Retour
Menu utilisateur
Menu

À quoi sert le bornier de terre du tableau de communication.

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.996 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Neuves Maisons (54)
Bonjour,

Je vais installer un tableau de communication et je me demande bien à quoi sert le bornier de terre. À part le répartiteur, y a-t-il quelque chose à y raccorder ? Quelqu'un a-t-il la réponse ?

Merci,
J.
Messages : Env. 30
De : Neuves Maisons (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Selon la norme, on doit raccorder un 6²vert-jaune issu du tableau
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Neuves Maisons (54)
Merci pour votre réponse.
Oui la norme demande ce bornier (raccordé avec un câble d'au moins 6mm^2 et au plus 50cm), je vais le mettre puisque la norme l'exige et de toutes façons il m'a été vendu avec le coffret mais je me demande bien à quoi il sert. Qu'y raccorde-t-on ? Est-ce en prévision d'équipement futurs ?
Messages : Env. 30
De : Neuves Maisons (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Salut,
suivant le type de cable informatique (écran + drain) et la RJ45 (blindage) utilisés il y a des mises à la terre qui se font, d'où l'importance de mettre un conducteur de protection dans le coffret de com.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Neuves Maisons (54)
Ah voilà qui m’éclaire. Merci pour cette réponse.

J.
Messages : Env. 30
De : Neuves Maisons (54)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Certains répartiteurs TV ont aussi une borne de terre
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Région De Molsheim (67)
phil-decuivre a écrit:Salut,
suivant le type de cable informatique (écran + drain) et la RJ45 (blindage) utilisés il y a des mises à la terre qui se font, d'où l'importance de mettre un conducteur de protection dans le coffret de com.

@+

Oui bien pratique si tu veux éviter que ton cable ne se transforme en antenne à parasite
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Région De Molsheim (67)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Nord
Bonjour

Le bornier de terre peut servir aussi au raccordement des parafoudres :

-Telephonique : pour protection modem/routeur/box ADSL [Parafoudre Type 2 coté ligne Téléphonique + Type 3 sur Alim 230V]
-Reseau : protection a mettre en place entre Box et switch
-Reseau : entre Onduleur PV et Switch si raccordement de celui au réseau domestique pour supervision de la production
-Antenne TNT / Tete Parabole
-Repartiteur TV/SAT ... Multiswitch

Ne pas oublier que lors de la mise en oeuvre de parafoudre, qu'il faut protéger aussi bien la partie téléphonique que la partie tableau electrique après le disjoncteur de branchement sinon la protection ne serra pas efficace. Ensuite il est possible d'affiner la protection pour le matériel sensible avec des parafoudre type 3

Lors de l'épisode orageux du début de mois , la foudre est tombé sur un poteau téléphonique devant chez nous (a moins de 15m, ça fait tout drôle avec une fenêtre ouverte je n'avais personnellement jamais entendu un impact aussi fort et aussi prêt de moi), 3 maisons étaient relié dessus.
Les 3 connexions sur le poteaux ont explosé au niveau des connectiques entre la liaison aérienne et la liaison de l'habitation.

Nous sommes les seules a n'avoir eu aucun dommage, nous étions les seuls équipé de parafoudres. Et pourtant nous sommes dans le nord donc pas dans une région fortement exposé.
Les autres ont eu :
-1x Freebox qui a fumé
-1x Cellule de Portail HS
-1x Visiophonne HS

-1x Livebox en fumé
-1x Filtre ADSL + Cable boitier Télécommunication + connecteur RJ45 HS
-1x Plaque induction HS
-1x Ordi tout neuf HS
-1x Tete parabole HS

La foudre s'est propagé via la livebox sur le réseau electrique et peu etre informatique et a provoqué des domages sur la plaque et sur l'ordi.

D'ou l'importance de ne pas oublier de mettre aussi un parafoudre Type 3 sur les équipement raccordé a l'extérieur afin de limiter la surtension. (Box / Multiswitch TV / Ampli TV / TV...)

A+
Pierre
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Nord
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 15h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir