Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis sur Circuits PC 16A

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.724 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,

J'aimerais avoir votre avis sur ces circuits de prises de courant en 16A:

Circuit n°1: 7 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°2: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°3: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°4: 7 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°5: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°6: 7 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°7: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°8: 5 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²
Circuit n°9: 6 Prises Protégées par D-D 20a fils: 2,5mm²

J'ai un doute sur le circuit n°8 vu qu'il y a que 5 PC je voudrais savoir si il faut mettre un D-D de 16a ?

Pour le reste j'aimerais avoir votre avis

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,D-D=disjoncteur divisionnaire ou différentiel?Pour chaque circuit issu du tableau du tableau de distribution,il faut une protection,peut importe que votre circuit soit "complet"(8PC)ou incomplet (2,3,ou plus de PC).Par contre,vous n'êtes pas obligé de mettre un disjoncteur différentiel pour chaque circuit. Un inter diff.en tête suivi d'un disjoncteur divisionnaire pour chaque circuit.
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,
Je voulais dire disjoncteur divisionnaire
merci
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun problème pour l'ensemble de vos circuits.

La norme dit disj 20A maxi pour du 2,5 mm2 jusqu'à 8 prises maxi.
Aucun problème s'il y en a moins
Aucun problème non plus si vous mettiez des disj 16A

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Bonjour,

Pour info, est-il possible de mettre du fils de 2,5mm² pour circuits d'éclairage avec un disjoncteur divisionnaire de 10 ou 16a.

J'ai aussi prévu dans mon garage des disjoncteurs divisionnaire pour l'alimentation en direct de l'aspiration centralisée et de la porte du garage enroulable.
Cela est-il préférable ou ça n'a pas d'importance ?
Je sais pas encore quels ampérage je vais mettre pour ces alimentations

Pour les PC, ok

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Normativement vous pouvez mettre du 2,5mm2 pour l'éclairage, mais beaucoup de luminaires ne sont pas conçus pour l'accepter et cela risque de vous poser problème au moment du raccordement.
Idem pour les boitiers DCL qui sont déjà suffisament galère à raccorder en 1,5mm2

Il me semble pertinent de prévoir des circuits spécialisés pour l'aspiration et la porte afin de pouvoir les rendre indépendant du reste

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Pour l'éclairage je pensais partir du tableau avec du 2,5mm² jusqu'à la boite de dérivation et ensuite repartir en 1,5mm² pour la distribution des points d'éclairage.

Merci
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,pourquoi mettre du 2.5 pour un circuit d'éclairage?(sauf si vous n'avez que cela en stock et ne voulez pas investir dans des bobines de 100m!).Mettez donc du 1.5 c'est largement suffisant.Idem pour la porte et l'aspiration,un circuit pour chaque en 1.5 protégé par un 10A et c'est très bien.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
+1

Aucun intérêt de mettre du 1,5 pour l'éclairage (qui consomme trois fois rien de nos jours), si ce n'est galérer un peu plus, nécessité des gaines de sections plus importantes...

NE SURTOUT PAS MELANGER LES SECTIONS SUR UN CIRCUIT

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Aude
Ok merci
bonne soirée
Messages : Env. 300
Dept : Aude
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 13h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir