Isolation combles en rénovation

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.582 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Loire
Bonjour à tous,

Je rénove une maison des années 60 et j'en arrive à l'isolation des combles. La charpente est traditionnel et il y a un plafond brique suspendu aux solives par des agrafes. Je précise que les fenêtres de la maison ont été changées et j'ai installé une VMC simple flux Hygro B.

Je souhaite placer 200 mm de laine de roche en rouleau avec kraft entre les solives et 200 mm de laine sans kraft en 2ème couche croisée.

Ce qui me tracasse, c'est qu'il n'y aura pas de continuité du pare vapeur : sous chaque solive et sous chaque entrait il n'y aura pas d'isolant donc pas de pare vapeur. Est-ce un problème ? Devrais-je mettre un isolant sans pare vapeur partout ?

Merci pour vos réponses.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis isolation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
lorsque le pare-vapeur est discontinu pour éviter les problèmes
il faut s'assurer que le comble soit correctement ventilé.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Loire
Bonjour,

Comment puis-je ventiler mes combles ? Dois-je ouvrir une bouche inutilisée du moteur VMC ?
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Loire
Up
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Loire
Up
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Loire
Bonjour,

Je relance le sujet, trouvant tout et son contraire je n'arrive pas à trouver de réponse.

Puis-je recouvrir les solives avec une deuxième couche croisée d'isolant sans risque de condensation ou autre problème pour ma charpente... ?

Avis aux connaisseurs.

Merci
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 200 message Loire
Up
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Quelle est ta couverture ?
si tu n'a pas de pare pluie et que tes ardoises ou tuiles sont visibles tes combles seront naturellement ventilé. au pire tu installes deux ardoises chatière.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Loire
Couverture en tuiles, pare pluie, volige et isolant mince...
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
+1 avec 'fabreizh' la ventilation peut se faire soit par des chatières, soit par
des grilles dans les pignons.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Loire
Je peux donc recouvrir mes solives, du moment que mes combles sont aérés il n'y a pas de risque pour la charpente ? Et si j'ouvre une bouche libre sur le bloc vmc dans les combles ça peut servir d'aération ?
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Sans souci.
Par contre avec le parepluie la ventilation se fera mal. Il faut installer une aération par une tuile (donc percer la parepluie) ou installer deux grilles opposées dans les pignons (pluie simple je pense).
J'ai un ami qui à meme son extraction de VMC qui n'est pas gainée : elle "crache" dans les combles. c'est pas top mais les combles sont tres bien àérés.

MaThiiiEuU a écrit:Je peux donc recouvrir mes solives, du moment que mes combles sont aérés il n'y a pas de risque pour la charpente ? Et si j'ouvre une bouche libre sur le bloc vmc dans les combles ça peut servir d'aération ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
veillez à ce que le rejet de la VMC se fasse bien à l'extérieur (via le plus souvent en passant par
une tuile à douille) ; Si possible les entrées d'air devront être opposée à la bouche de la VMC.
Cordialement
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 200 message Loire
Bonjour et merci de votre participation.

Ma vmc refoule bien à l'extérieur oui via une sortie de toit. Il me reste donc à percer les pignons pour placer des entrées d'air.
Messages : Env. 200
Dept : Loire
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis aujourd'hui à 09h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir