Retour
Menu utilisateur
Menu

Probleme avec ma pression d'eau

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.932 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Bonjour a tous

Voila, ayant eu un problème de cumulus, plus de pressions en eau chaude ( Calcaire + problème réducteur entrée chauffe eau) je reviens vers vous car je ne comprend pas bien la pression que j'ai sur mes manometres.
Après changement du cumulus, je n'avais toujours pas de pression, j'ai donc branché directement l'arrivé d'eau froide sur le cumulus sans passer par le réducteur de ce cumulus : J'ai retrouvé ma pression ( Âpres démontage du réducteur, c'est lui qui étais plein de calcaire)

Explications
J'ai l'arrivé générale d'eau dans le garage avec un gros réducteur de pression et un mano après ce réducteur.
J'ai également un autre mano sur le réducteur du cumulus ( juste avant le groupe de sécurité)
Les deux manomètre sont neuf

Probleme

Je ne comprend pas la pression lu sur mes manomètres
- Tout fermé : Le mano du réducteur générale affiche + 10 bar ( au max) et celui du cumulus 3,5 Bar
- Eau froide ouverte : Le mano du réducteur générale affiche 3 bar ( et celui du cumulus 3,5 Bar
- Eau chaude ouverte : Le mano du réducteur générale affiche 3 bar et celui du cumulus 1 Bar

Questions
Ces pressions sont elles normales ? Je trouve énorme celle de l'arrivé générale après le réducteur, même circuit fermé, je devrais être a 3 bar environ
Si je baisse la pression a générale, est ce que je vais également réduire celle du cumulus, je ne sais pas trop comment jonglé avec ces deux réducteurs

Merci de votre aide
Messages : Env. 200
De : Méounes Les Montrieux (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

La première question à se poser c'est pourquoi 2 réducteurs de pression?
Celui du CE est en trop.


Après, le "gros" réducteur en amont semble HS, un exemple, si l'on à 3.5 bars statique
en ouvrant 1 robinet on perd environ 0.40 bars (pression dynamique) et si on ouvre un 2 ème point d'eau on perd encore 0.20 bars....

Mais jamais de 10 bars à 3 bars comme tu l'indique.

Dans tous les cas si il indique 10 bars, c'est qu'il y a un lézard qq part.......
a suivre...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Méounes Les Montrieux (83)
Ok merci
je vais allé acheter un autre réducteur que je mettrais a la place de l'ancien et j’enlèverais celui du cumulus
Par contre, je suppose que la largeur des réducteurs n'est pas standard !!! comment mettre un nouveau sans avoir a couper les tuyaux

merci
Messages : Env. 200
De : Méounes Les Montrieux (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe Env. 9000 message Aube
Déjà, 10 bars sur le réseau, j'ai un doute. Tes voisins ont également la meme chose?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 9000
Dept : Aube
Ancienneté : + de 17 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Bonjour je me permet de poster ici car je rencontre un gros soucis .notre vide sanitaire a eté innonde par notre cumulus .apparament la pression est trop forte est a casse le groupe sécurité du cumulus donc il se remplis sans cesse et se vide dans le vide sanitaire a même le sol car le plombier ne l'a pas raccordé au reste . Du coup on a 105m3 au compteur et on habite depuis 1mois . Mellow le cst veut bien réparer le groupe mais refuse de poser un reducteur car c'est pas compris dans la notice il veut pas non plu participer a la facture et juge inutile de plasser un tuyau sous le cumulus dans le VS .je fais quoi???a t,il le droit ??
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
latouf a écrit:Bonjour je me permet de poster ici car je rencontre un gros soucis .notre vide sanitaire a eté innonde par notre cumulus .apparament la pression est trop forte est a casse le groupe sécurité du cumulus donc il se remplis sans cesse et se vide dans le vide sanitaire a même le sol car le plombier ne l'a pas raccordé au reste . Du coup on a 105m3 au compteur et on habite depuis 1mois . Mellow le cst veut bien réparer le groupe mais refuse de poser un reducteur car c'est pas compris dans la notice il veut pas non plu participer a la facture et juge inutile de plasser un tuyau sous le cumulus dans le VS .je fais quoi???a t,il le droit ??


salut,
exige le raccordement du chauffe eau a l égout non mais!!!c'est quoi de se boulot pas fini!!
ton installation sanitaire ne dois pas etre jojo
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Bonsoir,

Un chauffe eau dans un vide sanitaire perdant l'équivalent en eau d'une piscine de 5m x 10m x 2m soit 100000 litres

C'est bien cela?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
En plus je viens de voir ecrit dans ma notice que. Le cumulus est censé etre raccordé ......et pour se qu'est de mon reducteur de pression je peux l'exiger??et ma facture???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Et je me demande comment est mon installation ,ai vu par un trou que des tuyaux reposer sur des parpaing sa craint???
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Déja, un ballon dans un vide sanitaire.........
c'est quoi la hauteur, 3 rangées de parpaings?

Si tu peut faire qqs photos, ça sent pas bon là
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Nonn le cumulus n'ai pas dans le vide sanitaire .mais il se vide dedant
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
C'est un vice caché! perso j'ai toujour raccorder mes chauffes eau a l égout c'est quoi se délire??? met nous quelques photos de ton chauffe eau...
Messages : Env. 1000
De : Au Bout Du Monde (62)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
Il se vide dedans, car le plombier à fait un trou dans la dalle?
et tu est sur que c'est 100m3, mais plutot 10m3?

Enfin, en premier c'est sur qu'il faut un réducteur, et changer le groupe de sécurité.

Après, installer un vase d'expansion sur le chauffe-eau ou relier le groupe de sécu à une évacuation.

Le symptome du ballon sans réducteur de pression est bien connu, si la pression d'arrivée d'eau potable est trop élévée il fuit en permanence.

mais ça, tous les plombiers le savent, on branche pas un CE sur 8 bars de pression.
c'est le premier truc que je repère quand on me dit que le GS coule en permanence..


Un groupe de sécurité ne se répare pas, si la membrane est HS il en faut un neuf et avec un réducteur de pression installé en amont
et réglé à 3 ou 4 bars max.

Franchement, si il s'avère que la cause vient de la pression, c'est encore une fois une équipe de branquignoles qui vont
se renvoyer la faute, pas nouveau sur du ccmi, c'est malheureux
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 400 message Gard
Dsl j'ai pas de photo .de notre poche on a fait venir un plombier il a plassé le reducteur il dit qu'en effet le groupe est naze mais pas le cumulus.. Comment faire pour que le CDT participe a ma facture c'est quand même a lui de nous dire qu'il faut un refducteur c'est lui le pro .pffffMad
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Gard
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Loire (42)
latouf a écrit:Dsl j'ai pas de photo .de notre poche on a fait venir un plombier il a plassé le reducteur il dit qu'en effet le groupe est naze mais pas le cumulus.. Comment faire pour que le CDT participe a ma facture c'est quand même a lui de nous dire qu'il faut un refducteur c'est lui le pro .pffffMad


Il faut qu'il soit de bonne foi est reconnaisse que la fuite était due à la non mise en oeuvre d'un réducteur de pression.

Une petite réunion de chantier amicale peut-être, débouchera sur un geste de la part du cst.....


Après, faire une expertise coute cher, et les CCMI ne se réfèrent pas aux DTU (documents techniques unifiés) en plomberie,
qui sont pourtant des règles de l'art comme la NFC 15-100 pour l'électricité qui elle fait office.


Seul le jugement de l'expert qui LUI se basera sur les DTU pour son expertise sera apte à se prononcer si il y a lieu.

Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle.....

crdt
Cameron
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Loire (42)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 19h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir