Eau sur toitures terrasses

Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 13.342 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Bloggeur Env. 40 message Leers (59)
Bonjour
Voila a quoi ressemble mes toitures terrasses, l'une accessible l'autre non.
une vrai piscine aérienne....
mais d'après le constructeur c'est mieux s'il y a de l'eau, cela éviteles chocs thermiques, c'est mieux pour la toiture multicouche.
on peut mettre des cailloux pour réduire l'eau retenue!!
voilà sa réponse
peut on s'en satisfaire??? entre 2 et 3 cm d'eau stagne
les DTU consultés, parle de petites flaques d'eau qui peuvent restées, la c'est la mare aux canards..autant d'eau ne me semble pas normal, pour leconstructeur si, c'est meme mieux...!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Leers (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Les eaux stagnantes, c'est jamais très bon tant pour l'hygiène que pour le poids de l'ensemble.

Il y a bien une sortie d'évacuation ? on la voit pas sur la photo.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Taden (22)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 40 message Leers (59)
Oui il y en a bien une de l'autre coté, mais elle a été mise a presque trois centimètres au dessus du fond
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 40
De : Leers (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Cherche pas tu as ta réponse...

ta sortie d'evacuation est trop haute.
le trop plein va s'evacuer mais les 2cm de flotte qui reste (comme sur ta photo) ne s'evacueront pas..a part les pousser avec un truc ou le faire a la petite cuillere
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Ton constructeur est venu voir ??

il faudrait refaire l'evacuation ou alors tu fout un coup de perceuse pour faire un trou, en faisant en sorte que l'eau retombe direct sur un cheneau.
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
C'est manifestement une terrasse inaccessible. Et dans ce cas, elle peut être réalisée sans aucune pente. Sans aucune pente, ça veut dire possibilité de rétention d'eau.

Rappel du DTU 20.12 :
Citation: 5.8.2 Tolérances d'horizontalité
Le présent paragraphe ne concerne que les terrasses à pente nulle.
Lorsque l'élément porteur reçoit directement l'étanchéité ou lorsqu'il reçoit des panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité, il doit avoir une horizontalité telle qu'il ne permette en aucun cas de retenue d'eau de plus de 2 cm de profondeur. Cette vérification peut être effectuée soit après une pluie suffisamment abondante, soit après arrosage de la terrasse.
La déformation des éléments de grande portée (8 m environ) peut être compensée, par exemple par une contre-flèche.
5.8.3 Tolérances de pente
Les pentes à prévoir sont celles indiquées sur les dessins. L'attention est attirée sur le fait que, par suite des tolérances de planéité des supports et des conditions d'exécution des revêtements, les toitures-terrasses à pentes inférieures à 2 % peuvent présenter, en service, des contre-pentes, flaches et retenues d'eau.


Et une retenue d'eau de 2 cm n'a absolument pas de caractère exceptionnel !

Déjà, les Babyloniens faisaient des terrasses suspendues copieusement arrosées ! Ce n'est pas nouveau et excellent pour le thermique et la protection de la terrasse : ton constructeur a raison ! (sauf si il y a des fuites, bien sûr).
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Tournesol a écrit:C'est manifestement une terrasse inaccessible. Et dans ce cas, elle peut être réalisée sans aucune pente. Sans aucune pente, ça veut dire possibilité de rétention d'eau.

Rappel du DTU 20.12 :
Citation: 5.8.2 Tolérances d'horizontalité
Le présent paragraphe ne concerne que les terrasses à pente nulle.
Lorsque l'élément porteur reçoit directement l'étanchéité ou lorsqu'il reçoit des panneaux isolants non porteurs supports d'étanchéité, il doit avoir une horizontalité telle qu'il ne permette en aucun cas de retenue d'eau de plus de 2 cm de profondeur. Cette vérification peut être effectuée soit après une pluie suffisamment abondante, soit après arrosage de la terrasse.
La déformation des éléments de grande portée (8 m environ) peut être compensée, par exemple par une contre-flèche.
5.8.3 Tolérances de pente
Les pentes à prévoir sont celles indiquées sur les dessins. L'attention est attirée sur le fait que, par suite des tolérances de planéité des supports et des conditions d'exécution des revêtements, les toitures-terrasses à pentes inférieures à 2 % peuvent présenter, en service, des contre-pentes, flaches et retenues d'eau.


Et une retenue d'eau de 2 cm n'a absolument pas de caractère exceptionnel !

Déjà, les Babyloniens faisaient des terrasses suspendues copieusement arrosées ! Ce n'est pas nouveau et excellent pour le thermique et la protection de la terrasse : ton constructeur a raison ! (sauf si il y a des fuites, bien sûr).



le stock de citronnelle ou de spray anti-moustique est-il prévu dans le DTU ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
OK Tournesol
Merci pour l'article

J'avoue quand meme que ca ne fait pas tres propre, surtout que ces stagnations vont certainement avoir qq consequences..

Sans parler de l'été où les petits moustiques auront n coin d'eau appréciable pendant des jours et des jours
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Griottine m'a devancé Biggrin
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Meuh non !

griottine, "évaporation", ça te parles ? (tu sais, comme dans les bocaux de cerises à l'eau de vie)
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
L'eau des griottes ne s'évapore que pour que les griottes puissent se bonifier Tongue



sérieusement,
Il me semblait avoir lu que le cycle de vie des moustiques était entre 1 semaine et 1 mois ...

Tu penses que l'eau sera systématiquement évaporée en 1 mois ?

Même en cas de pluies récurrentes, ou d'épisodes orageux qui durent ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
En 1 mois ?

Chiffre donnés pour l'évaporation d'une piscine extérieure :
- température eau 22 °C
- température air extérieur (moyenne journalière) 24 °C
- Taux d'hygrométrie de l'air : 50 %
- vitesse de l'air : 1 m/s
Débit d'évaporation = 0,28 l/h m2, soit sur 24 h = 6,72 litres/jour/m2
Chute du niveau d'eau par jour = 6,7 mm/jour

Pour nos 2 cm d'eau, 3 jours suffisent ! Sans compter que sur ta terrasse, du fait du fond noir, c'est encore plus rapide... Et en 3 jours, tes larves ne sont pas écloses
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Drome
Le scientifique m'a tuer

Wink
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Lyon (69)
Tournesol expert en moustiques aussi Laugh
Adhèrent AAMOI
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 6000 message Yvelines
Une simple remarque

Sur une toiture terrasse, il faut :
Une évacuation d'EP + un trop plein

C'est pour info, et c'est le DTU
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 6000
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 08h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir