Retour
Menu utilisateur
Menu

Arrivée d'air poêle

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.783 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Salut tout le monde,
Je viens de finir l'installation de mon poêle a bois et je me pose une question.
Ma maison est une rt2005, correctement isolé, moyennement étanche, avec une VMC Hygro B.
J'ai installé mon poèle, un aduro 9.3 de 6kw, en faisant la jonction 230/150 dans un coffrage au plafond (avec l'element droit de finition isolé de chez poujoulat, le seul qui autorise le raccord dans un coffrage), ce même coffrage est équipé d'une grille de décompression.
A l'étage, le conduit traverse un autre coffrage jusqu'au plafond (ce coffrage a également une grille de décompression).

Le poêle n'a pas d'arrivée d'air dédié étanche. On sent également de l'air passer entre les 2 grilles de décompression (l'air doit passer l'étage sur les cotés du conduit). De plus dans les combles il y a une plaque de securité ventilée autour du conduit ainsi que de la laine de roche (c'est pas totalement étanche a l'air).

Ce que j'ai peur, c'est que si je fait une entrée d'air derrière le poêle (ça donne sur le pignon nord, j'avais pensé mettre un tube de 80mm), c'est que ça fasse rentrer de l'air froid dans la maison quand le poêle va s'éteindre (dans la nuit par exemple).
Vu que de l'air passe un peu par les grilles de décompression, je me demandais si, sur une maison rt2005 avec vmc hygro B, si ça ne suffirait pas a alimenter le poêle, surtout qu'il n'est pas très puissant ? A moins qu'une fois le conduit poujoulat (double peau) chaud, l'air froid n'arrive pas descendre sur les cotés du conduit jusqu'au grilles ?

Merci d'avance !
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de poêle...

Allez dans la section devis poele du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-70-devis_poele.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Aveyron
Bonjour, Certains pros oublient de mettre une arrivée d'air pour le poêle. Parfois ça marche, parfois il y a du bistre par la suite,

Donc déjà faites des essais, et voyez si votre poêle tire bien toutes portes et fenêtres fermées. Il ne faut pas oublier qu'une VMC met la maison en légère dépression aussi surtout lorsqu'elle est en grande vitesse, et si on fait une arrivée d'air, la VMC renouvellera l'air aussi par là. Donc c'est assez compliqué.
Si vous avez une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors, la plus efficace), attention aussi, car elle a un débit bien plus fort qu'une VMC. Dans ce cas,comme le fonctionnement d'une hotte est de courte durée, si le poêle fonctionne, entr'ouvrir la fenêtre de la cuisine lorsque la hotte fonctionne.
Il faut savoir que le CO2 lorsqu'il y en a, se trouve près du sol dans la pièce. IL serait bon de se procurer un DETECTEUR DE CO2.

Il est vrai que l'arrivée d'air, lorsque le poêle sera arrêté, vous refroidira la maison, et il est interdit de mettre des grilles qui se ferment (au cas où on les oublierait... et même si la fermeture ne fait que réduire le passage d'air, mais amène du froid.

Si vous avez une porte qui descend au garage, vous pouvez la détaloner un peu, ça amènera de l'air, car un portail de garage n'est pas étanche. Et lorsque le poêle est éteint, vous mettez un bourrelet.

Et demandez conseil à un ramoneur qui verra l'installation et l'état des tuyaux.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Bonjour, j'ai deja un detecteur de co a proximité.
Et pour mon idée de l'air venant par les grilles de decompression (air descendant a coté du conduit, a travers les etages), ça pourrait suffire, ou alors l'air n'arrivera pas a descendre avec la chaleur a coté du conduit ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Sinon autre question :
J'ai une souche STB Bretagne sur mon toit : http://www.poujoulat.fr/produit/24/17/1/sorties-de-toit/sort[...]e-de-toit-bretagne.html
Mais sans le chapeau pare pluie.
Du coup je me posais la question si les chapeaux inox comme celui passeraient :
Mon conduit est en 230, quand on regarde la maison de loin, on voit un léger dépassement du conduit de la souche, c'est aussi en 230 du coup ? Un chapeau comme celui ci se fixera ? Je ne prends pas le chapeau STB Bretagne car trop cher.
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Nottament ce modèle serait compatible ?
Mon conduit est un inox galba, et là il y a écrit inox inox, la gamme est elle compatible ? Sachant que mon élément droit de finition était noté inox inox, et j'ai pas eu de problème de compatibilité.
http://www.comptoir-du-poele.com/poujoulat-inox-inox-poele-b[...]rateur-anti-oiseau.html
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

Le conduit inox / galva , c'est pour l'intérieur , pour l'extérieur c'est inox / inox , l'inox galva est moins cher , mais en extérieur il risque de rouiller .

Pour le chapeau il faut prendre le CPI , chapeau pour conduit isolé , le haut du tubage isolé n'est pas étanche , donc ton chapeau ne convient pas .

Si l'eau rentre , c'est la laine de roche qui fond , donc plus d'isolation !!

La gamme Therminox TI et ZI est compatible ,ZI = galva , TI = inox .

Sur la doc Poujoulat , ZI utilisation à l'intérieur des locaux .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr

Le 10210 , convient pour le tubage isolé .La plaque ventilée et les grilles de décompression ,c'est pour évacuer la chaleur extérieure du tuyau , ce n'est pas une arrivée d'air comburant .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ok merci, pas de probleme de compatibilité avec ma souche stb bretagne sans chapeau dont j'ai mis le lien tout en haut ? C'est bien le conduit en 230 normal que l'on voit depasser legerement ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
En fait c'est surtout ça dont je voudrait etre sur, une souche en fait, c'est juste un habillage mit sur le conduit inox ? Je voudrais etre sur de pouvoir fixer l'element ci dessus avant de le commander.
Merci d'avance
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bjr
Je pensais que c'était le tubage qui dépassait , je n'avais pas vu la souche Bretagne ,le tuyau arrive sous la plaque , donc c'est étanche , il faut le chapeau avec le Serflex mais virer le Serflex et mettre à la place un collier inox rigide , qui tient avec deux boulons .Avec le collier serflex , au premier coup de vent le chapeau décolle !
Bon désolé , je suis allé trop vite !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Ok merci, donc je le prends avec le collier, et donc bien en 230 ? Le diametre ne varie pas en traversant la souche ? Et ça depasse suffisament pour je puisse le fixer ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Et les modeles cpi anti oiseaux que j'ai mis plus haut ne sont pas du tout compatible ? Au sommet de la souche, il n'y pas le rebors pour fixer les colliers de securité a goupille poujoulat ?
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
Up
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Maine Et Loire
J'ai vu d'autre maisons lemasson sur forum construire , ça a l'air d'etre un CPI, non ?
[img]http://media1.forumconstruire.com/photo/large/833871.jpg?temp=1377622990[/img]
Messages : Env. 200
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 13 novembre 2024 à 02h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis poeleArtisan
Devis poele
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage par granulés de bois
Le chauffage par granulés de bois
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir