Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour à tous

J'ai une question à priori simple mais je souhaiterais avoir une validation de ma compréhension

Je souhaite passer une conduite de de gaz dans un vide sanitaire non accessible (actuellement 40cm de hauteur) sans avoir à faire une tranché de 20 cm de profondeur sur 15 m de long
J'ai regardé le DTU, il est possible de passer une tuyauterie de gaz de 15 m dans un vide sanitaire non accessible en le plaçant dans un fourreau
Pour éviter qu'il sorte à l'extérieur, je souhaiterais le faire déboucher dans un espace ventilé
Du coup, ma question est qu'est ce qu'un espace ventilé dans le cadre du DTU ?

Est-ce qu'un cellier avec une bouche d'extraction VMC peut être considéré comme un espace ventilé ?

Merci d'avance

Voici le contenu du DTU

NF DTU 61.1 P2 Compil
Août 2006
P 45-204-2 Compil
Travaux de bâtiment
Installations de gaz dans les locaux d'habitation
Partie 2 : cahier des clauses techniques - dispositions générales

5.3.3.1.2.8.2 Vide sanitaire non accessible et/ou non ventilé
Le passage d'une tuyauterie de gaz est autorisé si l'une des deux conditions suivantes est respectée :
· sa longueur est inférieure à deux mètres,
· elle est placée sous fourreau continu dont une des extrémités doit déboucher :
· soit à l'extérieur et à l'air libre,
· soit à l'intérieur dans un espace ventilé.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
ma réponse est certainement tardive.....
La VMC est un système mécanisé d'aération générale et permanente, donc considéré comme espace ventilé, néamoins sous certaine condition (>= 180 cm du sol,, section minimale sortie d'air 100 cm2(de mémoire...Blush)...
Pour le type de tuyauterie dans votre VS, et comme il est non accessible seul le cuivre ou l'acier est autorisé à condition que sa longueur < 2mètres et que au niveau du fourreau, l'espace annulaire soit obturé (mousse PU ou siliconne)...
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Merci beaucoup pour votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 03h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir