Toits terrasses : combien de descente?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.535 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 90 message Val D Oise
Bonjour,
J'ai 3 toitures terrasses végétalisées, en cascades.
La plus haute fait 50m2 de surface , les ep tombent sur la deuxiéme qui fait 25m2, les ep tombent toutes sur la troisiéme de 25m2 aussi.
Elles ont toutes une pente à 1%.
Il est prévu 2 écoulements depuis la plus haute dans une boite à eau, et 1 écoulement pour la terrasse intermédiaire et 1 pour la dernière.
Le diamètre des écoulements est de 100.
Est-ce suffisant?
Car, au final il y a 1 descente pour 100m2 de toiture?

Je suis en ile de france...

Merci de vos réponses.
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis charpente du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 90 message Val D Oise
En fouinant sur le forum, j'ai pu lire qu'un trop- plein en plus de l'évacuation d'ep est obligatoire...?
Ou alors c'est que pour les toits sans pente?
J'ai de petites toitures avec pente à 1%.
Je crois que les trop-pleins ne sont pas prévus chez moi...
Sad
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Pour l'évacuation, tu compte 1cm² de descente pour 1m² de terrasse (donc 130m² avec une descente de DN100).

il te faut à minima 1 DEP+1TP ou 2DEP.

DEP : descente d'eau pluviale
TP : Trop plein
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Val D Oise
Merci chew...
donc c'est bon même sans TP, car j'ai 4 descentes en tout ?
comme les 3 terrasses sont à des niveaux différents, et n'ont pas toutes la même surface, je trouve ça un peu compliqué.
en plus la dernière "récupère" les EP des 2 autres...
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
Non c'est par terrasse les 2DEP ou 1DEP+1TP
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : France (98)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 90 message Val D Oise
D'accord, d'accord...

je vais faire rectifier le tir, alors !

merci beaucoup...
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
Bonjour,

Pour faire simple (si j'ai bien compris) :
Tu as une première toiture qui récupère 50m² d'eau pluviale (désolé pour l'expression)
Une deuxième qui en récupère 75m² et une dernière 100m².

Je suppose au vue de ton post que tes évacuations d'eaux pluviales sont latérales (dans l'acrotère) : Il faut donc minorer les résultats de 10 % (1cm² de section d'EP récupère 0,9m² d'eaux de toiture).

Pour la toiture de 50m² où tu as 2EP : tu peux partir sur deux EP de 60mm (28m²*0.9*2 = 50.4m²). Le DTU t'impose un minimum de 80mm mais à toi de voir.
Pour la toiture de 25m" qui récupère 75m² d'eaux de toiture : tu peux partir sur 1 EP de 110mm (95*0.2=85.5m²)+ un trop plein
Pour la toiture de 25m² qui récupère 100m² d'eaux de toiture : tu peux partir sur une EP de 120mm (113*0.9=101.7m²) + un trop plein

Voilà,
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Estrées (59)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Val D Oise
Merci beaucoup Bob, c'est vraiment très clair...!Rolleyes
Messages : Env. 90
Dept : Val D Oise
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Bonjour,
je relance le sujet.
j ai une toiture de 150m2 béton plate.
la forme est un peu torturee (voir mon récit)
je ne veux pas de descente en façade principale.
mon constructeur prévoit 9 descentes sur les côtés et l arrière
est ce trop?

merci
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour problème de toiture terrasse avec eau stagnante...position de l évacuation d eau plus haute..
Cela n a pas été effectué correctement malgré ma demande et pas d isolant. D accord l etancheur est pas net alors maintenant comment faire pour obtenir gain de cause en justice merci beaucoup
Ce Monsieur ne veut rien savoir...je ne veut pas d eau sur ma toiture et le trou d évacuation sert à quelque chose non ?
Messages : Env. 10
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 11h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir