1 socle décompté
- 2 socles par boitier --> 1 socle décompté
- 3 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- 4 socles par boitier --> 2 socles décomptés
- plus de 4 socles par boitier --> 3 socles décomptés.


Le nombre de points d'éclairage alimentés par un même circuit en 1,5² est limité à huit (protégé par disjoncteur 16A max ou fusible 10A max).

Sachant que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche
de 300 VA dans la même pièce.


Les calibres de protection sont bien des calibres maxi, on peut toujours mettre moins.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
obones a écrit:
Nic0s a écrit:P=U*I

Euh non, P=U*I*cos(phi) où phi est l'angle de déphasage entre l'intensité et la tension.
En régime continu, l'angle est de 0°, d'où un cos(phi) qui vaut 1 et qui peut être ignoré.
Mais en régime alternatif, même si on cherche à minimiser le déphasage, il n'est presque jamais nul.




Oups désolé, j'ai réagit trop vite ne pensant qu'éclairage était synonyme de lampe à incandescence.
(ceci et sûrement dût à mon grd âge,lol)

Mais en cherchant sur internet par exemple http://www.my-led.fr/les_consommations_reelles_des_ampoules_[...]poules_a_led-gu10.phpje je me suis rendu compte que je me trompais de bcp...

Cos phi de 0.33 à 0.5

il faut donc diviser par 2 ou 3 vos VA donc 300VA (entre 100 et 150W) .
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 01 aout 2024 à 16h21
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir