Bonjour à tous,
Nous avons emménagés depuis moins d'un an dans notre maison et nous observons deux problèmes sur nos télérupteurs Yokis MTV500E :
  • Lorsqu'ils étaient employés avec des lampes à économies d'énergie, l'utilisation de l'accessoire CHR3W (recommandé par Yokis pour éviter le clignotement lorsqu'elles sont éteintes) était dangereuse : les résistances chauffaient branchées en parallèle des ampoules, une a fondu et tous les couvercles de DCL se sont déformés sous l'effet de la chaleur, un peu comme des marques de cigarettes. Nous avons donc tout retiré.
  • Après le passage à de l'halogène ou de l'incandescent, nous avons pu observer une instabilité de la lumière (micro-coupures) sur un des télévariateurs. J'ai même pu observer une fois un cycle d'allumage complet (variation vers l'extinction et rallumage). J'ai changé ce we le type d'ampoule mais cela n'a pas changé.
Je dois vérifier mon câblage mais je souhaitais savoir si d'autres personnes avaient rencontrés ce genre de problèmes.
Je vous remercie par avance.
Julien
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour les chr3w, il ne d'au en mettre qu'une par variateur.

Pour la fiabilité je ne sais pas, mais je pense que l'halogène doit offrir un fonctionnement similaire aux anciennes ampoules eco

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Yokis garantie 5 ans ces modules, je pense que les ampoules eco ont eu raison des télévariateurs.
Pour moi, je n'ai jamais mis d'ampoule fluocompact dessus, ils ont +4 ans et pas de pb
Messages : Env. 200
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonjour, c'est une marque yoki? Moi je l'ai remplacerai par des Legrand, Schneiders, etc ,
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Yokis c'est une marque specialsée sans les telerupteurs, televariateurs, commandes de VR, que ce soit en filaire ou en radio.

C'est réputé et utilisé principalement par les pros (pas de vente en GSB)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 90 message Toulouse (31)
Carminas a écrit:
Pour les chr3w, il ne d'au en mettre qu'une par variateur.

Pour la fiabilité je ne sais pas, mais je pense que l'halogène doit offrir un fonctionnement similaire aux anciennes ampoules eco


Bonjour,
C'était notre configuration pour le chr3w et nous en avons "crâmé" deux. Nous avions envisagé avec notre grossiste d'utiliser des MTR2000E mais il m'avait certifier que le 500 + chr3w étaient équivalents. Il a été surpris du résultat et m'a remplacé les résistances grillées et proposé un test sur le 2000. Je vais donc voir, une fois le câblage vérifé.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 90 message Toulouse (31)
tonptitcoeur a écrit:Bonjour, c'est une marque yoki? Moi je l'ai remplacerai par des Legrand, Schneiders, etc ,

Bonjour,
Pas mieux que Carminas, Yokis est vraiment réputé dans ce domaine, mon grossiste distribue principalement cette marque.
Messages : Env. 90
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Montbrison (42)
Pour en avoir posé pas mal, je trouve que c'est quand même pas le top de ce qui existe. J'ai eu pas mal de problèmes de clignotements et parfois de blocages complets. Je dirais que leur seul avantage, c'est leur prix. Quant aux chr3w, j'en ai déjà posé 3 pour un même télévariateur suite aux recommandations du SAV Yokis avec des spots à LED. Par contre jamais eu de problème de chauffe au point de fondre une DCL !
a+
Stef
Messages : Env. 200
De : Montbrison (42)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 21h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects