Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise en place d'inter-diff et liaisons de terre sur PC

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.386 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Negrepelisse (82)
Bonjour à tous
pour une rénovation d'une maison 1970 avec des circuits prises et éclairages sans terre je dois remplacer les porte-fusibles par des disjoncteurs protégés par des inters différentiels (normes actuelles).
A) suis-je obligé d'équiper toutes les prises avec liaison de terre ?
B) doivent-elles être câblées en 2.5mm² (la plupart sont en 1.5) le chauffage central est : chaudière fuel.
C) les points d'éclairage doivent-ils tous être reliés à la terre?
Merci par avance de vos réponses.
michel82.
Messages : Env. 10
De : Negrepelisse (82)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 500 message Correze
L'installation d'un inter différentiel sur une installation n'a un intéré que si les terres sont reliées aux différents appareil à travers les prises.
Les prises peuvent être câblés en 1.5 mm2 mais dans ce cas vous devez limiter leurs nombre à 5 par circuit.
Points d'éclairage reliés à la terre => idem prise
Messages : Env. 500
Dept : Correze
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Alpes Maritimes
Bonjour
A) non , que les pc de la cuisine et de la sdb avec liaison équipotentielle pour chacune.
B) non , en 1.5 disjo 16a 5 pc max par circuits .
c) non , mais tous les luminaires ou il n y a pas de terre devront être de classe 2 , mais passer la terre , vous donnera un plus grand choix de luminaires , classe 1 , classe 2 .
cdlt
Messages : Env. 20
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous êtes dans le cadre d'une mise en sécurité
La norme n'étant pas rétroactive vous n'avez obligation de rien.

Vous devez faire au mieux avec l'existant pour le sécuriser :
- disjoncteur 20A maxi en tête des circuits en 2,5
- disjoncteur 16A maxi en tête des circuits en 1,5
- interrupteur différentiel 30mA indispensable en tête de tous les circuits (mesure compensatoire en l'absence de terre)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Negrepelisse (82)
Bonjour aux '' répondeurs''
Un super merci à tous de m'avoir conforté dans mon raisonnement
sympathie . . . .à bientôt pour les problèmes qui ne manqueront pas de s'inviter dans les travaux ! ! ! !
michel82
Messages : Env. 10
De : Negrepelisse (82)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 14h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir